所以之前去買了一條1650瓦八孔的插座(不知有沒有效...!),不過該來的一定會來,到時候
就能,"借故"升級了
所以之前去買了一條1650瓦八孔的插座(不知有沒有效...!),不過該來的一定會來,到時候
就能,"借故"升級了
Be Simple.....
就算地阻相當低, 還是很容易因雷擊損壞設備, 因為雷擊的瞬間電流相當大, 有學過基本電學的人都知道這個式子: v(t)=h*di/dt, 任何引線本身都具備自感, 就算是一條直導線也是, 更何況一般建築避雷導線佈線不可能完全直線..最初由 conankun
避雷針卻實有其功用
只要貴大樓的施工合規定(包含高度及數目...)
最主要是大地電阻是否有接好
雷打下來是因為要找到引他的東西
但引完了沒地方放,才是會導致電氣掛點的主兇
若放不了電只好找你家的東西囉
而雷擊時其瞬時電流常達百萬安培以上, 脈衝時間典型約在 1ms, 舉例假設避雷針導線在某一段落每米等效繞圈為 0.1 圈(這算相當低, 更何況轉個直角就有 1/4 圈了, 而且一般電纜都是數蕊絞線, 每米繞圈數不只此數), 該圈截面積為 10cm^2, 則自感係數約為 1.26*10^-7, 換算上述典型雷擊條件, 每米瞬時壓差就約 126 伏特, 這是單以自感的觀點看, 若要加上電纜本身電阻及接觸電阻(這也是為啥避雷導線要求用火藥融接法接續), 及瞬時脈衝的集膚效應, 那就更大為提高了...
而一般 CMOS 及 MOS 未內建保護二極體的輸入耐壓僅約 32 volt, 內建保護二極體的輸入耐壓約 2KV (這還是不考慮 CMOS 型半導體在輸入閘電壓高於電源電壓或低於地電壓時產生的類 SCR latch up 現象所導致通過大電流燒壞 CMOS 半導體, 我曾經因為這個原因燒掉一顆 K6-2 450, 未超頻也未加壓), 現階段大部分電腦半導體晶片都是 CMOS 類型(包含 HCMOS. HSCMOS. ACMOS etc.), 輸入阻抗高達百萬歐姆以上, 一點雷擊感應電流 (3.2 * 10^-5 A) 便可能足以破壞晶片...
由以上所述, 雷擊發生時, 就算不是直接擊中, 也很容易在一段距離外, 因線路間的互感效應破壞半導體晶片, 而避雷針導線就算在地阻相當低的狀況下也極易因自感效應, 出現跳火而擊損鄰近設備, 尤其是電纜轉彎處, 這也是為何以前冷戰時期蘇聯米格機通信器及雷達使用真空管而不用半導體, 是因為考量到核爆的電磁輻射..
而且地面電阻係數並不是零, 大電流入地, 在地表造成電壓值相當高的電位梯度, 一部份的雷擊感電事故, 是因雷擊時人所站立地面兩腳間電位梯度太高造成人體感電..
依上述嚴格講起來, 富蘭克林所發明的避雷針應該是引雷針, 而不是避雷針, 很多雷擊破壞感電事故的例子, 反而是因為裝設避雷針, 引導出大電流與跳火而造成事故..
國內法規典型的避雷接地電阻要求若記得沒錯為 25 ohm 以下, 電纜要求至少為 14mm^2以上, 避雷針保護角則依安全考量, 從 30 度到 60 度都有, 而所謂保護角的觀念是早期的觀念, 近幾十年則以雷雲球面體為保護範圍考量, 但是這些都是概估, 我服務地點的鄰居曾經有一部機車被雷擊, 換算旁邊鐵塔避雷針的保護角, 連 20 度都不到(該鐵塔塔高約 40米, 避雷接地約有 10 ohm), 雷不打避雷針, 卻打底下的機車, 好玩吧!
個人也曾看到所謂的晴天霹靂, 在四年前, 還在花蓮鯉魚山上班, 一日, 從鯉魚潭往壽豐方向騎著機車, 突然看到壽豐玉里方向有一道雷擊, 是從中央山脈向該方向上空, 到該上空轉 90 度打向地面, 因騎機車沒聽到雷聲, 估計雷擊地點距我應有 30 公里以上, 該雷擊從中央山脈到入地的路程少說也有 80公里以上, 而壽豐玉里方向卻是晴天..
另外感應破壞的一例則是今年中旬, 1 公里外雷擊, 卻讓我的 adsl modem 損毀(個人研判應是感應事故), 而我這邊的避雷接地約 7 ohm, 電力系統接地與設備接地也約在此數, 電信接地更低, 照樣破壞無疑, 且電源並無過壓現象發生..
最近觀念是雷雲電荷累積到一定量時, 不是馬上破壞與雷擊點之間的空氣絕緣而發生雷擊, 而是漸進的, 也就是說是空氣從電荷體旁逐次離子化, 形成離子通道, 在離子通道附近的空氣, 跟著逐次離子化而成通道, 一直到某一通道與雷擊點本身產生感應電場的離子通道相接觸, 形成大電流, 就成我們所看到的電光, 這可以解釋為何雷擊時可看到很多像樹枝般的電光旁枝, 及上例打機車, 不打避雷針的原因, 是因為有很多的離子化通道的關係, 這可以用螢光攝影機攝得離子通道獲得證實, 而且我們每看到雷擊一次, 若用高速分片照相機, 可以看到是由多次雷擊(電流方向還會來回數次)產生的, 只不過時間太短, 看起來像是一次..
而避雷針之所以成針型, 並沒有任何科學依據, 只是當時的科學家在對氣體尖端放電實驗中, 直接認為避雷針應該為針狀, 後來的實驗, 反而發現呈球狀還比較容易放電, 但是牽涉到國家形象與政治, 有些國家還是堅持應該要像針一樣, 有興趣的可以觀察看看, 歐系各國避雷針與美系各國及中國大陸避雷針在形狀上有啥差別...
雷擊發生前, 有諸多現象可預警, 可以依此製作雷擊預警器, 如國中所教過的, 強電場靠近, 兩金屬鉑片會分開(頭髮豎立), 雷擊發生時在無線頻譜 1Mhz 附近會有強烈電磁輻射, 離子通道接近時, 可以從避雷針檢測到低量的洩漏電流等等...
為免雷擊破壞, 構成法拉地籠屏蔽要比接地來得有用得多, 要不飛機在空中飛遇雷擊怎麼辦? 總不能拖著一條金屬線到地面吧?! 而一般我們所能作的, 如前所述將設備設法構成法拉地籠的一個屏蔽型態, 引出入線除屏蔽外, 加設突波吸收器也是方法之一, 最簡單的突波吸收器就是日光燈管及日光燈啟動器類的氣體放電式突波吸收器, 但是突波吸收器的另一端就要接地, 這樣才會有效果, 另外各位也可注意一下, 家裡電信箱內所裝設的保安器(電信線避雷器), 除兩根保險絲外, 還要有一個約兩公分見方白灰色的半導體突波吸收器夾在金屬夾上, 而保安器外殼上的金屬固定片, 要與電信箱接地線接在一起才會有效果...
近幾年的研究則以消雷為熱門, 主要目的是在雷擊未發生時, 即設法中和雷雲電荷, 方法有以雷射離子化空氣造成通道來先期部分引雷, 主動向空中洩放微量電荷來中和雷雲電荷等等, 除此之外, 設法減低脈衝電流與增加脈衝時間也是方法之一, 如半導體消雷針(器)便是, 各位如有興趣, 在搜索引擎輸入 消雷器 . 雷擊預警 . 避雷針 等字樣, 應有相當多的這類訊息...
電腦被雷劈到是什麼樣的情形,我沒遇到過ㄝ
會冒煙嗎?
還是~啪~的一聲電腦就不動了
ㄣ~~~在線式的的確不便宜...大概就只有Server或Workstation會用吧!最初由 vvcvc
如果沒記錯...應該只有在線式的UPS才能防雷擊
但價格不便宜喔
市面上不是有那種可以防止突發的高脈波(ex.雷擊)的安全插座嗎? 我想也許有效喔!
嗯~~避雷針,不停的做小放電,避免累積太多的電荷,造成大雷擊...
可是....難道沒用嗎?!
怪怪.....
啊......好長一篇的課文....^^"最初由 山賊
就算地阻相當低, 還是很容易因雷擊損壞設備, 因為雷擊的瞬間電流相當大, 有學過基本電學的人都知道這個式子: v(t)=h*di/dt, 任何引線本身都具備自感, 就算是一條直導線也是, 更何況一般建築避雷導線佈線不可能完全直線..
....
....
.....
近幾年的研究則以消雷為熱門, 主要目的是在雷擊未發生時, 即設法中和雷雲電荷, 方法有以雷射離子化空氣造成通道來先期部分引雷, 主動向空中洩放微量電荷來中和雷雲電荷等等, 除此之外, 設法減低脈衝電流與增加脈衝時間也是方法之一, 如半導體消雷針(器)便是, 各位如有興趣, 在搜索引擎輸入 消雷器 . 雷擊預警 . 避雷針 等字樣, 應有相當多的這類訊息...
可以留到當精華文章 ^^
我的電腦已經送修了2個星期了
好像是壞螢幕何主機板
還好在保固
謝謝大家的回覆
書籤