  1. #121
    散人 rushoun 的大頭照
    註冊日期
    2001-07-29
    討論區文章
    5,920

    回覆: [電器] 電源三孔轉兩孔,簡單DIY自製假接地線

    我是覺得您的研究精神不錯,不過實在沒必要弄得這麼複雜。
    ========================================
    用智慧處理事情,用慈悲對待他人。(節錄 聖嚴法師與人文對話一書內容)

  2. #122
    會員
    註冊日期
    2002-06-09
    討論區文章
    150

    回覆: [電器] 電源三孔轉兩孔,簡單DIY自製假接地線

    呵....閒著閒著,就瞎搞起來了...不過還真的挺累的....五十幾了....><
    最近家裡在整修,很多隱藏在傢俱後的壁插都空出來了,所以就順便弄看看...^^
    塵封好久的數位相機又上場了(Canon G2),再不用就要報消了....

  3. #123
    會員
    註冊日期
    2001-04-22
    討論區文章
    1,749

    回覆: [電器] 電源三孔轉兩孔,簡單DIY自製假接地線

    引用 作者:Y.K.Wang 瀏覽文章
    LCDTV插上壁插, 測分歧器螺絲 vs 壁插水孔
    照理來說,水線應該要1~2V左右才對!測分歧器螺絲 vs 壁插水孔,測出來是0V似乎有問題!
    (因為你已把地線孔接螺絲,其實測水線和地線孔即可)

    所以,可能分歧器螺絲並沒有接地,
    你可以用火線和地線孔測看看有沒有110V左右的電壓,若有110V,接地應該沒問題。
    若沒有110V,就代表這樣鎖在分歧器螺絲並沒接地。
    此文章於 2010-01-06 10:16 PM 被 Fabian C 編輯。

  4. #124
    FYI
    FYI 目前未上線
    會員
    註冊日期
    2001-06-22
    討論區文章
    7,294
    引用 作者:rushoun 瀏覽文章
    我是覺得您的研究精神不錯,不過實在沒必要弄得這麼複雜。
    YK 兄是為了找出讓LCD TV 接地, 但漏電斷路器不跳脫的方法, 所以辛苦是有必要的, 然而重點在於 "地線正常安裝的判別方法", 請按照文中的說明測試接地, 電錶打到歐姆檔*1 要小心, 請先把漏電斷路器和第5 個無熔絲開關掰下來

    既然YK 兄有多餘的電線, 請把LCD TV 三轉二的接地拉到配電盤的水線, 以便測試漏電斷路器是否跳脫

    此外, LCD TV 三轉二轉接頭的地線 (要插在插座上) VS 火線, 以及第四台分歧器螺絲 VS 火線, 電壓差各是多少?
    (1)測量火線與地線,零線的電壓

      我們可以使用指標表的交流250V AC檔或數位表的交流1000V AC檔,先把紅表筆插入火線插孔,再把黑表筆插入零線(反過來也可以,交流沒有正負極的),看此時的電壓值是多少(110V AC左右);然後紅表筆不動,把黑表筆插入地線,如果此時的電壓值為幾伏或錶針只有微小的偏動,說明該電源插座沒有安裝地線;如果電壓值為(110V AC左右)或指標有很大的偏動,說明該電源插座有連接地線的可能。

  5. #125
    會員
    註冊日期
    2002-06-09
    討論區文章
    150

    回覆: [電器] 電源三孔轉兩孔,簡單DIY自製假接地線

    有空會再試試大家提供的測法,謝謝大家的關心 ! ^^y

  6. #126
    會員
    註冊日期
    2002-06-09
    討論區文章
    150

    回覆: [電器] 電源三孔轉兩孔,簡單DIY自製假接地線


    這是前文用的圖,壁插拔掉左側LCDTV的插頭
    ~V 200檔位
    測壁插火孔 vs 壁插地孔 = 約117v
    壁插火孔 vs 第四台分歧器螺絲 = 約117v
    壁插水孔 vs 壁插地孔(或分歧器螺絲) = 0

    對不起,沒照相,其它測試有空再補上

  7. #127
    FYI
    FYI 目前未上線
    會員
    註冊日期
    2001-06-22
    討論區文章
    7,294
    引用 作者:Y.K.Wang 瀏覽文章
    [IMG]測壁插火孔 vs 壁插地孔 = 約117v
    壁插火孔 vs 第四台分歧器螺絲 = 約117v
    壁插水孔 vs 壁插地孔(或分歧器螺絲) = 0
    第四台分歧器螺絲當地線應該比NG 接法更恰當, 不過小弟有個疑問是第四台的纜線被雷擊的機率有多少? 或許是小弟多慮了, 因為果真有影響的話, 那麼或許你的電視早已經報銷好幾台, 不過小弟覺得你比較需要擔心的應該是電視節目正精彩時, 突然發生斷電...

    【新聞】兩賊偷剪加油站電纜 附近民宅電器全掛點 - PCZONE 討論區

  8. #128
    會員
    註冊日期
    2001-04-22
    討論區文章
    1,749

    回覆: [電器] 電源三孔轉兩孔,簡單DIY自製假接地線

    引用 作者:Y.K.Wang 瀏覽文章
    ~V 200檔位
    測壁插火孔 vs 壁插地孔 = 約117v
    壁插火孔 vs 第四台分歧器螺絲 = 約117v
    這樣就OK了!只不過怎麼水線會測到0V,有點奇怪!
    可能是三用電表檔位200V 有2~2.5%的誤差值吧!?
    1~2V也算是在2%的誤差值內...有點傷腦筋~~
    此文章於 2010-01-10 03:06 AM 被 Fabian C 編輯。

  9. #129
    會員
    註冊日期
    2002-06-09
    討論區文章
    150

    回覆: [電器] 電源三孔轉兩孔,簡單DIY自製假接地線

    to Fabian C
    有空我會再補圖上來,並重新測看看(關於水地 0V)

    to FYI
    突然斷電會怎樣?

    關於暗管拉線工具與網路線跑暗管我放在這篇
    http://www.pczone.com.tw/thread/16/1...4/#post1080242

    謝謝大家

第 13 頁,共 13 頁 首頁首頁 ... 3 11 12 13

類似的主題

  1. 簡單98光碟開機片
    作者:billeccentrec 所在討論版:-- 光 碟 燒 錄 討 論 版
    回覆: 1
    最後發表: 2008-10-22, 03:01 PM
  2. 知道簡單php的請幫忙!!
    作者:cpthk 所在討論版:☉ -- 架 站 DIY 討 論 版
    回覆: 3
    最後發表: 2005-12-30, 05:25 PM
  3. 【技巧】TECOM AR4031B自製DIY散熱風扇
    作者:BigHammer 所在討論版:---- ADSL 軟 硬 體 技 術
    回覆: 5
    最後發表: 2005-07-22, 03:04 AM

 

ar4031b改裝

突波吸收器 排插 DIY

免接地線的插座

免接地

220v轉110v DIY

兩孔轉三孔

三 孔 插座

ar4031b &amp; 電路圖

家庭兩孔插座電源量測

電鍋接地

突波吸收 自製

插座之火線及地線接法

火線 地線 接地 插座 diy

diy裸線 絞線

插座 加裝 突波吸收 diy

主題 Tag 標籤

發表文章規則

  • 不可以發表新主題
  • 不可以回覆文章
  • 不可以上傳附加檔案
  • 不可以編輯自己的文章
  •