請教一下電力網路可否跨電箱? - 第 3 頁

第 3 頁,共 4 頁 首頁首頁 1 2 3 4 末頁末頁
顯示結果從第 21 筆 到 30 筆,共計 36 筆
  1. #21
    FYI
    FYI 目前未上線
    會員
    註冊日期
    2001-06-22
    討論區文章
    7,294
    應該不至於誤會, 因為你已經清楚說明共用電錶, 現在小弟想釐清的是PLC 的限制是否只有 "同一迴路" 或 "同一電磁式無熔絲開關"? 小弟覺得你的希望很小, 如不放棄, 建議上網購(非網拍), 至少有七天鑑賞期, 然而你何不考慮其他方式? 最好還是請人拉線

    [頂] 【經驗】如何從管路拉網路線電話線
    【硬體】網路無限延伸的可能...



  2. #22
    會員
    註冊日期
    2005-09-27
    所在地區
    VDSL 20M/2M
    討論區文章
    130

    回覆: 請教一下電力網路可否跨電箱?

    引用 作者:paoowl 瀏覽文章
    sorry!小弟的圖說讓某些網友誤會了...
    環境是只有一個主電表沒分電表,1,2F的用電各一個電箱控制...不知道是電表進來的電直接分給各樓層的電箱然後才供給各樓層的用電還是2F電箱的電是經由1樓電箱再分配出來的(@@)
    算了!小弟決定去買一組來試試看,無論如何謝謝各位的熱心回覆(^^)
    不管有沒有分都一樣

    結果都是要有特殊的處理方法

    順便問一下

    台電寄幾張帳單給你??

  3. #23
    豬生廢猿
    註冊日期
    2005-03-22
    所在地區
    DSL
    討論區文章
    4,348

    回覆: 請教一下電力網路可否跨電箱?

    不管樓上樓下是否同一電表,
    基本上, 樓上樓下有不同的配電箱, 就不太可能在同一個無熔絲開關迴路下.
    我昨天也順手把正好在我的電腦桌前面的配電箱打開,
    一眼就看到其中一個無熔絲開關的側面有張規格貼紙,
    上頭註明斷路器啟動方式正好也是"熱動電磁式"....
    我想各位府上的配電箱裡的無熔絲開關應該都是這種類型的吧!
    既然純電磁式或熱動電磁式的開關都有電磁線圈的電路,
    對PLC訊號都有致命性的影響, 那建議就別再嚐試了....
    別忘了樓上樓下要連線至少會經過兩個無熔絲開關, 衰減會加倍的!
    萬一就如樓上所言, 樓上樓下的110V迴路還是利用220V的兩條火線和中性線
    各自組合形成的獨立迴路, 那PLC訊號更是完全過不去.....
    所以, 想辦法利用弱電箱(電話, CATV)的配線管道再佈設網路線比較實際吧!

  4. #24
    會員
    註冊日期
    2005-11-25
    所在地區
    20/2M VDSL + 6M/1M bb寬頻 kbt路由
    討論區文章
    3,888

    回覆: 請教一下電力網路可否跨電箱?

    另外,如果電源插座跟日光燈是同一個無熔絲開關的話,那麼日光燈也是干擾源 ...

  5. #25
    會員
    註冊日期
    2004-12-06
    所在地區
    ADSL 固3 4M/1M
    討論區文章
    7

    若試完之後能分享一下你的經驗嗎?
    對電力線網路產品也很有興趣
    不過一組真的不便宜
    家裡的環境佈線很複雜...超多電箱的
    也是在擔心說這樣是否會有影響
    基本上在同一電表內的迴路都是相通的
    應該可以使用
    只是不知道這樣電力線網路使用上效果如何
    討論電力線網路的文章還真的蠻少的
    期待大大分享經驗



  6. #26
    會員
    註冊日期
    2008-03-25
    所在地區
    光纖
    討論區文章
    12

    回覆: 請教一下電力網路可否跨電箱?

    硬著頭皮,跑去買一組D-Link DHP-301 (花了5張小朋友TT)
    裝上去只有一個念頭(馬滴還真的不行)後來請稍微懂電的朋友來看一下電力架構,發覺電路試過電表後就直接分到兩個電箱...Orz,不死心!請水電行將2F的用電透過1F電箱轉過去...(==)a居然又不行!!!心裏就模擬了一下下退貨的理由後要拔掉之前戳了一下IE,a~蝦米!!!宋玉麒也幫中華隊得銅牌(^^)y,(但這次我國真的是銅銅銅銅,痛痛痛痛~~(**)總之就是可以用了(IP之前還沒分配到),速度也比之前用無線網路好(之前訊號很差還買了指向式網卡,雖然有改善但相較下速度還是電力網路較佳)
    PS:但現在衍伸出一個問題就是到底電力架構這樣到底有沒有負荷的問題?是原有直接分到兩個電箱好還是目前這方式才是正確的?還有就是之前的電力架構我不確定是否真的不能用電力網路,因為可能是IP還沒取得也說不定(但我想是可行的,因為現在相通應該也是跨2個無熔絲開關吧!<=這是我想的啦!)

  7. #27
    豬生廢猿
    註冊日期
    2005-03-22
    所在地區
    DSL
    討論區文章
    4,348

    回覆: 請教一下電力網路可否跨電箱?

    有無透過兩個無熔絲開關, 您可以做簡單測試!
    關掉1樓插座電路的配電開關, 若2樓插座也沒電,
    就表示水電行的師傅已經把樓上樓下的插座電路都接到同一組無熔絲開關了,
    這樣做也沒什麼不可以的, 只要平時的用電總負載不會超過1樓開關的額定電流值,那就沒什麼關係.
    不然就把開關換成額定電流較大的就可以避免經常跳電的狀況....
    例如原先2樓是20A的, 1樓也是20A的, 2樓的迴路接到1樓的負載側,
    那1樓的開關就要換成30A或40A的比較保險.
    不然假如冬天一樓在用電磁爐煮火鍋, 二樓有人開電暖器,
    再加個幾樣高耗電的設備(如有人剛洗完澡在用吹風機吹頭髮),
    那20A可能就不夠力, 然後跳電....
    另外, 可能也要請水電師傅看一下1樓開關到總開關之間的配線會不會太細?
    通常沒偷料的話應該也是夠用的.
    此文章於 2008-08-23 01:59 AM 被 wulala 編輯。

  8. #28
    豬生廢猿
    註冊日期
    2005-03-22
    所在地區
    DSL
    討論區文章
    4,348

    回覆: 請教一下電力網路可否跨電箱?

    我再簡單圖說一下:
    樓主原先的屋內電力配置可能是像下圖(圖中僅簡單表示插座和電燈, 冷氣或特別用電可能另有專用開關):
                   [2樓電燈開關]--+
                          |
    [插座]--------[插座]----------[2樓插座開關]--+  (2樓)
                          |
    =========================== | =====
                          |
    [插座]--------[插座]----------[1樓插座開關]--+  (1樓)
                          |
                   [1樓電燈開關]--+[總開關]---[台電電表(瓦時計)]


    水電行可能改成:

                   [2樓電燈開關]--+
                          |
    [插座]--------[插座]---------+        |  (2樓)
                  |         |
    ========================== | =====
                  |          |
    [插座]--------[插座]---------+[1樓插座開關]--+  (1樓)
                           |
                    [1樓電燈開關]--+[總開關]---[台電電表(瓦時計)]

    若用下圖來看, 各插座之間的迴路已經不通過無熔絲開關,
    自然不用擔心開關的影響(訊號被開關內電磁線圈衰減).
    此文章於 2008-08-23 02:02 AM 被 wulala 編輯。

  9. #29
    苦命人
    註冊日期
    2005-04-06
    所在地區
    32M/16M
    討論區文章
    1,780

    這種嘗試精神真是令人佩服
    只是花這麼多錢,換來的效果還不如把錢拿來配網路線

  10. #30
    FYI
    FYI 目前未上線
    會員
    註冊日期
    2001-06-22
    討論區文章
    7,294
    話說時機歹歹, 水電行什麼生意都肯接的, 但師傅不見得熟悉網路, 小弟的親戚前陣子剛入厝, 小弟去看了一下網路怎麼拉, 只能說隔行如隔山, 一看水晶頭線的壓法, 2/3 是壓對的, 剩1/3 既非568A, 也非568B, 怎麼會差這麼多? 整體網路是由設計師所規劃, 設計師顯然只知ADSL, 根本沒考慮到Cable Modem, 也沒想清楚若選擇ADSL, 也決定了Modem 的位置, 那麼電話該如何佈線才不會干擾ADSL? 如今可能得被迫加裝濾波器

    其實樓主既然已經請來水電師傅, 應該請他當場估價一下, 看拉線需多少錢? 估計最多不超過一張小朋友加一張梅花鹿, 但或許樓主覺得PLC 比網路線值錢吧!



類似的主題

  1. [問題]電力線網路(home plug)跨電表問題
    作者:xhert 所在討論版:-- 網 路 硬 體 版
    回覆: 1
    最後發表: 2010-12-06, 10:25 PM
  2. 【討論】大型型網管人員請教一下!!
    作者:jansonshie 所在討論版:-- FTTB / FTTC / FTTH 光纖寬頻討論版
    回覆: 3
    最後發表: 2006-11-23, 01:01 AM
  3. 電力網路跟無線AP
    作者:by073828 所在討論版:-- 無 線 網 路 版
    回覆: 2
    最後發表: 2006-07-16, 09:44 PM
  4. 【求助】兩個網路的觀念請教一下:
    作者:b90220208 所在討論版:-- 網 路 技 術 版
    回覆: 13
    最後發表: 2005-02-24, 11:37 PM
  5. 請教一下hinet網路連線費......
    作者:tallman 所在討論版:---- ADSL 抱 怨 與 鼓 勵
    回覆: 5
    最後發表: 2003-01-12, 05:44 PM

 

NFB無熔絲 youtube

發表文章規則

  • 不可以發表新主題
  • 不可以回覆文章
  • 不可以上傳附加檔案
  • 不可以編輯自己的文章
  •