我是覺得您的研究精神不錯,不過實在沒必要弄得這麼複雜。
我是覺得您的研究精神不錯,不過實在沒必要弄得這麼複雜。
========================================
用智慧處理事情,用慈悲對待他人。(節錄 聖嚴法師與人文對話一書內容)
呵....閒著閒著,就瞎搞起來了...不過還真的挺累的....五十幾了....><
最近家裡在整修,很多隱藏在傢俱後的壁插都空出來了,所以就順便弄看看...^^
塵封好久的數位相機又上場了(Canon G2),再不用就要報消了....
YK 兄是為了找出讓LCD TV 接地, 但漏電斷路器不跳脫的方法, 所以辛苦是有必要的, 然而重點在於 "地線正常安裝的判別方法", 請按照文中的說明測試接地, 電錶打到歐姆檔*1 要小心, 請先把漏電斷路器和第5 個無熔絲開關掰下來
既然YK 兄有多餘的電線, 請把LCD TV 三轉二的接地拉到配電盤的水線, 以便測試漏電斷路器是否跳脫
此外, LCD TV 三轉二轉接頭的地線 (要插在插座上) VS 火線, 以及第四台分歧器螺絲 VS 火線, 電壓差各是多少?
(1)測量火線與地線,零線的電壓
我們可以使用指標表的交流250V AC檔或數位表的交流1000V AC檔,先把紅表筆插入火線插孔,再把黑表筆插入零線(反過來也可以,交流沒有正負極的),看此時的電壓值是多少(110V AC左右);然後紅表筆不動,把黑表筆插入地線,如果此時的電壓值為幾伏或錶針只有微小的偏動,說明該電源插座沒有安裝地線;如果電壓值為(110V AC左右)或指標有很大的偏動,說明該電源插座有連接地線的可能。
有空會再試試大家提供的測法,謝謝大家的關心 ! ^^y
這是前文用的圖,壁插拔掉左側LCDTV的插頭
~V 200檔位
測壁插火孔 vs 壁插地孔 = 約117v
壁插火孔 vs 第四台分歧器螺絲 = 約117v
壁插水孔 vs 壁插地孔(或分歧器螺絲) = 0
對不起,沒照相,其它測試有空再補上
第四台分歧器螺絲當地線應該比NG 接法更恰當, 不過小弟有個疑問是第四台的纜線被雷擊的機率有多少? 或許是小弟多慮了, 因為果真有影響的話, 那麼或許你的電視早已經報銷好幾台, 不過小弟覺得你比較需要擔心的應該是電視節目正精彩時, 突然發生斷電...
【新聞】兩賊偷剪加油站電纜 附近民宅電器全掛點 - PCZONE 討論區
to Fabian C
有空我會再補圖上來,並重新測看看(關於水地 0V)
to FYI
突然斷電會怎樣?
關於暗管拉線工具與網路線跑暗管我放在這篇
http://www.pczone.com.tw/thread/16/1...4/#post1080242
謝謝大家
書籤