請問電力線網路要跨無熔絲開關的「耦合器」要怎麼做? 請問一下~~ 因為我家是透天厝,有申請MOD並租用PLC 但是發現PLC的速率很差~~看了一下電源配置 雖然家裡只有一個電表~~不過接FTTB的PLC是在3F 而接MOD205A的PLC是在 2F,而這兩個PLC的電源插座, 屬於不同的無熔絲開關。雖然目前可以看~~但是都時常亮紅燈~~ HD的節目都Lag的很嚴重~~因此想要解決PLC跨無熔絲開關的問題~~ 目前知道可以透過耦合器解決這方面的問題~~ 不過好像沒有看到有在賣相關的產品~~ 看了網路上的一些資料好像可以自己做~~電線+磁鐵蕊組成的~~ 但又怕自己做的有問題~~@@ 不知道有誰有這方面的經驗??:lovely: |
回覆: 請問電力線網路要跨無熔絲開關的「耦合器」要怎麼做? 若您的PLC是D-LINK的 請中華電信換裝和勤PLA的產品 |
不用那麼麻煩, 一般來說, 一個樓層決不會只有一個無熔絲開關, 所以設法把兩個迴路接在一起應該不會很困難, 只要留意最大電流不超過容許值 |
回覆: 請問電力線網路要跨無熔絲開關的「耦合器」要怎麼做? [QUOTE=FYI;1065884]不用那麼麻煩, 一般來說, 一個樓層決不會只有一個無熔絲開關, 所以設法把兩個迴路接在一起應該不會很困難, 只要留意最大電流不超過容許值[/QUOTE] 改迴路要非常小心,如果沒有把握還是讓專業的來比較好,尤其不同樓層的市電搞不好是配在一般單相三線的不同側,亂改一通會發生啥事就難說了:boldred::boldred:.... |
回覆: 請問電力線網路要跨無熔絲開關的「耦合器」要怎麼做? [QUOTE=hhdig;1065866]若您的PLC是D-LINK的 請中華電信換裝和勤PLA的產品[/QUOTE] 我的已經是Zyxel PLA-400 的PLC了~~ :eye: |
回覆: 請問電力線網路要跨無熔絲開關的「耦合器」要怎麼做? [QUOTE=FYI;1065884]不用那麼麻煩, 一般來說, 一個樓層決不會只有一個無熔絲開關, 所以設法把兩個迴路接在一起應該不會很困難, 只要留意最大電流不超過容許值[/QUOTE] 問題是我是上下樓層~~要把2、3F的插座回路接在一起~~ 感覺怕怕的~~而且那兩個回路還不在同一個分電箱裡面~~ @@ |
回覆: 請問電力線網路要跨無熔絲開關的「耦合器」要怎麼做? 沒有人知道耦合器要怎麼接嗎?? 我在網路上找到的是用磁鐵蕊(ZCAT)搭配無遮蔽雙絞線 就可以變成簡易的耦合器~~ 不過對於那個線怎麼繞我還是不是很清楚~~ 到底是雙絞線(2條一起)穿過包覆火線、地線的磁鐵蕊中間呢 還是雙絞線分開(各自一條)穿過包覆火線、地線的磁鐵蕊中間? |
[QUOTE=wangcm;1065889]改迴路要非常小心,如果沒有把握還是讓專業的來比較好,尤其不同樓層的市電搞不好是配在一般單相三線的不同側,亂改一通會發生啥事就難說了:boldred::boldred:....[/QUOTE] 請問從單相三線的一側移到另一測, 又非串聯, 除了考慮兩側耗電均衡之外, 會有什麼問題嗎? |
不在同一個弱電箱式是可以理解的, 只要把你的需求告訴水電行, 就會替你解決, 因為可能需要更換無熔絲開關 (提高安培數), 反正請水電行幫你評估就對了 |
回覆: 請問電力線網路要跨無熔絲開關的「耦合器」要怎麼做? [QUOTE=FYI;1065898]不在同一個弱電箱式是可以理解的, 只要把你的需求告訴水電行, 就會替你解決, 因為可能需要更換無熔絲開關 (提高安培數), 反正請水電行幫你評估就對了[/QUOTE] 不過我看一般PLC的手冊都是說使用耦合器的方式~~ 好像很少用把兩個不同回路改成同一個無熔絲開關回路內的方式耶~~@@ 改成同一個有什麼優缺點嗎?? |
| 所有時間均為 +8。現在的時間是 11:06 PM。 |
| XML | RSS 2.0 | RSS |
本論壇所有文章僅代表留言者個人意見,並不代表本站之立場,討論區以「即時留言」方式運作,故無法完全監察所有即時留言,若您發現文章可能有異議,請 email :[email protected] 處理。