【問題】常燒焦的變壓器 - 第 3 頁

第 3 頁,共 7 頁 首頁首頁 1 2 3 4 5 ... 末頁末頁
顯示結果從第 21 筆 到 30 筆,共計 66 筆
  1. #21
    會員
    註冊日期
    2007-09-30
    所在地區
    CABLE
    討論區文章
    32

    回覆: 【問題】常燒焦的變壓器

    引用 作者:山賊 瀏覽文章
    交流水線就是指您家裡 110v 插座的其中一個插孔, 應當為電源系統的系統接地, 潮濕地面可以選浴室; 您拿三用電表, 切換到交流(AC)電壓檔最高檔位, 三用電表兩條測試棒應分別插在電表 ACV (紅色棒) 及 COM(黑色棒) 的位置; 將浴室地板灑水弄濕, 黑色棒金屬部分緊壓地板, 紅色棒金屬部分插入插座任一孔; 若您的電源系統良好, 您應該會測得一孔對浴室地板電壓約為 AC110V, 這是火線, 另一孔為 AC0V, 0V 這一孔所接往台電變壓器次級端中心抽頭的部分, 就是所謂的水線, 通常這個孔是比較長, 但不保證一定是短孔火線, 長孔水線, 因為蠻多電工電匠會接錯孔位..

    CABLE F 接頭就是指 cable (同軸電纜) 接到數據機的那個接頭沒錯..

    若真是我所假設的狀況, 那麼換 cable 公司恐怕也沒辦法解決問題, 除非地電位的問題是發生在原 cable 公司..
    謝謝山賊大的教學,
    因目前不在家無法測試,
    但我回家後會試看看,

    我想了一下山賊大所教的方法,我說一下我的操作方法
    再麻煩山賊大看看是否是你所說的,

    首先我會先用驗電筆測出火線是那一孔,然後照山賊大的方式
    把浴室用濕黑色的棒子貼住地板,然後紅色棒子插在火線裡
    若正常會顯示110 V對嗎?如果不正常的話是否是山賊大上篇所說的
    會超過AC600 V呢?

    不知道我的理解是否對的,再麻煩山賊大了謝謝你



  2. #22
    會員
    註冊日期
    2007-09-30
    所在地區
    CABLE
    討論區文章
    32

    回覆: 【問題】常燒焦的變壓器

    引用 作者:rushoun 瀏覽文章
    可以買一隻驗電筆,然後插入插座中測試,會發亮的那一端,就是火線。
    然後在依山賊提供的方式,測試您家的接地,我也認為是接地的問題。
    不知道您家住哪裡?是什麼樣的建築?
    謝謝大大幫忙,驗電筆部分已於前陣子買了
    也有試過了,晚點回家時會再依照山賊大的教學
    回家試,到時會再把測試情況和大家說明

    真的很感謝每一位回覆的大大,真的很熱心各位

  3. #23
    Watch Dog
    註冊日期
    2001-02-26
    討論區文章
    1,903

    回覆: 【問題】常燒焦的變壓器

    引用 作者:obey 瀏覽文章
    首先我會先用驗電筆測出火線是那一孔,然後照山賊大的方式把浴室用濕黑色的棒子貼住地板,然後紅色棒子插在火線裡
    若正常會顯示110 V對嗎?如果不正常的話是否是山賊大上篇所說的
    會超過AC600 V呢?
    不一定會超過 AC600V, 原因是一般電器正常的絕緣電阻, 還遠高於一般三用表電壓檔內阻, 除非您是使用真空電壓表(多為直流用); 所以當您用電表測時, 也有可能只有一兩百多伏; 基本上是建議您用數位式的三用電表來測試, 它的內阻會較一般類比式電表來得高, 但是通常前者的耐壓程度, 卻比後者來得低, 所以若您家的地電位差高過數位三用表的最高耐壓安全值, 則可能破壞數位三用表..

    依據漏電模型, 因為通常初級漏往次級的電流不大, 也就是說把漏電看為一個系統來看, 其電源 G 側內阻 R 還算相當高, 但對幾近完全絕緣的負載 L, 其端電壓 VL 就會很高, 甚至超過負載的絕緣耐壓:

    簡化的漏電系統模型:

      +----R---+ ←-+
      | ↑      |   |
      G VG     L   VL
      | ↓      |   |
      +--------+ ←-+

    VL = VG / (R+L) * L

    所以當 L 的阻值越大, VL 就越高..

    另外您應當要測的是水線對地, 理想上它應該是 0V, 但因不是完全導體, 多少還會有些電位差, 一般來說不太會超過 5V 以上, 若有就要查是啥原因..

    至於判別水火線, 兩孔均對潮濕地面作測試, 電位高的那一孔是火線..

    還有! rushoun 君建議使用測電筆, 這我在水火線與接地的相關討論文章中, 我會建議用它來簡易判別水火線, 但是在您的情況我不建議, 而且要避免! 因為若台電變壓器初次級間有漏電, 且次級中心抽頭接地不良, 那麼您家的台電電源系統對地電位差, 可能會有高達上千伏以上的危機(雖然線與線之間的電壓正常), 這對於使用測電筆的使用者來說, 會有潛在的觸電危險性; 但若使用電表, 至少電表測試棒的絕緣電阻及耐壓, 都遠高過測電筆內的那顆限流電阻與氖氣燈泡, 而且您還可以帶手套操作, 相對於用測電筆時, 需一手接觸測電筆金屬筆套夾且腳踏實地, 前者安全性較好..

    此外從一般家用電源系統圖來看, 倘若台電變壓器中心抽頭對您家的水線接觸不是很好(標示 X 的地方), 那麼會造成 AB 兩側電壓不平衡; 譬如 A 側使用較高的負載(如電熱器), 那麼會導致 A 側電壓下降, B 側電壓上升, 進而因為 B 側過壓而破壞 B 側的電器:

    ----@∥
        @∥@----------------  
        @∥@       ↑       ↑
        @∥@      110V A   |
        @∥@       ↓       |
        @∥@---+-X---- 0V 220V
        @∥@   |   ↑       |
        @∥@   …  110V B   |
        @∥@  GND  ↓       ↓
        @∥@----------------
    ----@∥
     初級側  次級側

    因您可能不是電子電機電工相關科系, 做這方面測試會有一定危險度, 建議找個有點相關背景的朋友協助, 或是找個沒相關背景的, 站遠遠看您表演, 至少在您觸電昏迷不能動時, 有個人可以打 119 叫救命.....我是認真說地, 不是開玩笑......

  4. #24
    會員
    註冊日期
    2001-02-11
    所在地區
    350度凹透鏡
    討論區文章
    1,933

    回覆: 【問題】常燒焦的變壓器

    我沒這部份的專業.只猜測電源部分有問題.不過山賊說起來似乎危險性很大.

    不過我看到這我有點疑問.假若如山賊所說.那應該全棟同一迴路都應該問題很大.為何獨獨燒毀那間房的變壓器? 如果是B側電壓過大.那房間內電腦卻沒事.燈也沒事.?假如是B側的問題.那萬一要去量的浴室在A側.那還量的出異狀嘛?

    這個貼看起來很有趣.藉此吸收一點關於房屋電路的知識. 持續追蹤中
    你開車嗎??
    車爛,人差勁兼沒帶種才會由路邊右側超車

  5. #25
    會員
    註冊日期
    2007-09-30
    所在地區
    CABLE
    討論區文章
    32

    謝謝山賊大的資訊、指導,
    目前我已做完測試了,結果如下(我是用數位電表測的,檔位調在750V那 )

    一樓的浴室測出的:
    1.紅棒接火線,黑棒接潮濕地板數據為105 左右
    2.紅棒接地線,黑棒接潮濕地板數據為000 or 001,(大多為000的狀態)

    三樓浴室測出的:

    1.紅棒接火線,黑棒接潮濕地板數據為100~105 左右(不知道是不是因為一直動來動去關係)
    2.紅棒接地線,黑棒接潮濕地板數據為000 or 001,(大多為000的狀態)

    三樓房間測CABLE接頭:

    1.紅棒接cable頭,黑棒接潮濕地板數據為000 or 001左右(因幾乎是0的狀態不知是否正常呢?)
    2.紅棒接延長線的火線,黑棒接房間潮濕地板數據為105 左右
    3.紅棒接延長線的地線,黑棒接房間潮濕地板數據為000 or 0001左右

    以上為測試結果,測cable接頭那我有拆下來測也有接在數據機上測,
    但幾乎都是000的數據狀態,我動來動去才會有001的狀態,
    以上結果再麻煩山賊大指導了,謝謝你。



  6. #26
    會員
    註冊日期
    2007-09-30
    所在地區
    CABLE
    討論區文章
    32

    回覆: 【問題】常燒焦的變壓器

    引用 作者:pavo 瀏覽文章
    經過各位大大的幫忙、指導,
    也讓我一點點的概念,很感謝大家,
    這段期間讓我了解到電的複雜,也經由多位電料行老板口中
    知道了一般該知道的知識,也是一種很好的學習,
    誠如pavo大所說的問題,也是我困惑的地方,只燒數據機變壓器而其它房內電器都沒問題,另三樓的其它幾間房間也沒出現過任何東西燒焦情況發生,

    上星期數據機變壓器燒焦了後,這幾天也沒再燒了(目前用的變壓器是是外皮有燒焦掉看到裡面線的,我用絕緣膠帶貼了起來)

  7. #27
    Watch Dog
    註冊日期
    2001-02-26
    討論區文章
    1,903

    回覆: 【問題】常燒焦的變壓器

    引用 作者:pavo 瀏覽文章
    我沒這部份的專業.只猜測電源部分有問題.不過山賊說起來似乎危險性很大.
    嗯! 在假設初期, 對於電的東西, 以較高的安全標準來要求是必要的, 尤其是對未知情況與非相關專業人員..... 小心駛得萬年船.....

    引用 作者:pavo 瀏覽文章
    不過我看到這我有點疑問.假若如山賊所說.那應該全棟同一迴路都應該問題很大.為何獨獨燒毀那間房的變壓器? 如果是B側電壓過大.那房間內電腦卻沒事.燈也沒事.?假如是B側的問題.那萬一要去量的浴室在A側.那還量的出異狀嘛?
    這是另一個假設狀況, 因為我曾經碰過, 但是是人為因素造成的, 不是天然因素鏽蝕接觸不良造成的, 而且一般電腦的電源供應器, 具備一定穩壓功能, 對電源電壓的變動有一定的耐受度, 有的甚至可以直接在 ac90~250v 的範圍內操作..

    至於原先對 obey 君問題的假設, 是假設他的 DC adapter 的燒損, 是其內部的小變壓器初次級間的絕緣, 因為市電電源系統對 cable 的地電位差距過高破壞所造成, 其假設原因如下圖, 接觸不良的地方在 Z, 此時次級地電位是浮動的:

    ----@∥
        @∥@----------------  
        @∥@       ↑       ↑
        @∥@      110V A   |
        @∥@       ↓       |
        @∥@---+------ 0V 220V
        @∥@   Z   ↑       |
        @∥@   …  110V B   |
        @∥@  GND  ↓       ↓
        @∥@----------------
    ----@∥
     初級側  次級側

    因為次級是浮動的, 倘若初次級間有輕微漏電(這是一定會的), 那麼看漏電點在線圈的哪裡, 那麼其浮動電位便約在那個位置..

    此外附帶提到, 初次級間的線圈繞線, 就結構上來看, 與麥拉電容及鋁電解電容類似; 因此初次級間, 便會有電容效應, 因此就算完全絕緣, 若次級未入地, 仍然可以讓次級獲得一定程度的浮動電位, 而且有可能會是直流的..

    了解市電變壓器原理, 便可利用三用表電阻檔來大略檢查電源變壓器是否正常:

     ----@∥
         @∥@---  
         @∥@    
         @∥@    
         @∥@    
         @∥@---
         @∥@   
         @∥@   
         @∥@  
         @∥@--+
      +--@∥   |
      |       |
      |       |
        ↖   ↗
         電容

    1. 將三用表切換到低電阻檔位.
    2. 檢查初級線圈是否導通(因為是降壓, 初級線圈導線較次級為長且細, 故其電阻值較高).
    3. 檢查次級線圈是否導通(因為是降壓, 次級線圈導線較初級為短且粗, 故其電阻值較低).
    4. 將三用表切換到高電阻檔位, 檢查初次級間是否絕緣不良, 檢查時電表一棒接初級任一接點, 另一棒接次級任一接點, 這時電表表頭會秀出瞬間導通, 然後電阻值逐漸往高阻值移動, 最終會停留在某一高阻值, 最好的狀況是完全絕緣, 就好像您在測試鋁電解電容般.

    以上操作, 需在沒通電, 導線截斷的情況下才能做, 通常是在安裝前做最後的測試..


    您在做這些檢查時, cable 纜線需完全拆除, 包含電視機那一端, 而且少作一項, 就是 cable 外部導體對水線的電位..

    此外因為電源變壓器初次級間的電容效應, 所以有必要作直流電位測試, 因為您已經標定水線, 所以只要作水線的測試即可, 方法如下:

    將三用表檔位切換到直流電壓檔最高檔位, 重複您之前作過的步驟, 也別忘了要測 cable 外部導體對水線的電位測量; 這方面的測試, 尤其要觀察在接觸的那一瞬間, 是否有高直流電壓的讀值, 為避免電荷事先洩放, 所以測量時要先接接觸地面的那一棒, 再接待測目標; 而測量 cable 對水線, 則重複兩次步驟, 但把先接哪一棒的優先順序相反..

    ***************以下附帶題外話提到*********************

    這邊順帶解釋直流電位產生原因, 因為電源變壓器初次級間的電容效應, 容易因為種種因素累積電荷, 譬如絕緣體漏電的半導體效應所產生的整流, 或是大氣電荷附著, 初級對地電位等因素, 若沒有管道釋放, 最終高達上千伏也是有可能的..

    另外因為發電廠發電出來, 是三相電, 再經過升降壓程序, 送到接近您家裡的最終降壓變壓器時, 再搭配 V 接線, Y 接線或 delta 接線等, 獲得單相, 底下是幾種常見市電變壓器接線法:

    點我下載

    理想上若三相平衡送電, 其中性電位 N 對地應該是零伏, 但是若不平衡, 對地就有可能會有電位產生

    因為以三相場合, 若是以 delta 接線送電, 只用三條線便可以送電, 又因為沒有中性線 N, 所以對地電位是浮動的, 所以通常會取其中一線入地以避免; 我們再單以單相場合, 若初級來源是三相 delta 接線, 因其中某一線入地, 因此對次級來說, 若次級沒有入地點, 理想上次級參考的中性電位會是初級電壓的一半:

     T---@∥
         @∥@---  
         @∥@    
         @∥@    
         @∥@    
         @∥@------
         @∥@   
         @∥@   
         @∥@  
         @∥@--+
      +--@∥   
      |      ↖  
      |       =0.5T 
     Gnd

    *******************題外話結束***********************

    再來倘若原先的假設沒錯, 那麼這有三種可能性:

    1. 初次級間絕緣正常(不是完全絕緣, 而是絕緣值在安全標準值以上), 所以三用表加上去後, 次級對地間就有高阻值的接地迴路(由電表所建立), 同樣情況也可能發生在 cable 側, 但機率較低..

    2. 因為天候改變的關係, 原先次級對地導通不良處, 因水份滲透而增加導通率, 或是漏電處, 因乾燥而增加絕緣..

    3. 剛好問題點已被台電或 cable 公司查得並解決..

    倘若原先的假設是錯的, 那麼就要朝後來附帶的另一個假設狀況來查, 也就是 pavo 君所提的那一個:

    拿一個高耗電的電熱裝置(譬如大型吹頭髮的吹風機), 在別的幾個房間浴室等(尤其是三樓浴室), 插上電源啟動, 用三用表 AC 電壓檔位檢查與電熱器相同位置的插座電壓, 看會不會大量下降(10V 以上), 若是! 那麼大概就是這個問題; 再去檢查您燒損小變壓器的那個插座, 看電壓同時會不會升高或下降以確認, 若是下降, 那麼與插上電熱器的是同一 ac110 迴路; 若是升高, 則是如圖中相位相反的那一迴路..

    建議再做一項檢查, 但頗為耗時, 可能長達數週也不一定; 因為您已有測電筆, 將測電筆一端(就選一字起子頭那一端), 以電線連接到 cable 纜線外部導體, 再將測電筆夾頭, 以另一條電線連接到插座水線, 作長時間觀察, 倘若突然發現它發亮, 那麼就是可能某一方(cable 或是您家的電源系統)入地不良, 時通時不通, 此時立即作對地電位的檢查, 看是哪邊的問題..

    另外您提到目前所使用的 dc adapter 是已有燒焦情況者, 建議送交專業人士鑑定一下, 有助於釐清事故原因..

    還有一個簡單治標不治本的辦法, 直接拿電線接水線及 cable 外部導體, 暫時挺著用先.......這也有助於釐清問題所在, 若已接妥線, 結果還是會燒損 dc adapter, 那麼問題是地電位差距的可能性就可以剔除, 另找其它原因..
    附加檔案 附加檔案

  8. #28
    會員
    註冊日期
    2001-02-11
    所在地區
    350度凹透鏡
    討論區文章
    1,933

    回覆: 【問題】常燒焦的變壓器

    引用 作者:obey 瀏覽文章

    上星期數據機變壓器燒焦了後,這幾天也沒再燒了(目前用的變壓器是是外皮有燒焦掉看到裡面線的,我用絕緣膠帶貼了起來)
    你膽子真大 ....... 電器的東西 安全第一.還是早早換了吧
    你開車嗎??
    車爛,人差勁兼沒帶種才會由路邊右側超車

  9. #29
    會員
    註冊日期
    2005-03-25
    討論區文章
    450

    回覆: 【問題】常燒焦的變壓器

    引用 作者:山賊 瀏覽文章
    一般家用電源系統:

    ----@∥
        @∥@----------------  
        @∥@       ↑       ↑
        @∥@      110V     |
        @∥@       ↓       |
        @∥@---+------ 0V 220V
        @∥@   |   ↑       |
        @∥@   …  110V     |
        @∥@  GND  ↓       ↓
        @∥@----------------
    ----@∥
     初級側  次級側

    若因雷擊, 致使次級側入地 (次級中心抽頭接往地底) 接觸不良甚至斷路, 或是
    刪光光~

    太專業了!!!

    沒想到山賊大.不但精通無線網路設備.

    居然連電力系統也在您的狩獵範圍 ^^

  10. #30
    會員
    註冊日期
    2007-09-30
    所在地區
    CABLE
    討論區文章
    32

    關於山賊大所提的部份,我有一點不了解意思,想請教山賊大大
    看是否是你所說的意思,

    您在做這些檢查時, cable 纜線需完全拆除, 包含電視機那一端, 而且少作一項, 就是 cable 外部導體對水線的電位..
    這部份是指要把CABLE接頭和數據機分開後,對著CABLE接頭做測試嗎?
    因昨天有這樣做,但得到的數據幾乎是0,如果不是山賊大所說的意思,
    可否再指導我一下,因為此方面所知很少,謝謝你,
    另外這句最後所說CABLE外部導體對水線的電位,是指我要把紅棒
    碰觸在CABLE線上而黑棒碰在潮濕地面的意思嗎?

    另我想確認的是水線是指像我昨天那樣紅棒接電源火線或CABLE接頭,黑棒接潮濕地面所做的動作是在測水線嗎?


    另山賊大最後所提到的測試部分,我會試著做看看,
    但有一點不懂就是拿電線接水線,這的電線是指那種電線呢?
    若還有不懂的地方或做完後的結果會再和山賊大說的,
    很感謝你一直幫忙我,



第 3 頁,共 7 頁 首頁首頁 1 2 3 4 5 ... 末頁末頁

類似的主題

  1. 【問題】請問一下大家:Alcatel SpeedTouch 340 的變壓器
    作者:kyokobill 所在討論版:---- ADSL 軟 硬 體 技 術
    回覆: 4
    最後發表: 2008-02-04, 08:54 PM
  2. 【問題】買非原廠的變壓器會不會有問題
    作者:chan15 所在討論版:-- 電 腦 硬 體 討 論 版
    回覆: 3
    最後發表: 2007-03-22, 01:14 AM
  3. 【求助】請問AR4031B 的變壓器規格
    作者:卡力 所在討論版:---- ADSL 軟 硬 體 技 術
    回覆: 6
    最後發表: 2005-06-14, 10:37 PM
  4. 【求助】ATU-R的變壓器掛點
    作者:Hamlet 所在討論版:---- ADSL 軟 硬 體 技 術
    回覆: 9
    最後發表: 2004-06-18, 04:11 PM
  5. 東森的變壓器
    作者:Liya 所在討論版:-- Cable Modem 心 得 交 流 版
    回覆: 22
    最後發表: 2001-08-19, 11:52 AM

 

變壓器潮濕

變壓器燒毀原因

ar4031 變壓器

變壓器燒掉

發表文章規則

  • 不可以發表新主題
  • 不可以回覆文章
  • 不可以上傳附加檔案
  • 不可以編輯自己的文章
  •