請教一下電力網路可否跨電箱? - 第 2 頁

第 2 頁,共 4 頁 首頁首頁 1 2 3 4 末頁末頁
顯示結果從第 11 筆 到 20 筆,共計 36 筆
  1. #11
    FYI
    FYI 目前未上線
    會員
    註冊日期
    2001-06-22
    討論區文章
    7,294
    引用 作者:wulala 瀏覽文章
    電表或無熔絲開關這些電路上的設備因為都是利用電磁感應來作動的,
    (參考: 無熔絲開關的作動原理)
    因此會對PLC訊號產生嚴重的衰減
    小弟對這方面的觀念很粗淺, 難道不是只有電容才會影響PLC 嗎?

  2. #12
    豬生廢猿
    註冊日期
    2005-03-22
    所在地區
    DSL
    討論區文章
    4,348

    回覆: 請教一下電力網路可否跨電箱?

    一般常見的濾波器的電路裡不是就有電容和電感(線圈)兩種元件嗎?
    電表(電流表/電量表)及無熔絲開關裡就有電磁線圈, 對PLC訊號產生衰減的作用.
    高頻訊號不只經過電容會被濾除, 經過電感也會衰減的.

  3. #13
    會員
    註冊日期
    2003-08-25
    討論區文章
    1,120

    回覆: 請教一下電力網路可否跨電箱?

    電感(L)對高頻呈高阻抗,電容(C)剛好相反,至於對高頻訊號會不會衰減還是得看怎麼接(i.e.高頻路徑上串聯L就會被衰減掉,串C則否,所以說一般電力變壓器或瓦時計中的電流部份線圈對PLC會有致命性的影響 )....BTW,鵝學過電機不過倒是不太清楚NFB的結構,原本一直以為NFB裏面應該是類似雙金屬片的結構說 ....

  4. #14
    豬生廢猿
    註冊日期
    2005-03-22
    所在地區
    DSL
    討論區文章
    4,348

    回覆: 請教一下電力網路可否跨電箱?

    鵝大的"以為"其實也沒錯,
    因為無熔絲開關主要有兩種設計,
    一種是我提到的電磁鐵的設計,
    (電流過大時, 強大的電磁力推動線圈中的鐵棒把開關彈開)
    另一種是利用複合的雙金屬片(熱膨脹係數不同)的設計.
    (電流過大, 金屬片會因為溫度快速上升而彎曲, 把開關彈開)

    維基百科有照片輔助說明:
    http://zh.wikipedia.org/w/index.php?...&variant=zh-tw
    此文章於 2008-08-19 03:01 PM 被 wulala 編輯。

  5. #15
    FYI
    FYI 目前未上線
    會員
    註冊日期
    2001-06-22
    討論區文章
    7,294

    與君一席話, 勝讀十年書

    這樣小弟就明白了, PLC 和電磁鐵式無熔絲開關的線圈(L)是串連, 和防雷擊延長線的突波吸收器(C)是並聯, 所以兩者都會抵消PLC 訊號, 感恩!

    請問有無簡單方法可判別無熔絲開關的類型?


    此文章於 2008-08-19 03:36 PM 被 FYI 編輯。

  6. #16
    會員
    註冊日期
    2003-08-25
    討論區文章
    1,120

    回覆: 與君一席話, 勝讀十年書

    引用 作者:FYI 瀏覽文章
    這樣小弟就明白了, PLC 和電磁鐵式無熔絲開關的線圈(L)是串連, 和防雷擊延長線的突波吸收器(C)是並聯, 所以兩者都會抵消PLC 訊號, 感恩!

    請問有無簡單方法可判別無熔絲開關的類型?
    其實一般濾波排插(i.e.防雷擊延長線)中對PLC有影響的不見得是MOV(MOV雖然有雜散電容,可是未必大到會影響PLC),而是這類比較高級的排插通常會附帶的RFI filter----RFI filter的任務本來就是濾掉一般市電50/60Hz以外的雜訊,so ....BTW,鵝想起來了,NFB有分高速型及一般型,按結構看高速型應該是以電磁方式居多(雙金屬片先天上不太容易做到高速 ),可是wulala兄提到的wiki中有描述NFB動作時會用到電磁消弧(這點不分高速型/一般型應該都類似),所以不分高速型/一般型NFB中的消弧線圈對PLC的影響應該都是類似的 ....

  7. #17
    FYI
    FYI 目前未上線
    會員
    註冊日期
    2001-06-22
    討論區文章
    7,294
    引用 作者:wangcm 瀏覽文章
    其實一般濾波排插(i.e.防雷擊延長線)中對PLC有影響的不見得是MOV(MOV雖然有雜散電容,可是未必大到會影響PLC),而是這類比較高級的排插通常會附帶的RFI filter----RFI filter的任務本來就是濾掉一般市電50/60Hz以外的雜訊,so ....BTW,鵝想起來了,NFB有分高速型及一般型,按結構看高速型應該是以電磁方式居多(雙金屬片先天上不太容易做到高速 ),可是wulala兄提到的wiki中有描述NFB動作時會用到電磁消弧(這點不分高速型/一般型應該都類似),所以不分高速型/一般型NFB中的消弧線圈對PLC的影響應該都是類似的 ....
    您說的延長線可能是真正高檔貨, 小弟拆過幾個300 元以下的延長線, 只有看到一個比一元硬幣略小的突波吸收器, 擊穿的機會滿多的, 另, 請問延長線上有個過載自動斷電器, 原理和NFB 相同嗎? 也會影響PLC 嗎? 由於有些延長線並無突波吸收器, 只有過載自動斷電器, 所以有此一問

    NFB 的消弧原理難道不就是一個密閉的消弧室嗎? 這下子連雙金屬片式NFB 都不能跨越了?

  8. #18
    會員
    註冊日期
    2003-08-25
    討論區文章
    1,120

    回覆: 請教一下電力網路可否跨電箱?

    引用 作者:FYI 瀏覽文章
    您說的延長線可能是真正高檔貨, 小弟拆過幾個300 元以下的延長線, 只有看到一個比一元硬幣略小的突波吸收器, 擊穿的機會滿多的, 另, 請問延長線上有個過載自動斷電器, 原理和NFB 相同嗎? 也會影響PLC 嗎? 由於有些延長線並無突波吸收器, 只有過載自動斷電器, 所以有此一問
    一般排插上的過載自動斷電器通常是雙金屬片式的,只是有沒有消弧線圈就不得而知了 ....

    引用 作者:FYI 瀏覽文章
    NFB 的消弧原理難道不就是一個密閉的消弧室嗎? 這下子連雙金屬片式NFB 都不能跨越了?
    電機上常見的消弧方式有幾種,電磁消弧是其中一種,但以一般NFB的尺寸/使用場合而言恐怕也只有電磁消弧比較恰當(其它方式不是有機械尺寸的問題,就是有須要消弧氣體/絕緣油或結構複雜的問題 )....

  9. #19
    豬生廢猿
    註冊日期
    2005-03-22
    所在地區
    DSL
    討論區文章
    4,348

    回覆: 請教一下電力網路可否跨電箱?

    剛才查了一下國內無熔開關(斷路器)製造大廠"士林電機"的產品網頁,
    一般家庭分電盤大概都是用下面這種BH型的,
    http://www.seec.com.tw/product/produ...dno=22&selno=7
    根據規格說明, 這是熱動電磁式, 所以....

  10. #20
    會員
    註冊日期
    2008-03-25
    所在地區
    光纖
    討論區文章
    12

    回覆: 請教一下電力網路可否跨電箱?

    sorry!小弟的圖說讓某些網友誤會了...
    環境是只有一個主電表沒分電表,1,2F的用電各一個電箱控制...不知道是電表進來的電直接分給各樓層的電箱然後才供給各樓層的用電還是2F電箱的電是經由1樓電箱再分配出來的(@@)
    算了!小弟決定去買一組來試試看,無論如何謝謝各位的熱心回覆(^^)



類似的主題

  1. [問題]電力線網路(home plug)跨電表問題
    作者:xhert 所在討論版:-- 網 路 硬 體 版
    回覆: 1
    最後發表: 2010-12-06, 10:25 PM
  2. 【討論】大型型網管人員請教一下!!
    作者:jansonshie 所在討論版:-- FTTB / FTTC / FTTH 光纖寬頻討論版
    回覆: 3
    最後發表: 2006-11-23, 01:01 AM
  3. 電力網路跟無線AP
    作者:by073828 所在討論版:-- 無 線 網 路 版
    回覆: 2
    最後發表: 2006-07-16, 09:44 PM
  4. 【求助】兩個網路的觀念請教一下:
    作者:b90220208 所在討論版:-- 網 路 技 術 版
    回覆: 13
    最後發表: 2005-02-24, 11:37 PM
  5. 請教一下hinet網路連線費......
    作者:tallman 所在討論版:---- ADSL 抱 怨 與 鼓 勵
    回覆: 5
    最後發表: 2003-01-12, 05:44 PM

 

NFB無熔絲 youtube

發表文章規則

  • 不可以發表新主題
  • 不可以回覆文章
  • 不可以上傳附加檔案
  • 不可以編輯自己的文章
  •