  1. #11
    會員
    註冊日期
    2001-04-22
    討論區文章
    1,749
    A-1000內建14Ah的電池,充飽要12hr,
    改成100Ah後
    12hr:14Ah= X:100Ah X=85.7hr 100Ah充飽大約要3.57天

    看起來,飛瑞標示的沒錯..


    另外,要負載多少才不會自動斷電?
    好像是2%不是5%????<--規格都沒寫,也不清楚
    如果負載太少斷電是算%的話,
    則最好不要買可輸出較大VA的UPS來加掛電池,
    要不然,VA數愈高,最低負載的斷電的機會也會愈高.


    因樓主要不斷電的東東都是吃DC的,
    我記得科風有直流電的UPS,如果有適當的直流電UPS與接頭,
    http://www.pcmups.com.tw/product/Edcups.html
    用這種UPS可減少較多的AC<=>DC的功率耗損,
    比較少的電池容量,即可達到更久的待機時間。

    要不然一般的UPS是....AC->DC給電池->AC->DC變壓器->Modem
    若是Off Line UPS,其中DC電池->AC過程,就要被浪費掉30~40%的功率因數
    若是直流電UPS,同樣容量電池,則可多提供30~40%的使用時間。

  2. #12
    Watch Dog
    註冊日期
    2001-02-26
    討論區文章
    1,903
    簡易型 DC UPS:

    in   |@ |               out
    ——*——| 〉|——————————————*———
      |  | |              |
      |                    |
      |   D1          D3   |
      |                    |
      |  |@ |   R    |@ |  |
      +——| 〉|——∼∼∼—*—| 〉|——*
         | |      | | |
                   |
          D2       |
                 —————
                  ——— 
           Battery |
                   |
    ———————————————*———————————

    三組二極體建議使用蕭特基型的, 以降低壓降, 若無, 可用 SCR 代替也可..

    電阻 R 作為電源供應器對電池組充電限流用, 必要時, 建議電池組串連一組保險絲, 避免輸出短路時大電流燒毀二極體..

    電池組電壓儘量挑選與機器所需電壓一樣的, 必要時在此電路輸出端加上穩壓 IC, 以確保機器工作電壓穩定, 當然此時所需電源供應器電壓與電池組電壓, 必須再加上穩壓器壓降才行..      

  3. #13
    VECTRA-B 進口版 cengzie 的大頭照
    註冊日期
    2001-06-28
    所在地區
    台固CABLE 120M/20M
    討論區文章
    8,678
    adsl modem大都吃12v dc..變壓器會有寫...其他的device也可由變壓器上看出...
    ..可以配上圖..山賊兄的做法...在做5v或其他電壓可以靠7805或78xx...xx就是降壓穩壓後電壓...可能需要掛上散熱片.如果輸入與輸出差7v又需要1A電流...那78XX就會發出7W的熱量...以此類推..不要買78LXX或78LSXX.那是小電流形最大只有約500mA..我房間的車用eq就是自己買變壓器過2個二極體做中抽全波整流...掛1個10000uf跟2個4700uf電解電容再串7812(單顆可承受1A..可並連使用到4A以上吧..我試過4A的OK)...做穩定12v電壓輸出...輸出方也可以掛1000uf電容看電壓穩定度...如果吃電流量會呼大呼小(如amlife)就可能要掛更大的電容...電容耐壓建意在使用電壓*1.414倍比較保險.....電容也會長壽很多...阿..話打有點多...對傷眼者說聲對不起..@_@
    藍祥紫

    GIGABITS 網芳採用中

  4. #14
    我是嫩咖
    註冊日期
    2001-02-26
    所在地區
    FTTH 50M/5M 固定+50M/5M浮動 + MOD + KOD
    討論區文章
    7,619
    我之前測試用MT1000可外掛電池的機種加12V 24Ah兩顆,接了三台ADSL Modem、一台QNO 9416和一台東訊VOIP,總共可撐約八個半小時,因為老闆希望可以撐約12小時,所以後來換成兩顆12V 38Ah的電池。

    很神奇,沒想到這些設備這麼省電,就這樣就解決停電時沒網路和網路電話可以的困擾!
    ∼一雙冷眼看人生;滿腔熱血酬知己∼

    P.S.你可以叫我「阿斌」或「Alan」,請不要叫我mis339,謝謝。

  5. #15
    台灣科技大學
    註冊日期
    2002-01-01
    所在地區
    Giga ADSL 8M/640
    討論區文章
    767
     我們學校兩台大概1公尺左右的大怪物,大概五個小時就玩完了說......



  6. #16
    會員
    註冊日期
    2005-02-17
    討論區文章
    119

    回覆: 【求助】UPS+外接電池來接網路設備可以撐多久?

    引用 作者:山賊 瀏覽文章
    這我有改一台, 是飛瑞 A-1000, 原內接兩組電壓 12V 容量 7AH 電池, 串成 24V 供電, 改為外接兩組電池, 電壓 12V 容量 100AH , 串成 24V 供電..

    UPS 供電測試: 電池飽電(空載無充電電壓各為 12.6V), 供應一台 SONY 20 吋電視(標稱 120W)連續無中斷開機, 直到 UPS 因電池耗盡自動關機(電池加載電壓各為 10V), 耗時 24 小時又 30 分鐘..

    回充飽電到電池組電壓各為 13.6V (空載無充電電壓 12.6V) , 耗時約 4 天....@@"

    請問大大如果這樣改會不會發生 9樓大大說的
    "互動式、離線式,若拿來外接電池,有機會導致 UPS 機版損毀
    以及充電器損毀。充電器損毀機會比較大。"
    因為我想把我的 12v 7A 的電池改換成 12v 100A的電池 3q

類似的主題

  1. 請問大家6cell 的電池大多可以撐多久時間?
    作者:vicky2395 所在討論版:-- NB 筆記型電腦 & PDA 討 論 版
    回覆: 2
    最後發表: 2008-08-20, 11:47 PM
  2. 【硬體】關於外接電池盒的問題
    作者:haidan 所在討論版:-- NB 筆記型電腦 & PDA 討 論 版
    回覆: 1
    最後發表: 2005-04-29, 11:58 AM
  3. 【硬體】關於外接電池盒的問題
    作者:haidan 所在討論版:-- 電 腦 硬 體 討 論 版
    回覆: 1
    最後發表: 2005-04-28, 04:19 PM
  4. 那些網路設備可以切 v-lan ?
    作者:chengmou 所在討論版:-- 網 路 技 術 版
    回覆: 2
    最後發表: 2001-09-07, 10:21 AM
  5. 有人知道南區seednet adsl ip可以撐多久不自動更換嗎?
    作者:coin888 所在討論版:---- ADSL 軟 硬 體 技 術
    回覆: 4
    最後發表: 2001-08-12, 03:07 PM

 

ups 筆電能撐多久12V

發表文章規則

  • 不可以發表新主題
  • 不可以回覆文章
  • 不可以上傳附加檔案
  • 不可以編輯自己的文章
  •