【求助】UPS+外接電池來接網路設備可以撐多久?

第 1 頁,共 2 頁 1 2 末頁末頁
顯示結果從第 1 筆 到 10 筆,共計 16 筆
  1. #1
    我是嫩咖
    註冊日期
    2001-02-26
    所在地區
    FTTH 50M/5M 固定+50M/5M浮動 + MOD + KOD
    討論區文章
    7,619

    【求助】UPS+外接電池來接網路設備可以撐多久?

    請教一下,如果一台1000V的UPS外接一顆50安培的電池,用來接一台4 Wan Vpn Router、三台ADSL Modem和一個東訊的VOIP Gateway,真的可以撐約8小時嗎?

    因為我不是電子科的,所以根本沒這概念也不會算!


    ∼一雙冷眼看人生;滿腔熱血酬知己∼

    P.S.你可以叫我「阿斌」或「Alan」,請不要叫我mis339,謝謝。

  2. #2
    會員
    註冊日期
    2001-04-22
    討論區文章
    1,749
    你先看你UPS的電池是多AH? 可以撐多久?
    一般1000VA的是12V 7Ah的 2顆,也就是14Ah左右
    計算好原本的UPS電池可以撐多久之後,
    就知大約該買幾Ah的電池才能達到你要的時間,

    但大多數的UPS負載若沒超過5%,過幾分鐘後就會自動斷電以減少使用電池....
    因你接的東東大多不怎麼耗電....所以...UPS可能沒作用!

    過去我接一個400VA Offline UPS給無線電話機用,
    結果,因負載太少,插頭拔掉5分鐘後UPS就自動斷電了!

  3. #3
    我是嫩咖
    註冊日期
    2001-02-26
    所在地區
    FTTH 50M/5M 固定+50M/5M浮動 + MOD + KOD
    討論區文章
    7,619
    我們打算用的是這一台,中國最流行的。
    http://www.santak.com/product_mt.html
    不曉得行不行?好不好?
    至於自動斷電……這我就不確定了?
    ∼一雙冷眼看人生;滿腔熱血酬知己∼

    P.S.你可以叫我「阿斌」或「Alan」,請不要叫我mis339,謝謝。

  4. #4
    會員
    註冊日期
    2001-10-01
    討論區文章
    455
    建議如果本身UPS沒有外接電源的設計,而且又用超過原先規格很多的電池最好別玩,因為這樣會超過UPS本身充/放電負載能力,輕則UPS損毀,重則可能有發生火災的危險

  5. #5
    我是嫩咖
    註冊日期
    2001-02-26
    所在地區
    FTTH 50M/5M 固定+50M/5M浮動 + MOD + KOD
    討論區文章
    7,619
    有的,MT-1000s有設計可以外接電源!


    ∼一雙冷眼看人生;滿腔熱血酬知己∼

    P.S.你可以叫我「阿斌」或「Alan」,請不要叫我mis339,謝謝。

  6. #6
    會員 negima 的大頭照
    註冊日期
    2004-07-23
    討論區文章
    53
    在線式UPS才能外接電源
    UPS撐8小時.不太可能的(池要很大)
    UPS內的變壓器就算是輕載也耗電大
    電池壽命也很.....又要保養
    發電機比較實在

  7. #7
    會員
    註冊日期
    2001-04-22
    討論區文章
    1,749
    因你的需求較特別,UPS不是給電腦主機用的,

    最重要的是UPS負載太少時,會不會自動斷電?
    這就要各別去問廠商詳細規格,或監控軟體能否設定低負載的斷電時間?
    因為一般規格上都沒寫。

    若低負載會自動斷電,撐的時間大概只5~10分鐘而已,
    電池的電也用不掉,容量再大都沒用。

    至於加不加裝電池,那倒比較無所謂,大不了再多買一棵嘛!

  8. #8
    我是嫩咖
    註冊日期
    2001-02-26
    所在地區
    FTTH 50M/5M 固定+50M/5M浮動 + MOD + KOD
    討論區文章
    7,619
    MT-1000是Off-Line的,但它有一款s的可以外接電池!
    至於Fabian C所講的,我會試試,謝謝您的回應!

    P.S.現在還有一個問題?充電不曉得能不能充到飽?還有不曉得要多久?
    ∼一雙冷眼看人生;滿腔熱血酬知己∼

    P.S.你可以叫我「阿斌」或「Alan」,請不要叫我mis339,謝謝。

  9. #9
    會員
    註冊日期
    2001-05-12
    討論區文章
    181
    MT1000
    http://www.upstaiwan.com.tw/products/MT.htm
    在線互動式

    互動式、離線式,若拿來外接電池,有機會導致 UPS 機版損毀
    以及充電器損毀。充電器損毀機會比較大。

    在線式,就算外接電池,也是有一定的限度。

  10. #10
    Watch Dog
    註冊日期
    2001-02-26
    討論區文章
    1,903
    這我有改一台, 是飛瑞 A-1000, 原內接兩組電壓 12V 容量 7AH 電池, 串成 24V 供電, 改為外接兩組電池, 電壓 12V 容量 100AH , 串成 24V 供電..

    UPS 供電測試: 電池飽電(空載無充電電壓各為 12.6V), 供應一台 SONY 20 吋電視(標稱 120W)連續無中斷開機, 直到 UPS 因電池耗盡自動關機(電池加載電壓各為 10V), 耗時 24 小時又 30 分鐘..

    回充飽電到電池組電壓各為 13.6V (空載無充電電壓 12.6V) , 耗時約 4 天....@@"



類似的主題

  1. 請問大家6cell 的電池大多可以撐多久時間?
    作者:vicky2395 所在討論版:-- NB 筆記型電腦 & PDA 討 論 版
    回覆: 2
    最後發表: 2008-08-20, 11:47 PM
  2. 【硬體】關於外接電池盒的問題
    作者:haidan 所在討論版:-- NB 筆記型電腦 & PDA 討 論 版
    回覆: 1
    最後發表: 2005-04-29, 11:58 AM
  3. 【硬體】關於外接電池盒的問題
    作者:haidan 所在討論版:-- 電 腦 硬 體 討 論 版
    回覆: 1
    最後發表: 2005-04-28, 04:19 PM
  4. 那些網路設備可以切 v-lan ?
    作者:chengmou 所在討論版:-- 網 路 技 術 版
    回覆: 2
    最後發表: 2001-09-07, 10:21 AM
  5. 有人知道南區seednet adsl ip可以撐多久不自動更換嗎?
    作者:coin888 所在討論版:---- ADSL 軟 硬 體 技 術
    回覆: 4
    最後發表: 2001-08-12, 03:07 PM

 