請問電力線網路要跨無熔絲開關的「耦合器」要怎麼做? - 第 2 頁

第 2 頁,共 2 頁 首頁首頁 1 2
顯示結果從第 11 筆 到 20 筆,共計 20 筆
  1. #11
    會員
    註冊日期
    2003-08-25
    討論區文章
    1,120

    回覆: 請問電力線網路要跨無熔絲開關的「耦合器」要怎麼做?

    引用 作者:FYI 瀏覽文章
    請問從單相三線的一側移到另一測, 又非串聯, 除了考慮兩側耗電均衡之外, 會有什麼問題嗎?
    問題不在這裡,是出在很多透天厝的配線都很老舊了,天曉得前任水電工有沒有把中性線和火線亂接一通(相信鵝,這很常見的),沒分清楚之前冒然把兩層樓的迴路接在一起說不定某些東東就會被AC220V伺候了(尤其是樓梯間的電燈,通常是透過兩個三通開關橫跨在兩層樓的迴路上的)....

    PS:補充一下,參考一下請教一下電力網路可否跨電箱....
    此文章於 2009-07-28 05:15 PM 被 wangcm 編輯。

  2. #12
    FYI
    FYI 目前未上線
    會員
    註冊日期
    2001-06-22
    討論區文章
    7,294
    引用 作者:GavinChen 瀏覽文章
    改成同一個有什麼優缺點嗎??
    優點: 不用耦合器
    缺點: 要用耦合器
    引用 作者:wangcm 瀏覽文章
    問題不在這裡,是出在很多透天厝的配線都很老舊了,天曉得前任水電工有沒有把中性線和火線亂接一通(相信鵝,這很常見的),沒分清楚之前冒然把兩層樓的迴路接在一起說不定某些東東就會被AC220V伺候了(尤其是樓梯間的電燈,通常是透過兩個三通開關橫跨在兩層樓的迴路上的)....
    可能小弟辭不達意, 小弟說的迴路是指兩個客廳的室內電路, 室內迴路接到無熔絲開關之前又不帶電, 把不帶電的迴路從2F 延長到1F (假設電錶在1F), 讓兩個客廳的插座都位於同一個無熔絲開關之下, 只要別錯移通往電錶的帶電那一邊 (不會有這麼離譜的水電工), 並且仔細處理延長線 (2F->1F) 的接點和絕緣, 那麼怎麼會有問題呢?
    此文章於 2009-07-28 06:17 PM 被 FYI 編輯。

  3. #13
    會員
    註冊日期
    2001-11-12
    所在地區
    ADSL 8M\640K 真奇怪的頻寬比例
    討論區文章
    953

    回覆: 請問電力線網路要跨無熔絲開關的「耦合器」要怎麼做?

    應該只是跨了多個開關所造成的吧,以小弟的經驗PLA應該可以跨開關了說
    因為一般每個樓層都會有一個總開關,你要試著把樓上樓下接PLA的開關是哪一個找出來
    然後市要從樓上的總電拉到樓下那個接PLA的開關IN(注意:原本該電箱總電過來的電線要拔掉)
    這樣在試試看可不可以

  4. #14
    會員
    註冊日期
    2001-08-22
    所在地區
    光纖 10M/2M
    討論區文章
    28

    回覆: 請問電力線網路要跨無熔絲開關的「耦合器」要怎麼做?

    引用 作者:hhdig 瀏覽文章
    應該只是跨了多個開關所造成的吧,以小弟的經驗PLA應該可以跨開關了說
    因為一般每個樓層都會有一個總開關,你要試著把樓上樓下接PLA的開關是哪一個找出來
    然後市要從樓上的總電拉到樓下那個接PLA的開關IN(注意:原本該電箱總電過來的電線要拔掉)
    這樣在試試看可不可以
    PLA-400 是可以跨開關~~但是速率會變很差~~都亮紅燈了~~
    同一層反而不會~~
    我家的開關比較奇怪~弱電箱是做在1F及3F的~~
    1F管1F、2F的電路開關及3F的總開關
    3F管3F、4F及5F的電路開關
    這樣要改好像比較費工耶~~ @@
    難道都沒有人知道怎麼用耦合器嗎??

  5. #15
    FYI
    FYI 目前未上線
    會員
    註冊日期
    2001-06-22
    討論區文章
    7,294
    既然全家就是你家, 那麼為何不考慮拉線?



  6. #16
    會員
    註冊日期
    2001-11-12
    所在地區
    ADSL 8M\640K 真奇怪的頻寬比例
    討論區文章
    953

    回覆: 請問電力線網路要跨無熔絲開關的「耦合器」要怎麼做?

    引用 作者:GavinChen 瀏覽文章
    PLA-400 是可以跨開關~~但是速率會變很差~~都亮紅燈了~~
    同一層反而不會~~
    我家的開關比較奇怪~弱電箱是做在1F及3F的~~
    1F管1F、2F的電路開關及3F的總開關
    3F管3F、4F及5F的電路開關
    這樣要改好像比較費工耶~~ @@
    難道都沒有人知道怎麼用耦合器嗎??
    對阿,這樣就跨越兩道開關了
    那這樣就簡單,只要把3樓接PLA的那個迴路開關
    本來接到3樓總開關二次側的線改接到一次側去
    然後二樓接PLA那個迴路本來接一樓總開關的線,改去接往3樓的那個總開關
    這樣就可以使的兩個迴路同在一個總開關下,就不會多跨一層無熔絲開關了

  7. #17
    會員
    註冊日期
    2001-11-12
    所在地區
    ADSL 8M\640K 真奇怪的頻寬比例
    討論區文章
    953

    回覆: 請問電力線網路要跨無熔絲開關的「耦合器」要怎麼做?

    其實電力網橋,還必須看您的電力線接的簡單與否,有很多老房子或出租很多次的房子
    那個電線像蜘蛛網一樣,那個用哪種網橋都一樣很不穩定
    小弟也碰過,樓上樓下不同電箱,竟然可以使用PLC,很穩原因就在於是剛裝潢好的房子
    電線有整理過,所以小弟再測試的時後還真的很訝異,更誇張的是,他有一邊的PLC
    還是接在延長線上,猛吧!!!!!

    所以若能改拉網路線是最好,不一定要走室內,可以出去在進來
    若牆壁上的電話線是多芯線也是可以利用的

  8. #18
    散人 rushoun 的大頭照
    註冊日期
    2001-07-29
    討論區文章
    5,920

    回覆: 請問電力線網路要跨無熔絲開關的「耦合器」要怎麼做?

    為了電力網路移動原本的室內配線,其實是有點弄錯重點的感覺,電力設施關係安危,為了跟安危無關的網路,去更動會危及全家生命財產的電力配置,我個人是認為是不智之舉。就算是在無熔絲開關的額定電流範圍之內的變更負載配置,也是不適合的。因為用電效率的好壞,就在於負載平衡的設置,大部分的家庭電力,以單相三線配置居多,中間是接地線,兩側是所謂的火線,兩火線對地線是110V,兩火線互相之間是220V。

    所謂電力配置要平衡,兩條火線對地線間的負載用電,要盡量的相接近。比如說左側火線負載對地線間的用電10A,右側的火線負載對地線間的用電,最好也接近10A,這樣對於單相三線的電力來說,就算是最好的平衡狀態,在電費的計算上,也會是最省的使用方法。

    如果為了電力網路,更改電力配置,導致電力用電失衡,實在是不划算啊!
    不過,大部分的住宅用戶,大概很少人會去注意這個負載平衡的問題吧?而我們的水電人員,有此觀念的,只怕也不多啦。說的再露骨點,建築物電力配置的設計規劃人員,除大型建物的設計上依照法規會注意到這些細節外,一般透天房子,沒人去注意的吧。就算是正規設計的建築,因為使用者無限制的利用多孔排插並聯負載,也是照樣會導致電力配置失衡,在電力的使用效率來說,是很差的。

    要知道自己的電力是否平衡,找個勾表去測量台電電表後面的左右兩側火線(單相三線的電力)耗電流量,就可以知道自己家平時的用電效率好不好了。最好是利用冷氣開機或關機後來測量,來瞭解一下大電力負載使用前後的差距,也會知道用冷氣是很傷錢的啊。
    此文章於 2009-07-29 10:05 PM 被 rushoun 編輯。

  9. #19
    會員
    註冊日期
    2001-11-12
    所在地區
    ADSL 8M\640K 真奇怪的頻寬比例
    討論區文章
    953

    回覆: 請問電力線網路要跨無熔絲開關的「耦合器」要怎麼做?

    負載平衡並不代表用電效率,用電效率在指稱,用多少電做多少事的比值
    而又為什麼要負載平衡???
    原因只有一個,在偏重的負載下,重負載的那一側所使用的電線與開關都必須加大
    可以顯見的是材料的金額會拉高,例如平衡負載下兩邊使用的電流在50A,我們來算偏50%好了
    一個75A與25A,那個75A的電線要粗多少阿,開關要貴多少阿

    您說的也沒錯,只為了一個PLA要去變更電力迴路,真的不是很好
    可是在容許的範圍下何不嘗試看看,也要像您說的一樣先去計算過負載的容許值
    才能夠去變更電力迴路

  10. #20
    會員
    註冊日期
    2001-10-01
    討論區文章
    455

    回覆: 請問電力線網路要跨無熔絲開關的「耦合器」要怎麼做?

    引用 作者:FYI 瀏覽文章
    不在同一個弱電箱式是可以理解的, 只要把你的需求告訴水電行, 就會替你解決, 因為可能需要更換無熔絲開關 (提高安培數), 反正請水電行幫你評估就對了
    這樣改要小心,電線可能會超載,如果 20A 的電線換了 30A 的斷路器,那樣是很危險的,要請水電行評估時建議一起把纜線是否承受的了一起評估進去



類似的主題

  1. [問題]電力線網路(home plug)跨電表問題
    作者:xhert 所在討論版:-- 網 路 硬 體 版
    回覆: 1
    最後發表: 2010-12-06, 10:25 PM
  2. 【閒聊】PLE-310 電力線網路橋接器??
    作者:HoDaLa 所在討論版:-- 網 路 硬 體 版
    回覆: 24
    最後發表: 2007-11-08, 03:48 AM
  3. 【求助】請問有人用過電力線網路嗎?
    作者:lavu 所在討論版:-- 網 路 硬 體 版
    回覆: 22
    最後發表: 2006-06-08, 11:01 PM
  4. 有關於電力線網路
    作者:moritaka 所在討論版:---- ADSL 軟 硬 體 技 術
    回覆: 5
    最後發表: 2006-06-06, 11:40 PM
  5. 【求助】請問無線網路要怎麼和LAN的網芳互通呢@@?
    作者:acboy 所在討論版:-- 無 線 網 路 版
    回覆: 3
    最後發表: 2004-03-11, 10:35 AM

 

NFB無熔撕 youtube

發表文章規則

  • 不可以發表新主題
  • 不可以回覆文章
  • 不可以上傳附加檔案
  • 不可以編輯自己的文章
  •