回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=山賊;1015227]交流水線就是指您家裡 110v 插座的其中一個插孔, 應當為電源系統的系統接地, 潮濕地面可以選浴室; 您拿三用電表, 切換到交流(AC)電壓檔最高檔位, 三用電表兩條測試棒應分別插在電表 ACV (紅色棒) 及 COM(黑色棒) 的位置; 將浴室地板灑水弄濕, 黑色棒金屬部分緊壓地板, 紅色棒金屬部分插入插座任一孔; 若您的電源系統良好, 您應該會測得一孔對浴室地板電壓約為 AC110V, 這是火線, 另一孔為 AC0V, 0V 這一孔所接往台電變壓器次級端中心抽頭的部分, 就是所謂的水線, 通常這個孔是比較長, 但不保證一定是短孔火線, 長孔水線, 因為蠻多電工電匠會接錯孔位..
CABLE F 接頭就是指 cable (同軸電纜) 接到數據機的那個接頭沒錯..
若真是我所假設的狀況, 那麼換 cable 公司恐怕也沒辦法解決問題, 除非地電位的問題是發生在原 cable 公司..[/QUOTE]
謝謝山賊大的教學,
因目前不在家無法測試,
但我回家後會試看看,
我想了一下山賊大所教的方法,我說一下我的操作方法
再麻煩山賊大看看是否是你所說的,
首先我會先用驗電筆測出火線是那一孔,然後照山賊大的方式
把浴室用濕黑色的棒子貼住地板,然後紅色棒子插在火線裡
若正常會顯示110 V對嗎?如果不正常的話是否是山賊大上篇所說的
會超過AC600 V呢?
不知道我的理解是否對的,再麻煩山賊大了謝謝你
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=rushoun;1015232]可以買一隻驗電筆,然後插入插座中測試,會發亮的那一端,就是火線。
然後在依山賊提供的方式,測試您家的接地,我也認為是接地的問題。
不知道您家住哪裡?是什麼樣的建築?[/QUOTE]
謝謝大大幫忙,驗電筆部分已於前陣子買了
也有試過了,晚點回家時會再依照山賊大的教學
回家試,到時會再把測試情況和大家說明
真的很感謝每一位回覆的大大,真的很熱心各位:cry:
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=obey;1015310]首先我會先用驗電筆測出火線是那一孔,然後照山賊大的方式把浴室用濕黑色的棒子貼住地板,然後紅色棒子插在火線裡
若正常會顯示110 V對嗎?如果不正常的話是否是山賊大上篇所說的
會超過AC600 V呢?[/QUOTE]
不一定會超過 AC600V, 原因是一般電器正常的絕緣電阻, 還遠高於一般三用表電壓檔內阻, 除非您是使用真空電壓表(多為直流用); 所以當您用電表測時, 也有可能只有一兩百多伏; 基本上是建議您用數位式的三用電表來測試, 它的內阻會較一般類比式電表來得高, 但是通常前者的耐壓程度, 卻比後者來得低, 所以若您家的地電位差高過數位三用表的最高耐壓安全值, 則可能破壞數位三用表..
依據漏電模型, 因為通常初級漏往次級的電流不大, 也就是說把漏電看為一個系統來看, 其電源 G 側內阻 R 還算相當高, 但對幾近完全絕緣的負載 L, 其端電壓 VL 就會很高, 甚至超過負載的絕緣耐壓:
簡化的漏電系統模型:
+----R---+ ←-+
| ↑ | |
G VG L VL
| ↓ | |
+--------+ ←-+
VL = VG / (R+L) * L
所以當 L 的阻值越大, VL 就越高..
另外您應當要測的是水線對地, 理想上它應該是 0V, 但因不是完全導體, 多少還會有些電位差, 一般來說不太會超過 5V 以上, 若有就要查是啥原因..
至於判別水火線, 兩孔均對潮濕地面作測試, 電位高的那一孔是火線..
還有! rushoun 君建議使用測電筆, 這我在水火線與接地的相關討論文章中, 我會建議用它來簡易判別水火線, 但是在您的情況我不建議, 而且要避免! 因為若台電變壓器初次級間有漏電, 且次級中心抽頭接地不良, 那麼您家的台電電源系統對地電位差, 可能會有高達上千伏以上的危機(雖然線與線之間的電壓正常), 這對於使用測電筆的使用者來說, 會有潛在的觸電危險性; 但若使用電表, 至少電表測試棒的絕緣電阻及耐壓, 都遠高過測電筆內的那顆限流電阻與氖氣燈泡, 而且您還可以帶手套操作, 相對於用測電筆時, 需一手接觸測電筆金屬筆套夾且腳踏實地, 前者安全性較好..
此外從一般家用電源系統圖來看, 倘若台電變壓器中心抽頭對您家的水線接觸不是很好(標示 X 的地方), 那麼會造成 AB 兩側電壓不平衡; 譬如 A 側使用較高的負載(如電熱器), 那麼會導致 A 側電壓下降, B 側電壓上升, 進而因為 B 側過壓而破壞 B 側的電器:
----@∥
@∥@----------------
@∥@ ↑ ↑
@∥@ 110V A |
@∥@ ↓ |
@∥@---+-X---- 0V 220V
@∥@ | ↑ |
@∥@ … 110V B |
@∥@ GND ↓ ↓
@∥@----------------
----@∥
初級側 次級側
因您可能不是電子電機電工相關科系, 做這方面測試會有一定危險度, 建議找個有點相關背景的朋友協助, 或是找個沒相關背景的, 站遠遠看您表演, 至少在您觸電昏迷不能動時, 有個人可以打 119 叫救命.....我是認真說地, 不是開玩笑......
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
我沒這部份的專業.只猜測電源部分有問題.不過山賊說起來似乎危險性很大.
不過我看到這我有點疑問.假若如山賊所說.那應該全棟同一迴路都應該問題很大.為何獨獨燒毀那間房的變壓器? 如果是B側電壓過大.那房間內電腦卻沒事.燈也沒事.?假如是B側的問題.那萬一要去量的浴室在A側.那還量的出異狀嘛?
這個貼看起來很有趣.藉此吸收一點關於房屋電路的知識. 持續追蹤中
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=山賊;1015357]不一定會超過 AC600V, 原因是一般電器正常的絕緣電阻, 還遠高於一般三用表電壓檔內阻, 除非您是使用真空電壓表(多為直流用); 所以當您用電表測時, 也有可能只有一兩百多伏; 基本上是建議您用數位式的三用電表來測試, 它的內阻會較一般類比式電表來得高, 但是通常前者的耐壓程度, 卻比後者來得低, 所以若您家的地電位差高過數位三用表的最高耐壓安全值, 則可能破壞數位三用表..
因您可能不是電子電機電工相關科系, 做這方面測試會有一定危險度, 建議找個有點相關背景的朋友協助, 或是找個沒相關背景的, 站遠遠看您表演, 至少在您觸電昏迷不能動時, 有個人可以打 119 叫救命.....我是認真說地, 不是開玩笑......[/QUOTE]
謝謝山賊大的資訊、指導,
目前我已做完測試了,結果如下(我是用數位電表測的,檔位調在750V那 )
一樓的浴室測出的:
1.紅棒接火線,黑棒接潮濕地板數據為105 左右
2.紅棒接地線,黑棒接潮濕地板數據為000 or 001,(大多為000的狀態)
三樓浴室測出的:
1.紅棒接火線,黑棒接潮濕地板數據為100~105 左右(不知道是不是因為一直動來動去關係)
2.紅棒接地線,黑棒接潮濕地板數據為000 or 001,(大多為000的狀態)
三樓房間測CABLE接頭:
1.紅棒接cable頭,黑棒接潮濕地板數據為000 or 001左右(因幾乎是0的狀態不知是否正常呢?)
2.紅棒接延長線的火線,黑棒接房間潮濕地板數據為105 左右
3.紅棒接延長線的地線,黑棒接房間潮濕地板數據為000 or 0001左右
以上為測試結果,測cable接頭那我有拆下來測也有接在數據機上測,
但幾乎都是000的數據狀態,我動來動去才會有001的狀態,
以上結果再麻煩山賊大指導了,謝謝你。
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=pavo;1015367]我沒這部份的專業.只猜測電源部分有問題.不過山賊說起來似乎危險性很大.
不過我看到這我有點疑問.假若如山賊所說.那應該全棟同一迴路都應該問題很大.為何獨獨燒毀那間房的變壓器? 如果是B側電壓過大.那房間內電腦卻沒事.燈也沒事.?假如是B側的問題.那萬一要去量的浴室在A側.那還量的出異狀嘛?
這個貼看起來很有趣.藉此吸收一點關於房屋電路的知識. 持續追蹤中[/QUOTE]
經過各位大大的幫忙、指導,
也讓我一點點的概念,很感謝大家,
這段期間讓我了解到電的複雜,也經由多位電料行老板口中
知道了一般該知道的知識,也是一種很好的學習,
誠如pavo大所說的問題,也是我困惑的地方,只燒數據機變壓器而其它房內電器都沒問題,另三樓的其它幾間房間也沒出現過任何東西燒焦情況發生,
上星期數據機變壓器燒焦了後,這幾天也沒再燒了(目前用的變壓器是是外皮有燒焦掉看到裡面線的,我用絕緣膠帶貼了起來)
-
1 個附加檔案
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=pavo;1015367]我沒這部份的專業.只猜測電源部分有問題.不過山賊說起來似乎危險性很大.[/QUOTE]
嗯! 在假設初期, 對於電的東西, 以較高的安全標準來要求是必要的, 尤其是對未知情況與非相關專業人員..... 小心駛得萬年船.....
[QUOTE=pavo;1015367]
不過我看到這我有點疑問.假若如山賊所說.那應該全棟同一迴路都應該問題很大.為何獨獨燒毀那間房的變壓器? 如果是B側電壓過大.那房間內電腦卻沒事.燈也沒事.?假如是B側的問題.那萬一要去量的浴室在A側.那還量的出異狀嘛?
[/QUOTE]
這是另一個假設狀況, 因為我曾經碰過, 但是是人為因素造成的, 不是天然因素鏽蝕接觸不良造成的, 而且一般電腦的電源供應器, 具備一定穩壓功能, 對電源電壓的變動有一定的耐受度, 有的甚至可以直接在 ac90~250v 的範圍內操作..
至於原先對 obey 君問題的假設, 是假設他的 DC adapter 的燒損, 是其內部的小變壓器初次級間的絕緣, 因為市電電源系統對 cable 的地電位差距過高破壞所造成, 其假設原因如下圖, 接觸不良的地方在 Z, 此時次級地電位是浮動的:
----@∥
@∥@----------------
@∥@ ↑ ↑
@∥@ 110V A |
@∥@ ↓ |
@∥@---+------ 0V 220V
@∥@ Z ↑ |
@∥@ … 110V B |
@∥@ GND ↓ ↓
@∥@----------------
----@∥
初級側 次級側
因為次級是浮動的, 倘若初次級間有輕微漏電(這是一定會的), 那麼看漏電點在線圈的哪裡, 那麼其浮動電位便約在那個位置..
此外附帶提到, 初次級間的線圈繞線, 就結構上來看, 與麥拉電容及鋁電解電容類似; 因此初次級間, 便會有電容效應, 因此就算完全絕緣, 若次級未入地, 仍然可以讓次級獲得一定程度的浮動電位, 而且有可能會是直流的..
了解市電變壓器原理, 便可利用三用表電阻檔來大略檢查電源變壓器是否正常:
----@∥
@∥@---
@∥@
@∥@
@∥@
@∥@---
@∥@
@∥@
@∥@
@∥@--+
+--@∥ |
| |
| |
↖ ↗
電容
1. 將三用表切換到低電阻檔位.
2. 檢查初級線圈是否導通(因為是降壓, 初級線圈導線較次級為長且細, 故其電阻值較高).
3. 檢查次級線圈是否導通(因為是降壓, 次級線圈導線較初級為短且粗, 故其電阻值較低).
4. 將三用表切換到高電阻檔位, 檢查初次級間是否絕緣不良, 檢查時電表一棒接初級任一接點, 另一棒接次級任一接點, 這時電表表頭會秀出瞬間導通, 然後電阻值逐漸往高阻值移動, 最終會停留在某一高阻值, 最好的狀況是完全絕緣, 就好像您在測試鋁電解電容般.
以上操作, 需在沒通電, 導線截斷的情況下才能做, 通常是在安裝前做最後的測試..
[QUOTE=obey;1015443]一樓的浴室測出的:
您在做這些檢查時, cable 纜線需完全拆除, 包含電視機那一端, 而且少作一項, 就是 cable 外部導體對水線的電位..
此外因為電源變壓器初次級間的電容效應, 所以有必要作直流電位測試, 因為您已經標定水線, 所以只要作水線的測試即可, 方法如下:
將三用表檔位切換到直流電壓檔最高檔位, 重複您之前作過的步驟, 也別忘了要測 cable 外部導體對水線的電位測量; 這方面的測試, 尤其要觀察在接觸的那一瞬間, 是否有高直流電壓的讀值, 為避免電荷事先洩放, 所以測量時要先接接觸地面的那一棒, 再接待測目標; 而測量 cable 對水線, 則重複兩次步驟, 但把先接哪一棒的優先順序相反..
***************以下附帶題外話提到*********************
這邊順帶解釋直流電位產生原因, 因為電源變壓器初次級間的電容效應, 容易因為種種因素累積電荷, 譬如絕緣體漏電的半導體效應所產生的整流, 或是大氣電荷附著, 初級對地電位等因素, 若沒有管道釋放, 最終高達上千伏也是有可能的..
另外因為發電廠發電出來, 是三相電, 再經過升降壓程序, 送到接近您家裡的最終降壓變壓器時, 再搭配 V 接線, Y 接線或 delta 接線等, 獲得單相, 底下是幾種常見市電變壓器接線法:
[url=http://www.pczone.com.tw/attachment.php?attachmentid=15303&stc=1&d=1209576599]點我下載[/url]
理想上若三相平衡送電, 其中性電位 N 對地應該是零伏, 但是若不平衡, 對地就有可能會有電位產生
因為以三相場合, 若是以 delta 接線送電, 只用三條線便可以送電, 又因為沒有中性線 N, 所以對地電位是浮動的, 所以通常會取其中一線入地以避免; 我們再單以單相場合, 若初級來源是三相 delta 接線, 因其中某一線入地, 因此對次級來說, 若次級沒有入地點, 理想上次級參考的中性電位會是初級電壓的一半:
T---@∥
@∥@---
@∥@
@∥@
@∥@
@∥@------
@∥@
@∥@
@∥@
@∥@--+
+--@∥
| ↖
| =0.5T
Gnd
*******************題外話結束***********************
再來倘若原先的假設沒錯, 那麼這有三種可能性:
1. 初次級間絕緣正常(不是完全絕緣, 而是絕緣值在安全標準值以上), 所以三用表加上去後, 次級對地間就有高阻值的接地迴路(由電表所建立), 同樣情況也可能發生在 cable 側, 但機率較低..
2. 因為天候改變的關係, 原先次級對地導通不良處, 因水份滲透而增加導通率, 或是漏電處, 因乾燥而增加絕緣..
3. 剛好問題點已被台電或 cable 公司查得並解決..
倘若原先的假設是錯的, 那麼就要朝後來附帶的另一個假設狀況來查, 也就是 pavo 君所提的那一個:
拿一個高耗電的電熱裝置(譬如大型吹頭髮的吹風機), 在別的幾個房間浴室等(尤其是三樓浴室), 插上電源啟動, 用三用表 AC 電壓檔位檢查與電熱器相同位置的插座電壓, 看會不會大量下降(10V 以上), 若是! 那麼大概就是這個問題; 再去檢查您燒損小變壓器的那個插座, 看電壓同時會不會升高或下降以確認, 若是下降, 那麼與插上電熱器的是同一 ac110 迴路; 若是升高, 則是如圖中相位相反的那一迴路..
建議再做一項檢查, 但頗為耗時, 可能長達數週也不一定; 因為您已有測電筆, 將測電筆一端(就選一字起子頭那一端), 以電線連接到 cable 纜線外部導體, 再將測電筆夾頭, 以另一條電線連接到插座水線, 作長時間觀察, 倘若突然發現它發亮, 那麼就是可能某一方(cable 或是您家的電源系統)入地不良, 時通時不通, 此時立即作對地電位的檢查, 看是哪邊的問題..
另外您提到目前所使用的 dc adapter 是已有燒焦情況者, 建議送交專業人士鑑定一下, 有助於釐清事故原因..
還有一個簡單治標不治本的辦法, 直接拿電線接水線及 cable 外部導體, 暫時挺著用先.......這也有助於釐清問題所在, 若已接妥線, 結果還是會燒損 dc adapter, 那麼問題是地電位差距的可能性就可以剔除, 另找其它原因..
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=obey;1015444]
上星期數據機變壓器燒焦了後,這幾天也沒再燒了(目前用的變壓器是是外皮有燒焦掉看到裡面線的,我用絕緣膠帶貼了起來)[/QUOTE]
你膽子真大 .......:eye: 電器的東西 安全第一.還是早早換了吧
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=山賊;1015066]一般家用電源系統:
----@∥
@∥@----------------
@∥@ ↑ ↑
@∥@ 110V |
@∥@ ↓ |
@∥@---+------ 0V 220V
@∥@ | ↑ |
@∥@ … 110V |
@∥@ GND ↓ ↓
@∥@----------------
----@∥
初級側 次級側
若因雷擊, 致使次級側入地 (次級中心抽頭接往地底) 接觸不良甚至斷路, 或是[/QUOTE]
刪光光~
太專業了!!!
沒想到山賊大.不但精通無線網路設備.
居然連電力系統也在您的狩獵範圍 ^^
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=山賊;1015489]嗯! 在假設初期, 對於電的東西, 以較高的安全標準來要求是必要的, 尤其是對未知情況與非相關專業人員..... 小心駛得萬年船.....
還有一個簡單治標不治本的辦法, 直接拿電線接水線及 cable 外部導體, 暫時挺著用先.......這也有助於釐清問題所在, 若已接妥線, 結果還是會燒損 dc adapter, 那麼問題是地電位差距的可能性就可以剔除, 另找其它原因..[/QUOTE]
關於山賊大所提的部份,我有一點不了解意思,想請教山賊大大
看是否是你所說的意思,
[QUOTE]您在做這些檢查時, cable 纜線需完全拆除, 包含電視機那一端, 而且少作一項, 就是 cable 外部導體對水線的電位..[/QUOTE]
這部份是指要把CABLE接頭和數據機分開後,對著CABLE接頭做測試嗎?
因昨天有這樣做,但得到的數據幾乎是0,如果不是山賊大所說的意思,
可否再指導我一下,因為此方面所知很少,謝謝你,
另外這句最後所說CABLE外部導體對水線的電位,是指我要把紅棒
碰觸在CABLE線上而黑棒碰在潮濕地面的意思嗎?
另我想確認的是水線是指像我昨天那樣紅棒接電源火線或CABLE接頭,黑棒接潮濕地面所做的動作是在測水線嗎?
另山賊大最後所提到的測試部分,我會試著做看看,
但有一點不懂就是拿電線接水線,這的電線是指那種電線呢?
若還有不懂的地方或做完後的結果會再和山賊大說的,
很感謝你一直幫忙我,