[電器] 電源三孔轉兩孔,簡單DIY自製假接地線 - 第 9 頁

第 9 頁,共 13 頁 首頁首頁 ... 7 8 9 10 11 ... 末頁末頁
顯示結果從第 81 筆 到 90 筆,共計 129 筆
  1. #81
    FYI
    FYI 目前未上線
    會員
    註冊日期
    2001-06-22
    討論區文章
    7,294
    引用 作者:Y.K.Wang 瀏覽文章
    您的意思是改牆壁的插座,二孔改為三孔壁插(裡面同樣做NG連接)!?
    而我的延長線則是買一個三腳插頭接三芯電線接插座(裡面不需NG連接)
    還是我的延長線不用三腳插頭,三芯電線直接拉進壁內
    YEEEES

  2. #82
    會員
    註冊日期
    2002-06-09
    討論區文章
    150

    回覆: [電器] 電源三孔轉兩孔,簡單DIY自製假接地線

    下面是我改第二個壁插,第一個改完後一直都沒問題,第二個改完後碰到一些疑問,上來請教大家一下
    這是今天要改的舊壁插

    用驗電筆測,窄孔的確是有電的(火線)

    拆下來後只有兩線,也許是末端壁插

    換上三孔壁插,並作NG連接

    鎖上後外觀

    用驗電筆及數位三用表測的結果(電壓200檔位,也是剛剛學用三用表),為了延長插排的插頭,有改了地孔方向(本來是朝右,改成朝左)




    接上這種插排


    上面那個插排是壁插右邊那個,問題來了,
    接下圖, 壁插左邊本來沒插延長插排,直接插上VIZIO 42" LCD TV(三腳插頭,橘色三腳轉二腳旁邊那個插頭),結果總電盤上漏電斷電器跳脫(下二圖總電盤上方中間總電源右邊那個漏電斷路器吧),插到右邊那個延長插排一樣跳脫!?可是TV插頭只要接上橘色三腳轉兩腳來插壁插或延長線就沒問題,這是否代表我的TV有漏電問題?


    還有一個問題是右邊那個延長插排的地孔用驗電筆竟然是有電反應(只有那一座會,隔壁沒獨立開關那座就不會)???但用三用表插地孔及火孔(窄孔)也是約117V?...

    因是中國製,所以拿去換一個台灣製的,結果用三用表測地孔及火孔,竟然沒反應???(二位數閃動或 0 ),這是否代表這個三腳插頭延長線根本沒接好地線?(它的插排無螺絲可拆,無法看內部結構)
    有獨立開關的插座,驗電筆是否能驗火孔?(開關打開時)
    謝謝

  3. #83
    FYI
    FYI 目前未上線
    會員
    註冊日期
    2001-06-22
    討論區文章
    7,294
    引用 作者:Y.K.Wang 瀏覽文章
    還有一個問題是右邊那個延長插排的地孔用驗電筆竟然是有電反應(只有那一座會,隔壁沒獨立開關那座就不會)???但用三用表插地孔及火孔(窄孔)也是約117V?...
    小心! 延長線內部接線可能非標準! 你注意看地線孔位置顛倒, 代表水線孔可能也顛倒, 不插電之下, 以歐姆檔測量便知

  4. #84
    會員
    註冊日期
    2001-04-22
    討論區文章
    1,749

    回覆: [電器] 電源三孔轉兩孔,簡單DIY自製假接地線

    引用 作者:Y.K.Wang 瀏覽文章
    上面那個插排是壁插右邊那個,問題來了,
    接下圖, 壁插左邊本來沒插延長插排,直接插上VIZIO 42" LCD TV(三腳插頭,橘色三腳轉二腳旁邊那個插頭),結果總電盤上漏電斷電器跳脫(下二圖總電盤上方中間總電源右邊那個漏電斷路器吧),插到右邊那個延長插排一樣跳脫!?可是TV插頭只要接上橘色三腳轉兩腳來插壁插或延長線就沒問題,這是否代表我的TV有漏電問題?
    這個麻煩了! 因為第三腳本來就會帶電,
    是TV漏電?正常帶電? 還是漏電斷路器誤動作? 不太容易判斷。但漏電斷路器誤判的機率較高,
    這篇漏電斷路器誤動作裡寫的「但是接地線(水線)漏電不會使ELB 會馬上跳脫,它會在插座插上電器時才跳脫。」
    "地線"指的應該是水線(中性線)。

    你那應該是110V的漏電斷路器,出問題壁插的火/水線好像就是從漏電斷路器出來那兩條,
    可能那個插座原本該給洗衣機/冰箱,所以才會接漏電斷路器,
    其他地線接水線的三孔插座沒有漏電斷路器,才不會跳脫。

    如果要簡單的解決,就3孔牆壁插座不要地線接水線。
    或把漏電斷路器,接給其他適當的二孔壁插迴路。或乾脆不接漏電斷路器。

    引用 作者:Y.K.Wang 瀏覽文章
    因是中國製,所以拿去換一個台灣製的,結果用三用表測地孔及火孔,竟然沒反應???(二位數閃動或 0 ),這是否代表這個三腳插頭延長線根本沒接好地線?(它的插排無螺絲可拆,無法看內部結構)
    有獨立開關的插座,驗電筆是否能驗火孔?(開關打開時)
    因為地線的插腳較寬,可能只是三用電表探針沒接觸到金屬而已! 試著讓它接觸實在點試看看!
    當然,還要注意三用電表有沒有打到200V的電壓檔?
    此文章於 2009-12-28 03:11 PM 被 Fabian C 編輯。

  5. #85
    會員
    註冊日期
    2002-06-09
    討論區文章
    150

    回覆: [電器] 電源三孔轉兩孔,簡單DIY自製假接地線

    對不起,昨天發完文就跑去上大夜班了,今天一早又回老家幫老父母做了兩組自來水過濾系統,到晚上才回到家上網回文,謝謝大家熱心回應
    to FYI
    這個插排我有拆開,它的地孔是以Z字型相連接(印象中...以我外行的看法),而且只有右起第二個地孔才有有電反應(最右總開關打開前提下),第一個並不會有電反應,而且我以三用表測第二座插座,地孔及火孔竟也得約117V(檔位確定有轉至電壓200檔位),我還以為是我的驗電筆偶而會"兩光"...^^
    這個插排是中國製的,後來拿去換,跟店員說這個地孔應該是沒電反應才是正確的,店員回說"不會啊!三孔都有電啊!...."....我也不知是她對還是我對...^^,不過她還是讓我換等值的東西(第八街,我這裡的一種大型雜貨店)
    附近剛好有順發,去買了一個台製的,回家後插上有NG接法的壁插,用三用表測地孔及火孔,幾乎沒電壓反應...,真不知要用什麼理由去換或退貨...順發買的這個插排是封死的,無法拆開看...
    昨天上大夜時,一直思考解決方案,後來也想到是否可用電阻測三孔插排是否真正做好第三腳接地孔,未插電時,用電阻測插頭第三腳(圓腳)及地孔,電阻為"0"時,才表示正常有做好連線(這招是我想的...也不知是否正確...),但電阻有2M, 200K, 20K, 2K, 200, 還有一組有小數點+箭頭+...(不會形容...><), 該用哪個檔?(第一次用...),印象中,不會設檔位,就用最大的,用2M?....^^(請別見笑)


    to Fabian C
    您的回文我還在"解讀",等我搞懂了,再向您請教, 請多包涵 !
    我知道地孔較大,所以我用三用表探棒插入時都會左右或深一點,以得到正確的接觸...
    測電壓時,確定檔位有切到V~200

    明天家裡要忙裝潢, 回文慢了, 請大家見諒
    昨天改的壁插仍"勇敢"地給它繼續用
    右邊外接三腳三孔延長舊插排(已用多年),下圖中那個插排,照片是前一發文照的,左邊哪個是退掉的中國製插排

    有插彩雷(兩腳插頭)及ADSL modem & IP Router
    左邊改外接二腳二孔延長插排,有插42"LCDTV(只插兩腳) & DVD Player(兩腳)
    有空再補圖, 謝謝
    此文章於 2009-12-28 08:57 PM 被 Y.K.Wang 編輯。

  6. #86
    會員
    註冊日期
    2001-04-22
    討論區文章
    1,749

    回覆: [電器] 電源三孔轉兩孔,簡單DIY自製假接地線

    引用 作者:Y.K.Wang 瀏覽文章
    未插電時,用電阻測插頭第三腳(圓腳)及地孔,電阻為"0"時,才表示正常有做好連線(這招是我想的...也不知是否正確...),但電阻有2M, 200K, 20K, 2K, 200, 還有一組有小數點+箭頭+...(不會形容...><), 該用哪個檔?(第一次用...),印象中,不會設檔位,就用最大的,用2M?....^^(請別見笑)
    這樣測沒錯! 反正只是測線路有沒有通而已! 不是測電阻,所以哪個檔位都沒啥差!
    若有通,測出來電阻應該是0,或檔位較小時會有小數點,但也是趨近於0。

    引用 作者:Y.K.Wang 瀏覽文章
    我知道地孔較大,所以我用三用表探棒插入時都會左右或深一點,以得到正確的接觸...
    測電壓時,確定檔位有切到V~200
    因為你測時有2位數或0,代表偶爾有電壓,應該只是某支探針沒有密實的接觸到。
    像我在測時,是一支探針完全插進水線或火線孔,不必用手扶;另一支探針在地線孔裡"摸"。
    此文章於 2009-12-29 04:45 PM 被 Fabian C 編輯。

  7. #87
    FYI
    FYI 目前未上線
    會員
    註冊日期
    2001-06-22
    討論區文章
    7,294
    引用 作者:Y.K.Wang 瀏覽文章
    附近剛好有順發,去買了一個台製的,回家後插上有NG接法的壁插,用三用表測地孔及火孔,幾乎沒電壓反應...,真不知要用什麼理由去換或退貨...順發買的這個插排是封死的,無法拆開看...
    開關亮燈, 火線才會導通

  8. #88
    會員
    註冊日期
    2002-06-09
    討論區文章
    150

    回覆: [電器] 電源三孔轉兩孔,簡單DIY自製假接地線

    謝謝Fabian C 與 FYI 兩位的回應

    我又記起來了,關於那個42"LCDTV直接插壁插或插延長插排會導致漏電斷路器跳脫的問題, 當時我有搬另一台19"三隻鳥的CRT來測,也是三腳插頭,直接插壁插,並不會造成漏電斷路器跳脫(有開關螢幕), 又另外拿一部吸塵器(兩腳)插進壁插將附近整理一下,結果吸塵器出現異狀(己用很多年的機器),一插進插座就開始吸,無法由吸塵器來控制開關,拿到其它舊壁插(無NG接法)插,一樣是吸塵器無法控制開關,一插進壁插就啟動吸塵動作(多年的機器,我想應是機器的問題...),拔離壁插才會停止吸塵動作...
    關於延長插排有獨立開關的插座用三用表量電壓時,我都有打開開關才開始測的(插頭也有插進壁插)
    昨天改的壁插(NG接法),目前仍在用,除了LCDTV只插兩腳,其它都正常使用中
    這個壁插導致跳脫時,冰箱也變沒電了(不同壁插),所以我想這個漏電斷路器可能也控制了冰箱那個壁插...當我重置漏電斷路器後,冰箱也恢復供電,但我沒去注意洗衣機是否也斷電
    下圖是我家的平面圖,圖中紅色區塊是我以前手畫的,無關這次壁插

    下圖應是建設公司給我的配線圖,紅色圓形是這次改的壁插位置(客廳),方形是冰箱位置,三角形是洗衣機位置(陽台),橢圓形是第一個改NG壁插的位置(目前正常使用中,兩組電腦+彩墨+黑白雷射+UPS),三個房間的壁插好像是同一個無熔絲開關

    今天家裡做局部整修裝潢,第二個改壁插的位置堆滿雜物,無法拍照,無法提供圖片供大家參考,對不起
    也謝謝大家,改天有機會再補圖上來

  9. #89
    FYI
    FYI 目前未上線
    會員
    註冊日期
    2001-06-22
    討論區文章
    7,294
    引用 作者:Y.K.Wang 瀏覽文章
    我又記起來了,關於那個42"LCDTV直接插壁插或插延長插排會導致漏電斷路器跳脫的問題
    你最好再想清楚, 是漏電斷路器跳脫還是無熔絲開關跳脫?

  10. #90
    VECTRA-B 進口版 cengzie 的大頭照
    註冊日期
    2001-06-28
    所在地區
    台固CABLE 120M/20M
    討論區文章
    8,678

    回覆: [電器] 電源三孔轉兩孔,簡單DIY自製假接地線

    其實 這樣是治標不治本的做法阿

    難怪 水線電壓越來越高 (跟地線比 壓差越來越大 )

    基本上 有辦法做真實地線比較好

    省的某天 某家依水線做偽接地的 漏大電流 連你家電器一起死 >_<
    藍祥紫

    GIGABITS 網芳採用中

第 9 頁,共 13 頁 首頁首頁 ... 7 8 9 10 11 ... 末頁末頁

類似的主題

  1. 簡單98光碟開機片
    作者:billeccentrec 所在討論版:-- 光 碟 燒 錄 討 論 版
    回覆: 1
    最後發表: 2008-10-22, 03:01 PM
  2. 知道簡單php的請幫忙!!
    作者:cpthk 所在討論版:☉ -- 架 站 DIY 討 論 版
    回覆: 3
    最後發表: 2005-12-30, 05:25 PM
  3. 【技巧】TECOM AR4031B自製DIY散熱風扇
    作者:BigHammer 所在討論版:---- ADSL 軟 硬 體 技 術
    回覆: 5
    最後發表: 2005-07-22, 03:04 AM

 

ar4031b改裝

突波吸收器 排插 DIY

免接地線的插座

免接地

220v轉110v DIY

兩孔轉三孔

三 孔 插座

ar4031b &amp; 電路圖

家庭兩孔插座電源量測

電鍋接地

突波吸收 自製

插座之火線及地線接法

火線 地線 接地 插座 diy

diy裸線 絞線

插座 加裝 突波吸收 diy

主題 Tag 標籤