嗯! 在假設初期, 對於電的東西, 以較高的安全標準來要求是必要的, 尤其是對未知情況與非相關專業人員..... 小心駛得萬年船.....
這是另一個假設狀況, 因為我曾經碰過, 但是是人為因素造成的, 不是天然因素鏽蝕接觸不良造成的, 而且一般電腦的電源供應器, 具備一定穩壓功能, 對電源電壓的變動有一定的耐受度, 有的甚至可以直接在 ac90~250v 的範圍內操作..
至於原先對 obey 君問題的假設, 是假設他的 DC adapter 的燒損, 是其內部的小變壓器初次級間的絕緣, 因為市電電源系統對 cable 的地電位差距過高破壞所造成, 其假設原因如下圖, 接觸不良的地方在 Z, 此時次級地電位是浮動的:
----@∥
@∥@----------------
@∥@ ↑ ↑
@∥@ 110V A |
@∥@ ↓ |
@∥@---+------ 0V 220V
@∥@ Z ↑ |
@∥@ … 110V B |
@∥@ GND ↓ ↓
@∥@----------------
----@∥
初級側 次級側
因為次級是浮動的, 倘若初次級間有輕微漏電(這是一定會的), 那麼看漏電點在線圈的哪裡, 那麼其浮動電位便約在那個位置..
此外附帶提到, 初次級間的線圈繞線, 就結構上來看, 與麥拉電容及鋁電解電容類似; 因此初次級間, 便會有電容效應, 因此就算完全絕緣, 若次級未入地, 仍然可以讓次級獲得一定程度的浮動電位, 而且有可能會是直流的..
了解市電變壓器原理, 便可利用三用表電阻檔來大略檢查電源變壓器是否正常:
----@∥
@∥@---
@∥@
@∥@
@∥@
@∥@---
@∥@
@∥@
@∥@
@∥@--+
+--@∥ |
| |
| |
↖ ↗
電容
1. 將三用表切換到低電阻檔位.
2. 檢查初級線圈是否導通(因為是降壓, 初級線圈導線較次級為長且細, 故其電阻值較高).
3. 檢查次級線圈是否導通(因為是降壓, 次級線圈導線較初級為短且粗, 故其電阻值較低).
4. 將三用表切換到高電阻檔位, 檢查初次級間是否絕緣不良, 檢查時電表一棒接初級任一接點, 另一棒接次級任一接點, 這時電表表頭會秀出瞬間導通, 然後電阻值逐漸往高阻值移動, 最終會停留在某一高阻值, 最好的狀況是完全絕緣, 就好像您在測試鋁電解電容般.
以上操作, 需在沒通電, 導線截斷的情況下才能做, 通常是在安裝前做最後的測試..
您在做這些檢查時, cable 纜線需完全拆除, 包含電視機那一端, 而且少作一項, 就是 cable 外部導體對水線的電位..
此外因為電源變壓器初次級間的電容效應, 所以有必要作直流電位測試, 因為您已經標定水線, 所以只要作水線的測試即可, 方法如下:
將三用表檔位切換到直流電壓檔最高檔位, 重複您之前作過的步驟, 也別忘了要測 cable 外部導體對水線的電位測量; 這方面的測試, 尤其要觀察在接觸的那一瞬間, 是否有高直流電壓的讀值, 為避免電荷事先洩放, 所以測量時要先接接觸地面的那一棒, 再接待測目標; 而測量 cable 對水線, 則重複兩次步驟, 但把先接哪一棒的優先順序相反..
***************以下附帶題外話提到*********************
這邊順帶解釋直流電位產生原因, 因為電源變壓器初次級間的電容效應, 容易因為種種因素累積電荷, 譬如絕緣體漏電的半導體效應所產生的整流, 或是大氣電荷附著, 初級對地電位等因素, 若沒有管道釋放, 最終高達上千伏也是有可能的..
另外因為發電廠發電出來, 是三相電, 再經過升降壓程序, 送到接近您家裡的最終降壓變壓器時, 再搭配 V 接線, Y 接線或 delta 接線等, 獲得單相, 底下是幾種常見市電變壓器接線法:
點我下載
理想上若三相平衡送電, 其中性電位 N 對地應該是零伏, 但是若不平衡, 對地就有可能會有電位產生
因為以三相場合, 若是以 delta 接線送電, 只用三條線便可以送電, 又因為沒有中性線 N, 所以對地電位是浮動的, 所以通常會取其中一線入地以避免; 我們再單以單相場合, 若初級來源是三相 delta 接線, 因其中某一線入地, 因此對次級來說, 若次級沒有入地點, 理想上次級參考的中性電位會是初級電壓的一半:
T---@∥
@∥@---
@∥@
@∥@
@∥@
@∥@------
@∥@
@∥@
@∥@
@∥@--+
+--@∥
| ↖
| =0.5T
Gnd
*******************題外話結束***********************
再來倘若原先的假設沒錯, 那麼這有三種可能性:
1. 初次級間絕緣正常(不是完全絕緣, 而是絕緣值在安全標準值以上), 所以三用表加上去後, 次級對地間就有高阻值的接地迴路(由電表所建立), 同樣情況也可能發生在 cable 側, 但機率較低..
2. 因為天候改變的關係, 原先次級對地導通不良處, 因水份滲透而增加導通率, 或是漏電處, 因乾燥而增加絕緣..
3. 剛好問題點已被台電或 cable 公司查得並解決..
倘若原先的假設是錯的, 那麼就要朝後來附帶的另一個假設狀況來查, 也就是 pavo 君所提的那一個:
拿一個高耗電的電熱裝置(譬如大型吹頭髮的吹風機), 在別的幾個房間浴室等(尤其是三樓浴室), 插上電源啟動, 用三用表 AC 電壓檔位檢查與電熱器相同位置的插座電壓, 看會不會大量下降(10V 以上), 若是! 那麼大概就是這個問題; 再去檢查您燒損小變壓器的那個插座, 看電壓同時會不會升高或下降以確認, 若是下降, 那麼與插上電熱器的是同一 ac110 迴路; 若是升高, 則是如圖中相位相反的那一迴路..
建議再做一項檢查, 但頗為耗時, 可能長達數週也不一定; 因為您已有測電筆, 將測電筆一端(就選一字起子頭那一端), 以電線連接到 cable 纜線外部導體, 再將測電筆夾頭, 以另一條電線連接到插座水線, 作長時間觀察, 倘若突然發現它發亮, 那麼就是可能某一方(cable 或是您家的電源系統)入地不良, 時通時不通, 此時立即作對地電位的檢查, 看是哪邊的問題..
另外您提到目前所使用的 dc adapter 是已有燒焦情況者, 建議送交專業人士鑑定一下, 有助於釐清事故原因..
還有一個簡單治標不治本的辦法, 直接拿電線接水線及 cable 外部導體, 暫時挺著用先.......這也有助於釐清問題所在, 若已接妥線, 結果還是會燒損 dc adapter, 那麼問題是地電位差距的可能性就可以剔除, 另找其它原因..