[電器] 電源三孔轉兩孔,簡單DIY自製假接地線 - 第 11 頁

第 11 頁,共 13 頁 首頁首頁 ... 9 10 11 12 13 末頁末頁
顯示結果從第 101 筆 到 110 筆,共計 129 筆
  1. #101
    會員
    註冊日期
    2002-06-09
    討論區文章
    150

    回覆: [電器] 電源三孔轉兩孔,簡單DIY自製假接地線




    引用 作者:FYI 瀏覽文章
    那就請檢查右邊第5 個無熔絲開關是否控制NG 壁插?
    剛剛試著去關掉配電盤裡的無熔絲開關來了解該開關控制了哪些地方,右邊第一,二個應是冷氣專用(冬天長期不用,所以已關掉)
    第三個是"浴室插座",剛剛給它切斷無熔絲開關,客廳(包括這次改的壁插),冰箱,浴室插座全變沒電(沒注意到是否也包含陽台的洗衣機)
    第四個"專用插座",是廚房的電鍋專插
    第五個是後來裝的儲熱式熱水器加裝上去的2P30A無熔絲開關
    左邊第一,二個是冷氣
    第三個"電燈"是所有電燈及緊急照明插座
    第四個"客廳插座"其實是其它三個房間的壁插,我第一個改NG的壁插就是由這裡控制的,現在上網發文的電腦也是由這個壁插供電的,一切正常

    引用 作者:Fabian C 瀏覽文章
    後來又想到!! 若你們家是磚牆,我之前那篇把地線接到金屬接線盒的方法就不用試了!
    磚牆裡的金屬接線盒接觸到鋼筋的可能性太低了!!
    再來又發現想太多了! 其實只要用傳統的電器接地法,把液晶電視的3腳插頭接上3轉2插頭,
    將3轉2插頭的地線端拉條細電線,接到電視機上Cable接頭金屬的部份就可以了!
    (電視機後面就有Cable接頭,不必接到壁插旁的第四台纜線)
    TV本來就會接上Cable線,而TV插頭離Cable線很近,接起來也不會礙眼!

    至於那個有漏電斷路器的壁插,除非還有TV以外的3腳插座電器要用,要不然,改回2孔插座也可以!

    PS. 暗管拉線工具(15m長)可能白買了!若沒拆封可考慮換貨,要不然恐怕會封存很久...
    這次改的壁插那道牆是結構牆,應該是混泥鋼筋牆不是磚牆,而且這次改的壁插及第四台纜線都隱藏在電腦桌後,即使拉一條花線接Cable應該也不會礙眼,我的客廳是老婆的教學教室,所以這個壁插延長出來的插排會插一部筆電(三腳插頭)

    我的客廳老婆的教室,裝潢中,一堆垃圾,LCDTV與右邊的電腦桌之間的下方就是第二個改壁插的地方

    LCDTV左側就是總配電盤箱,上面那條5.5mm2的電纜就是陽台的儲熱式熱水器220V電源(配電箱裡右邊第5個無熔絲開關)

    另一個改NG接法壁插的小房間-->老婆的工作桌,改NG壁插在右側書櫃後





    小弟的桌電,左側矮櫃上印表機(Canon IP3000)後面(書櫃)有固定一個延長插排,上有電流表,此延長插排就是插在改NG接法的壁插

    左起第一個插頭是我的插排,第二個是老婆的,第三個(兩腳)是我的檯燈,由於老婆的插排有接UPS,所以這個有電流計的插排總開關保持開啟

    再從上圖延長插排接兩個延長插排,一個到我的電腦桌

    另一個到老婆的電腦桌,老婆的插排最左側插座接UPS供電給老婆的電腦,因為老婆的資料很重要

    前面提到有電流計的插排,當我們夫妻倆的電腦同時開,加一台黑白雷射,加三件式喇叭共約不到4A

    暗管拉線工具不只是為了拉地線的,最主要是要拉網路線直接從客廳跑第四台暗管(經廚房地下拉到下圖上方中間那個小房間(左側有大梁),再經電話線暗管拉到隔壁小房間(右側有大梁,這個房間沒有第四台暗管,也是第一個改NG壁插的房間),下圖右下側有劃紅色區塊是主卧室,以前網路線都是跑明路,這次趁裝潢整修,重新拉網路線從最左邊的客廰(ADSL的來源)跑暗管拉到最右邊的小房間(老婆的工作室)
    黃色實心線為原來的明線跑法,紅色虛線為未來暗管跑法,紅色實心線為明線跑法

    其它的測試,改日再補上,謝謝
    此文章於 2010-01-03 09:52 PM 被 Y.K.Wang 編輯。

  2. #102
    會員
    註冊日期
    2001-04-22
    討論區文章
    1,749

    回覆: [電器] 電源三孔轉兩孔,簡單DIY自製假接地線

    引用 作者:FYI 瀏覽文章
    你沒有真正地樁, 所以再怎麼改都是NG, 不必多此一舉

    那就請檢查右邊第5 個無熔絲開關是否控制NG 壁插?
    如果是把配電盤的水線接頭做為第三腳"地線",其實這樣是可以的!
    因為漏電斷路器後面的水線沒和地線相接,就不會造成漏電斷路器誤判,
    且室內建築法規也是允許220V 明線的"地線"接到配電盤的水線(中性線)。

    另外,右邊第5 個無熔絲開關的"接點"有一條較細的紅線,應該就是輸出給漏電斷路器的。
    因無熔絲開關有20Ax2單切和20Ax1單切,若講第幾個開關容易搞混。
    此文章於 2010-01-03 02:05 PM 被 Fabian C 編輯。

  3. #103
    FYI
    FYI 目前未上線
    會員
    註冊日期
    2001-06-22
    討論區文章
    7,294
    引用 作者:Fabian C 瀏覽文章
    如果是把配電盤的水線接頭做為第三腳"地線",其實這樣是可以的!
    因為漏電斷路器後面的水線沒和地線相接,就不會造成漏電斷路器誤判,
    且室內建築法規也是允許220V 明線的"地線"接到配電盤的水線(中性線)。
    如果機殼會漏電, 卻技巧性讓漏電斷路器不動作, 這樣豈不是聰明反被聰明誤?

  4. #104
    會員
    註冊日期
    2002-06-09
    討論區文章
    150

    回覆: [電器] 電源三孔轉兩孔,簡單DIY自製假接地線

    引用 作者:Fabian C 瀏覽文章
    另外,右邊第5 個無熔絲開關的"接點"有一條較細的紅線,應該就是輸出給漏電斷路器的。
    因無熔絲開關有20Ax2單切和20Ax1單切,若講第幾個開關容易搞混。
    哦!對不起...我對無熔絲開關,漏電斷路器,及整個房內,配線規則完全不懂
    Fabian C所提到的第5個無熔絲開關與 FYI 的第5個應該是一致的,也就是右邊第5條輸出線(紅色線),我以為第1,2 & 3,4線算是各同一個無熔絲開關... ^^

  5. #105
    會員
    註冊日期
    2001-04-22
    討論區文章
    1,749

    回覆: [電器] 電源三孔轉兩孔,簡單DIY自製假接地線

    引用 作者:FYI 瀏覽文章
    如果機殼會漏電, 卻技巧性讓漏電斷路器不動作, 這樣豈不是聰明反被聰明誤?
    3腳插頭的電腦、螢幕、印表機,機殼本來就會帶電,
    在漏電斷路器後的插座地線接水線,把機殼帶電和低頻幅射導給水線,負載不平衡就相當於漏電,當然會跳掉。

    保護性接地線可接到配電盤的中性線端,也可打地樁,或綁在鋼筋,
    但只要水線、地線是各自拉一條線,漏電斷路器即可正常運作。
    漏電斷路器並不會管第三腳的地線有沒有問題,若水線或火線真的有漏電,負載不平衡,漏電斷路器還是會跳掉!

  6. #106
    FYI
    FYI 目前未上線
    會員
    註冊日期
    2001-06-22
    討論區文章
    7,294
    引用 作者:Fabian C 瀏覽文章
    如果是把配電盤的水線接頭做為第三腳"地線",其實這樣是可以的!
    因為漏電斷路器後面的水線沒和地線相接,就不會造成漏電斷路器誤判
    3腳插頭的電腦、螢幕、印表機,機殼本來就會帶電
    你說反了吧! 機殼如何 "本來就會帶電"?

  8. #108
    會員
    註冊日期
    2001-04-22
    討論區文章
    1,749

    回覆: [電器] 電源三孔轉兩孔,簡單DIY自製假接地線

    引用 作者:FYI 瀏覽文章
    你說反了吧! 機殼如何 "本來就會帶電"?
    http://www.e-e.com.tw/e-e/judakdk_1007.htm
    只要是經過商檢局認證認證的電源,都採用BSMI濾波電路,所以在沒有安裝地線的情況下,其金屬外殼肯定會“帶電”,所以我們可以使用兩台或三台主機在同一環境下做對比試驗。三台同樣型號的機器都“帶電”,就足以證明機器是沒有質量問題的。

    有時,我們即使把設備關機,這時設備機殼還會帶“電”,這還是因為BSMI濾波電路的原因,在沒有安裝地線的情況下,火線通過濾波電容使設備的金屬機殼帶電。現在我們使用的設備的開關有一些是軟關機,設備關閉後,因為要保證副電源電路的正常工作,設備並沒有切斷電源。在這種情況下,我們必須將電源插頭拔下或關閉電源排插的開關。
    ----
    除非Power偷料沒做濾波電路,只要電腦機殼第三腳沒接地,就一定會電人!
    只差在摸到的機殼或Power外殼有沒有烤漆或陽極處理,外殼不導電,當然就不會電人!

    第三腳未接地,就算外殼有烤漆不會電人了!但電腦週邊的低頻輻射測出來的值還是會高得嚇人,
    所以過去阿土站長才會賣靜輻寶嘛!
    但靜輻寶還是地線接水線,只差在是IC自動偵測,若接在漏電斷路器的迴路後,同樣會造成漏電斷路器誤判。
    此文章於 2010-01-04 10:12 AM 被 Fabian C 編輯。

  9. #109
    FYI
    FYI 目前未上線
    會員
    註冊日期
    2001-06-22
    討論區文章
    7,294
    引用 作者:Y.K.Wang 瀏覽文章
    上面那個插排是壁插右邊那個,問題來了,
    接下圖, 壁插左邊本來沒插延長插排,直接插上VIZIO 42" LCD TV(三腳插頭,橘色三腳轉二腳旁邊那個插頭),結果總電盤上漏電斷電器跳脫(下二圖總電盤上方中間總電源右邊那個漏電斷路器吧),插到右邊那個延長插排一樣跳脫!?可是TV插頭只要接上橘色三腳轉兩腳來插壁插或延長線就沒問題,這是否代表我的TV有漏電問題?
    請Fabian C 兄研判一下該LCD TV 是否漏電? 原因? 是否危險? 而你在#102 提到單獨拉一條地線接到配電盤的水線, 讓漏電斷路器不至於誤判, 你所謂 "誤判" 是指什麼情況? 難道什麼樣的漏電不算漏電? 如果機器確實有漏電之虞, 但某些情況下, 漏電斷路器卻不會動作, 這樣不是很不合理嗎?

    此外, 你在#108 所提到的BSMI 濾波電路是導致漏電的原因嗎? 足以導致漏電斷路器跳脫嗎?

  10. #110
    會員
    註冊日期
    2001-04-22
    討論區文章
    1,749

    3孔插頭的電器,又把3孔插座的地線接水線,才會造成漏電斷路器誤判,
    漏電斷路器偵測到一點點火線和水線電流些許不同就會跳掉了! 若等到漏電流夠大才跳掉,不就會電死人嗎?

    濾波電路會造成機殼帶電,但這是正常的"帶電",
    因為電腦的設計上本來就是要用3孔接地插座,接上3孔插座就不電人了,所以不算是漏電。
    但用錯誤的2孔插座,才會造成機殼電人,也就是你所講的漏電,
    這種帶電雖然電不死人,但也會讓人嚇一跳,若NG導到水線後,漏電斷路器視作漏電也是合理!

    漏電斷路器只偵測水線和火線的電流是否相同
    若3孔插座地線接水線,把原本濾波電路造成的機殼帶電導到水線,對漏電斷路器而言就相當於漏電!這算是合理的誤判。

    若第3腳獨立的地線接好了! 水火線的負載相同,漏電斷路器就不會跳掉,
    若TV的水線或火線破皮後碰到人則視同接地,會造成水或火線的電流負載不同,漏電斷路器才會跳掉。
    此文章於 2010-01-04 07:38 PM 被 Fabian C 編輯。

類似的主題

  1. 簡單98光碟開機片
    作者:billeccentrec 所在討論版:-- 光 碟 燒 錄 討 論 版
    回覆: 1
    最後發表: 2008-10-22, 03:01 PM
  2. 知道簡單php的請幫忙!!
    作者:cpthk 所在討論版:☉ -- 架 站 DIY 討 論 版
    回覆: 3
    最後發表: 2005-12-30, 05:25 PM
  3. 【技巧】TECOM AR4031B自製DIY散熱風扇
    作者:BigHammer 所在討論版:---- ADSL 軟 硬 體 技 術
    回覆: 5
    最後發表: 2005-07-22, 03:04 AM

 

ar4031b改裝

突波吸收器 排插 DIY

免接地線的插座

免接地

220v轉110v DIY

兩孔轉三孔

三 孔 插座

ar4031b & 電路圖

家庭兩孔插座電源量測

電鍋接地

突波吸收 自製

插座之火線及地線接法

火線 地線 接地 插座 diy

diy裸線 絞線

插座 加裝 突波吸收 diy

主題 Tag 標籤

發表文章規則

  • 不可以發表新主題
  • 不可以回覆文章
  • 不可以上傳附加檔案
  • 不可以編輯自己的文章
  •