作者:
山賊
這表示 cable 的地電位與您家裏水線地電位不同, 您再觀察一下, 若三樓浴室外的電熱水器不啟用的狀態下, 是否仍然會是同樣的數據..
有可能轉接頭的頭尾之間的金屬, 電氣上的接觸不是非常良好, 才會有這樣的測試數據..
您查查看, 線燒掉, 是不是每次燒的位置都一樣? 若都是燒在同一位置, 試著挪移一下機器擺放與佈線位置; 此外! 置放機器的"桌面", 是不是金屬桌? 可以的話, 以該桌面當參考點, 分別測量水線, 火線, cable 外部導體等, 對此桌面的電位..
還有! 看一下燒焦的位置, 是只燒外部絕緣體, 還是連銅線都燒熔? 可以的話, 麻煩照一下各個變壓器及燒焦位置的圖片給大家參考..
對了! 因為近日有事, 可能會有一段時間不能上網, 若延遲回覆, 敬請見諒; 也請其它網友多多參與討論, 這個燒線的問題蠻有趣的....
書籤