會員 | 請問電力線網路要跨無熔絲開關的「耦合器」要怎麼做? 請問一下~~ 因為我家是透天厝,有申請MOD並租用PLC 但是發現PLC的速率很差~~看了一下電源配置 雖然家裡只有一個電表~~不過接FTTB的PLC是在3F 而接MOD205A的PLC是在 2F,而這兩個PLC的電源插座, 屬於不同的無熔絲開關。雖然目前可以看~~但是都時常亮紅燈~~ HD的節目都Lag的很嚴重~~因此想要解決PLC跨無熔絲開關的問題~~ 目前知道可以透過耦合器解決這方面的問題~~ 不過好像沒有看到有在賣相關的產品~~ 看了網路上的一些資料好像可以自己做~~電線+磁鐵蕊組成的~~ 但又怕自己做的有問題~~@@ 不知道有誰有這方面的經驗?? |
回覆 |
會員 | 回覆: 請問電力線網路要跨無熔絲開關的「耦合器」要怎麼做? 若您的PLC是D-LINK的 請中華電信換裝和勤PLA的產品 |
回覆 |
會員 | 不用那麼麻煩, 一般來說, 一個樓層決不會只有一個無熔絲開關, 所以設法把兩個迴路接在一起應該不會很困難, 只要留意最大電流不超過容許值 |
回覆 |
會員 | 回覆: 請問電力線網路要跨無熔絲開關的「耦合器」要怎麼做? |
回覆 |
會員 | 回覆: 請問電力線網路要跨無熔絲開關的「耦合器」要怎麼做? |
回覆 |
會員 | 回覆: 請問電力線網路要跨無熔絲開關的「耦合器」要怎麼做? |
回覆 |
會員 | 回覆: 請問電力線網路要跨無熔絲開關的「耦合器」要怎麼做? 沒有人知道耦合器要怎麼接嗎?? 我在網路上找到的是用磁鐵蕊(ZCAT)搭配無遮蔽雙絞線 就可以變成簡易的耦合器~~ 不過對於那個線怎麼繞我還是不是很清楚~~ 到底是雙絞線(2條一起)穿過包覆火線、地線的磁鐵蕊中間呢 還是雙絞線分開(各自一條)穿過包覆火線、地線的磁鐵蕊中間? |
回覆 |
會員 | |
回覆 |
會員 | 不在同一個弱電箱式是可以理解的, 只要把你的需求告訴水電行, 就會替你解決, 因為可能需要更換無熔絲開關 (提高安培數), 反正請水電行幫你評估就對了 |
回覆 |
會員 | 回覆: 請問電力線網路要跨無熔絲開關的「耦合器」要怎麼做? |
回覆 |