    如在轉接頭的尾部則數據很不穩定的跑90~120V之間左右,
    大約都在90~105V左右,但也有可能是我沒接觸好吧(不過我有測了很多次都是如此)不知這樣是否正常呢?因為在轉接頭後包括到數據機主機的出來的接頭都是很穩定111~113V呢,有時會到115或117(有可能是我有動到吧,因為我量了好幾分鐘幾乎是111~113)

    如果不是接地問題真的有點想不出方法了,目前這陣子都未燒線掉,
    如果不是CABLE問題,依目前來看只剩下電腦沒換過、CABLE線沒換過了,
    不知會不會是我所想的這2個了...
    這樣看來,你現在Cable線的接地是正常的了!

    在轉接頭的尾部則測得不穩定跑90~120V的數據,
    是因三用電表紅/黑針接觸不良所造成的誤差,因為那Cable接頭都是同一根....

    其實還有個可能....
    因為先前你的數據機曾因雷擊到附近電線桿而換新,
    就代表當時你的Cable線的接地很可能有問題,
    後來雖然換了數據機和變壓器,但可能Cable線的接地還是沒接好!
    直到最近你再反應和重新測量時,有線電視的人員才偷偷把Cable線的接地接好。

  2. #62
    會員
    註冊日期
    2007-09-30
    所在地區
    CABLE
    討論區文章
    32

    回覆: 【問題】常燒焦的變壓器

    引用 作者:山賊 瀏覽文章
    這表示 cable 的地電位與您家裏水線地電位不同, 您再觀察一下, 若三樓浴室外的電熱水器不啟用的狀態下, 是否仍然會是同樣的數據..



    有可能轉接頭的頭尾之間的金屬, 電氣上的接觸不是非常良好, 才會有這樣的測試數據..



    您查查看, 線燒掉, 是不是每次燒的位置都一樣? 若都是燒在同一位置, 試著挪移一下機器擺放與佈線位置; 此外! 置放機器的"桌面", 是不是金屬桌? 可以的話, 以該桌面當參考點, 分別測量水線, 火線, cable 外部導體等, 對此桌面的電位..

    還有! 看一下燒焦的位置, 是只燒外部絕緣體, 還是連銅線都燒熔? 可以的話, 麻煩照一下各個變壓器及燒焦位置的圖片給大家參考..

    對了! 因為近日有事, 可能會有一段時間不能上網, 若延遲回覆, 敬請見諒; 也請其它網友多多參與討論, 這個燒線的問題蠻有趣的....
    關於山賊大所提到的部份,我會觀察後在下星期時做一個回覆,
    因這二、三天比較忙碌,所以我可能會晚點才回覆結果,

    燒線的部份,我到時也會拍幾張上來,在這可以先說說的是
    每次燒的部位都相同,主要是燒外面的絕緣部分,有的會連銅線也燒斷
    可能是沒注意到時間過久而燒斷的吧,因近期燒的這幾顆只要插上都還可以用
    ,銅線部分是沒問題的,

    很感謝山賊大的協助、回覆

  3. #63
    會員
    註冊日期
    2007-09-30
    所在地區
    CABLE
    討論區文章
    32

    回覆: 【問題】常燒焦的變壓器

    引用 作者:Fabian C 瀏覽文章
    這樣似乎愈來愈抓出問題所在,
    這陣子就比較沒這問題發生(近期我也比較少用電腦)
    我會再試看看一陣子,如沒問題的話就最好了

    真的很感謝你及其它網友的幫忙^^

  4. #64
    會員
    註冊日期
    2007-09-30
    所在地區
    CABLE
    討論區文章
    32

    山賊大以下為今日所做的測試:

    1.電熱水器不用時,所得的電壓的為107~109 V
    大約都在108V

    2.桌子的部份上次忘了說,是木頭桌非金屬桌,下圖也有拍到一點桌子

    3.以下為今日所拍的變壓器圖,並有做了一點點小說明,
    有的有些反光但應該還看的出來,共九張~


















  5. #65
    會員
    註冊日期
    2008-05-21
    所在地區
    ADSL 2M/256
    討論區文章
    1

    回覆: 【問題】常燒焦的變壓器

    大大要不要先單獨只接變壓器就好,其他設備都不要上,過了一陣子(幾小時或幾天)確定沒問題之後再把設備輪流裝,每換一個就單獨放著一陣子,看是換到哪一個設備的時候燒掉,這樣應該可以看出是哪一個設備導致的,如果都OK的話,那就所有設備慢慢加上來,看加了幾個設備才會燒掉囉~

    小弟的一點拙見希望幫的上忙,謝謝~

  6. #66
    會員
    註冊日期
    2007-09-30
    所在地區
    CABLE
    討論區文章
    32

    回覆: 【問題】常燒焦的變壓器

    引用 作者:saibala 瀏覽文章
    大大要不要先單獨只接變壓器就好,其他設備都不要上,過了一陣子(幾小時或幾天)確定沒問題之後再把設備輪流裝,每換一個就單獨放著一陣子,看是換到哪一個設備的時候燒掉,這樣應該可以看出是哪一個設備導致的,如果都OK的話,那就所有設備慢慢加上來,看加了幾個設備才會燒掉囉~

    小弟的一點拙見希望幫的上忙,謝謝~
    saibaia大大你好^^

    很感謝你的建議,此方式我已在幾個月前試過了
    目前都是單獨接變壓器,但之前還是會有燒掉的情況,
    最近一個月來就比較沒這問題了,很有可能是前幾位大大所說的
    接地問題,如果不是的話目前能換的就只剩下電腦、CABLE線了
    其餘的都差不多換了,也測不出問題來,

    謝謝你的建議,對我都是很好的方向

第 7 頁,共 7 頁 首頁首頁 ... 5 6 7

類似的主題

  1. 【問題】請問一下大家:Alcatel SpeedTouch 340 的變壓器
    作者:kyokobill 所在討論版:---- ADSL 軟 硬 體 技 術
    回覆: 4
    最後發表: 2008-02-04, 08:54 PM
  2. 【問題】買非原廠的變壓器會不會有問題
    作者:chan15 所在討論版:-- 電 腦 硬 體 討 論 版
    回覆: 3
    最後發表: 2007-03-22, 01:14 AM
  3. 【求助】請問AR4031B 的變壓器規格
    作者:卡力 所在討論版:---- ADSL 軟 硬 體 技 術
    回覆: 6
    最後發表: 2005-06-14, 10:37 PM
  4. 【求助】ATU-R的變壓器掛點
    作者:Hamlet 所在討論版:---- ADSL 軟 硬 體 技 術
    回覆: 9
    最後發表: 2004-06-18, 04:11 PM
  5. 東森的變壓器
    作者:Liya 所在討論版:-- Cable Modem 心 得 交 流 版
    回覆: 22
    最後發表: 2001-08-19, 11:52 AM

 

變壓器潮濕

變壓器燒毀原因

ar4031 變壓器

變壓器燒掉

發表文章規則

  • 不可以發表新主題
  • 不可以回覆文章
  • 不可以上傳附加檔案
  • 不可以編輯自己的文章
  •