【問題】常燒焦的變壓器
各位大大安安,小弟的問題有點長,
因知道版上有許多專業的大大在,所以想請教看看,
大概問題如下~
我家裝了這家cable也好幾年,當然斷線問題很多,
近一年來終於有好一點,但就在半年多前的颱風天我們這打雷,
有雷擊到附近電線桿,所以這的用戶數據機幾乎都換新的了,包括我家的也是
(雖然當時我沒上網,更沒接線開機,但數據機也壞了)
,而ip分享器4埠剩下2埠可用另2埠壞了,另一台電腦power壞掉、另一台是網卡故障,也都換新的了,也買了一台新的分享器,心裡真覺得衰,但沒想到更衰的事才開始~
換了新的分享器後,沒想到分享器的變壓器沒多久就燒焦掉,所以我又買了新的變壓器回來換,但沒想到換沒多久又燒掉(我已換了很多顆),後來想說
再換下去也不是辦法,而且一顆也要200左右很浪費錢,所以後來我找出以前舊的hub來用,結果就沒再燒變壓器了,但沒燒hub的改燒cable的數據機,我也一再買過新的來換,有時一星期都不會燒掉,有時才沒幾分鐘就又燒掉了,
我也請cable的工程人員來過很多次,他們都說沒遇過這種問題,是我家電有問題,但如果有問題的話為什麼同房間中的電器插都沒問題,同棟樓的也沒燒掉任何東西,cable的客服、工程人員都只會說叫我們去請水電來看,但我自已也用電表量過電壓了,也量了很多次,電壓都很正常,也問題一些電料店的人,他們說這和電壓無關,因為我換的變壓器都是比較好的,也不太可能是因為電壓問題,而我延長線也換過很多條更不可能(詳細的內容實在說不完),
我不曉得該怎麼解決變壓器一直燒焦的問題很困擾,家中有網路和沒網路是一樣的,因為數據機沒變壓器可用白搭了,有想說要換網路,因打他們客服太多次了他們也無法解決這問題,回答都一樣會請工程人員來看,也換過一台新的數據機給我,但也無法解決,一直打去我也很壓倦了,但因cable費率比較便宜也不用分2次繳(中華帳單、其它isp業者月租費)比較方便,如能不換就不想換,我想請問各位大大或有遇過此問題的人可否給我建議該怎麼辦解決燒焦問題,或是有什麼其它建議呢?我這二天在想會不會是它們的cable線有問題呢?不知道這樣的想法是對還錯,先在這謝謝各位了
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
先把cable及網路的設備接地試試
或單獨一個回路出來(這找可靠的水電工)
另買一個cable避電器或避雷器的一個東東
找個可靠的水電工幫你看看
環境是否潮溼 線路是在管內嗎 是否 有受潮在管路里面
下雨後發生的機率 比較大嗎
如果懷疑是CABLE線帶電,是有可能的因為我有遇過CABLE
帶電的,後來怎麼解決我是不知但是他的線路燒掉我的電視外接盒...
中尖那一尖尖的那一個 一碰到電子產品出火花 當場焦黑..
如果找不到原因,最佳的做法 抽掉原本線路重新佈電源 如果你的房子超過20年建議是把 管路線路換掉比較安全 一定要做接地.
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=ten10;1014983]先把cable及網路的設備接地試試
如果找不到原因,最佳的做法 抽掉原本線路重新佈電源 如果你的房子超過20年建議是把 管路線路換掉比較安全 一定要做接地.[/QUOTE]
很感謝大大的回覆和幫忙,關於線路部份,
我家的線路接的滿長的,是從斜對面有30-50公尺左右的電線桿接過來
然後再從2樓外面繞到4樓的屋頂再向下接到3樓內,所以線的部份很長
又是在外面的(不在管路裡),
然後家裡的電線狀況約10年左右(家裡翻修加蓋起來的樓層)
電的部份可能問題比較不大,因真的很怪其它電器的變壓器也都不會燒掉,
我有試過就單接cable的數據機一、二小時沒接任何線也無燒掉情況,
這是一位工程師教我的測試方法,也試過常不定時去量電壓也都正常,
而在前二星期左右也有請他們工程來換過新的數據機(因已說很多次,但他們認為是我們的問題),他們也有幫我們加裝cable避電器或避雷器的東西在cable數據機上,他們都說沒問題,但不知道為何有時一下變壓器就燒掉,有時一星期也都不會燒掉,
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
能讓變壓器燒掉那就很不尋常了.你有試著去量看看那個會讓你設備變壓器燒掉的插座電壓是多少?? 還有CABLE有沒有量過是否有帶電?
我的想法是假如都是CABLE相關物品才會燒毀.那要不要試著在CABLE線路上加個保險絲.例如 0.1A以下的 .這樣有外部電流過來保險絲會先熔斷吧.個人想法而已.理由是之前站上有人PO過 關於鄰居偷接CABLE .有人提出CABLE送電的映像
或者花點錢買或借個 UPS 把電源狀況紀錄的程式裝起來.這樣就可以正確的判斷插座電壓是否有任何問題存在.最少就可以排除家庭電源的問題.而且萬一變壓器還會燒毀.最少UPS可以幫你斷電.比較不會有危險
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
想到一個狀況
您的網路是自身使用而己 ,還是有分享給家人
如果分享給家人的查一下你的分出去的線路
是否有問題?
cable modem-hub-pc1
如果是CM帶電可能要請網路業者查一下了
之前有說到有遭雷擊.說不一定你前端已經有問題了
沒有處理好,可以請網路業者查他們外部線路
如果只有你家有問題,可能要接地導電導掉了
另一個是自我測試了,網線更換,
另你燒CM的電源供應器係自己購買嗎還是
廠商提供?
可以的話簡單就是換個位置,不要在同一回路,換位置(不同插座)插插看,如客廳換到客戶之類再嘗試了。
另你家是住在 山邊嗎 或供電未端嗎 110 上下 有的地區會加 120
所以UPS也是一個選項,環境也是很重要的有空可以提供地區,問看看你的鄰居是否與你相同的現象。
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
那些CM的電源供應器(變壓器)鐵定是[url=http://www.snake.com.tw/]蛇吞象[/url]做的XDD
以上是開玩笑的
先用三用電表現確認CABLE線路有沒有被"目小"的台電員工接到110V的
然後查接進你家的那條CABLE有沒有被偷接 有的話把偷接的那條線剪斷 然後看你是要用電蚊拍去電偷接的那條線 還是用110V OR 220V 去灌偷接的那條線
然後檢查你家插頭的電壓 每一個小時都測量一遍 看看有沒有異常
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=pavo;1014989]能讓變壓器燒掉那就很不尋常了.你有試著去量看看那個會讓你設備變壓器燒掉的插座電壓是多少?? 還有CABLE有沒有量過是否有帶電?
我的想法是假如都是CABLE相關物品才會燒毀.那要不要試著在CABLE線路上加個保險絲.例如 0.1A以下的 .這樣有外部電流過來保險絲會先熔斷吧.個人想法而已.理由是之前站上有人PO過 關於鄰居偷接CABLE .有人提出CABLE送電的映像
或者花點錢買或借個 UPS 把電源狀況紀錄的程式裝起來.這樣就可以正確的判斷插座電壓是否有任何問題存在.最少就可以排除家庭電源的問題.而且萬一變壓器還會燒毀.最少UPS可以幫你斷電.比較不會有危險[/QUOTE]
謝謝大大回覆,我有量過插的插座(每天會偶爾去量,都差不多是109.x~111.x v左右的電壓值),也問過台電人員他們說+-5%之內是正常的,所以才會想說電的部份應無問題,另可否請教要如何測cable有無帶電呢?因對這方面不了解~
之前和一位網友買過變壓器他也有叫我可以這樣試試(用在變壓器上非cable上),但因為我不知道要怎麼加裝在上去,所以要加在cable上我可能沒辦法,如果裝法簡單的再麻煩大大能教我,若不容易就不敢多麻煩大大了,
ups的部份之前有想買過,後來幾家電料店的老闆和我說只能治漂,
因為我有和他們說過我的情況,後來他們才會叫我買電表回家量,和測試
有無電外流情況,後來我就沒買ups了,因為始終是燒cable數據機,其它
都不會燒,這就很怪了,
很感謝大大提供我好方向,謝謝你
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=p055877632;1015021]
然後查接進你家的那條CABLE有沒有被偷接 有的話把偷接的那條線剪斷 然後看你是要用電蚊拍去電偷接的那條線 還是用110V OR 220V 去灌偷接的那條線
[/QUOTE]
^^^^^^ 就是這段文字.只是有沒有真實的可能.無從猜測
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=ten10;1015010]想到一個狀況
關於網路部份,我們原本是接moden後再接分享器
但因為這幾個月來一直出問題,我有試過只接單台不接分享器或hub那些
但發現還是會燒掉,原本想說會不會是其它台的問題,但發現也不是,
至於電腦部份都很正常(用2台單獨接還是會燒掉,只是有時時間長一點,有時沒多久就燒了,如不接上cable線一~二小時都沒燒掉)
至於雷擊部份外線的地方,就不曉得他們有沒處理了,他們每次來
都說訊號很好啊,然後會去電線桿量也說正常都沒問題,但老實說
我也不懂他們在用什麼,所以無法得知線路是否正常,
我之前有問一個工程人員,他說他很少碰到常燒掉情況,但也是有用戶燒掉
變壓器,但常燒他就沒碰過了
變壓器部份我很多是自已在電料店買的,也有請他們公司來換過,
但因為常打客服,現在都太想再打去了,他們也覺得好像只有我會有這問題...
自我測試換線的話,可能沒辦法,要爬到電線桿上...:(
插座部份我也有換過好幾處,也換好條延長線過,還是會燒掉(早晚問題)
我家不是住山邊哦,算市郊的地方,但附近住家、商家也都不少,
鄰居的部份就無法問了,但我聽工程人員說,我們這帶電擊後
都換過新的數據機後大部份都沒人有問題(但我也不知是真是假)
只覺得裝cable幾年來問題真的不少,連天災也降臨...
很感謝大大的回覆提供我方向,十分感謝
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=pavo;1015035]^^^^^^ 就是這段文字.只是有沒有真實的可能.無從猜測[/QUOTE]
偷接部份應該沒有,我每天出門都有看,
而附近鄰居也是老人居多,應該是不會的
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
先確定一下
當變壓器燒毀的時候 CM 有無一起燒燬 故障 ??
IP分享器.HUB 的變壓器和CM的變壓器在同一插座上 ? 當變壓器燒毀的時候 IP分享器 有無一起燒燬 故障 ??
假如買 100VAC~240VAC 的變壓器.情形還是一樣嗎 ?
之前在做學校的網路工作.施工人員放置無線AP的時候.沒有確認插座的電壓.把110VAC專用的變壓器插在220VAC的插座上.造成變壓器燒毀.狀況有點類似.也是沒有馬上燒毀.隔天去查驗施工狀況時才發現.變壓器燒毀了.但是AP沒有一起完蛋.
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=pavo;1015038]先確定一下
當變壓器燒毀的時候 CM 有無一起燒燬 故障 ??
IP分享器.HUB 的變壓器和CM的變壓器在同一插座上 ? 當變壓器燒毀的時候 IP分享器 有無一起燒燬 故障 ??
假如買 100VAC~240VAC 的變壓器.情形還是一樣嗎 ?
之前在做學校的網路工作.施工人員放置無線AP的時候.沒有確認插座的電壓.把110VAC專用的變壓器插在220VAC的插座上.造成變壓器燒毀.狀況有點類似.也是沒有馬上燒毀.隔天去查驗施工狀況時才發現.變壓器燒毀了.但是AP沒有一起完蛋.[/QUOTE]
cm都沒燒掉過很正常,都只燒變壓器,
之前買的新分享器都會燒它的變壓器(cm的都沒燒掉),
所以後來我換hub後,hub的都沒燒掉換燒cm的,
而現在是都沒接任何分享器、hub還是會燒,
關於大大說的100VAC~240VAC 這個我也有買,買回來才接上一、二小時
240塊的變壓器就燒掉了:cry:
電壓的部份應該沒接到220的,都是一般的房間的插座
很謝謝大大熱心幫忙
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
看起來很棘手
1.可能要找專業的來(甲級專業水電工)之類
2.另外你可以找一下關鍵字"突波保護器"
的產品了,有產品保護類。
3.再請網路公司的員工,較資深的來現場查看你家外線及
外線是否有破損勾傷或帶電
4.再次確認你家的網路設備及電腦設備是否都有接地...
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
看起來我個人是很懷疑電源部分有問題.
因為假如不明電流從外面而來.壞的會先是 CM 跟HUB. 但是這裡卻是 CM 完好.變壓器燒毀
去借UPS 監控你的電源.我覺得是第一要務
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
一般家用電源系統:
----@∥
@∥@----------------
@∥@ ↑ ↑
@∥@ 110V |
@∥@ ↓ |
@∥@---+------ 0V 220V
@∥@ | ↑ |
@∥@ … 110V |
@∥@ GND ↓ ↓
@∥@----------------
----@∥
初級側 次級側
若因雷擊, 致使次級側入地 (次級中心抽頭接往地底) 接觸不良甚至斷路, 或是初次級間絕緣不良甚至失效部分短路, 會讓次級對地電壓上升, 可高達上千伏, 但此時量次級線間電壓仍然正常..
又因為初級漏往次級的電流不大, 也就是說把漏電看為一個系統來看, 其電源 G 側內阻 R 還算相當高, 但對幾近完全絕緣的負載 L, 其端電壓就會很高 V, 甚至超過絕緣耐壓:
漏電系統模型:
+-R------+ ←-+
| | |
G L V
| | |
+--------+ ←-+
相同情況也可能發生在 CABLE 側的電源系統; 也就是說您家裡的交流電源系統的地電位, 與 CABLE 的地電位相差太高, 超過分享器電源變壓器的絕緣耐壓而損壞分享器的電源變壓器..
除此之外, 台電 Y 接線高壓側非地線對地漏電, 或是 DELTA 接線(一相入地), 但入地那一相接線電阻過大(接觸不良或線路氧化嚴重或燒損), 而有大量地電流流通, 致使您家的地電位與 CABLE 公司的地電位差距過大, 也會發生同樣情況..
這些個情況, 您可以拿電表放在交流最高電壓檔, 先一棒接您家裡交流水線, 另一棒接潮濕地面, 看看電壓有多少; 再測 cable 的, 一樣一棒接您家裡 cable F 接頭外側金屬, 另一棒接潮濕地面, 測看看電壓有多少; 若遠高過或接近 AC600 (一般電器絕緣耐壓) 的情況, 建議您分別通知 CABLE 公司或台電來處裡..
此外您還可以拿個約 10W , 阻值約 10 ohm 的水泥電阻, 兩端分別測試連接您家裡交流水線與 cable F 接頭外側金屬對地, 再量測水泥電阻兩端 AC 電壓, 藉以計算漏電內阻(也可看成絕緣不良下的絕緣電阻) 及可能的漏電電流, 若達 20mA 以上, 就會有觸電致死危機..
同樣步驟也可以測試您家電源系統對 cable 的地電位差距與兩者間設備連接可能的漏電流..
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=ten10;1015049]看起來很棘手
1.可能要找專業的來(甲級專業水電工)之類
2.另外你可以找一下關鍵字"突波保護器"
的產品了,有產品保護類。
3.再請網路公司的員工,較資深的來現場查看你家外線及
外線是否有破損勾傷或帶電
4.再次確認你家的網路設備及電腦設備是否都有接地...[/QUOTE]
謝謝大大的建議,我再想想看
該如何解決此問題,上次有一工程人員
有和我說,如果還是有這問題,就可能
要請他們比較資深的人員來我家看看
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=pavo;1015059]看起來我個人是很懷疑電源部分有問題.
因為假如不明電流從外面而來.壞的會先是 CM 跟HUB. 但是這裡卻是 CM 完好.變壓器燒毀
去借UPS 監控你的電源.我覺得是第一要務[/QUOTE]
我也很懷疑是電源的問題,
但其它電器(包括手機充電幾個月來也沒出現燒毀變壓器)
唯獨只要接上cable線就會燒,不接又沒事(這幾天又很正常)
ups部份我可能要陣子才有多餘的金錢購買了
很謝謝大大的幫忙
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=山賊;1015066]一般家用電源系統:
----@∥
同樣步驟也可以測試您家電源系統對 cable 的地電位差距與兩者間設備連接可能的漏電流..[/QUOTE]
真謝謝大大的建議、幫忙,
但有許多的步驟、名詞我不太懂
例如:一棒接交流水線、一棒接潮濕地面
我不知道那個是交流水線以及潮濕地面在那,
CABLE F接頭是指接入數據機的那個接頭嗎?
很感謝大大的幫忙,但因為我對這方面不懂
所以要測也可能無法,但我很感謝每位大大給我的建議
我目前有一個想法,若無法解決可能會換一家網路公司了,
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
交流水線就是指您家裡 110v 插座的其中一個插孔, 應當為電源系統的系統接地, 潮濕地面可以選浴室; 您拿三用電表, 切換到交流(AC)電壓檔最高檔位, 三用電表兩條測試棒應分別插在電表 ACV (紅色棒) 及 COM(黑色棒) 的位置; 將浴室地板灑水弄濕, 黑色棒金屬部分緊壓地板, 紅色棒金屬部分插入插座任一孔; 若您的電源系統良好, 您應該會測得一孔對浴室地板電壓約為 AC110V, 這是火線, 另一孔為 AC0V, 0V 這一孔所接往台電變壓器次級端中心抽頭的部分, 就是所謂的水線, 通常這個孔是比較長, 但不保證一定是短孔火線, 長孔水線, 因為蠻多電工電匠會接錯孔位..
CABLE F 接頭就是指 cable (同軸電纜) 接到數據機的那個接頭沒錯..
若真是我所假設的狀況, 那麼換 cable 公司恐怕也沒辦法解決問題, 除非地電位的問題是發生在原 cable 公司..
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
可以買一隻驗電筆,然後插入插座中測試,會發亮的那一端,就是火線。
然後在依山賊提供的方式,測試您家的接地,我也認為是接地的問題。
不知道您家住哪裡?是什麼樣的建築?
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=山賊;1015227]交流水線就是指您家裡 110v 插座的其中一個插孔, 應當為電源系統的系統接地, 潮濕地面可以選浴室; 您拿三用電表, 切換到交流(AC)電壓檔最高檔位, 三用電表兩條測試棒應分別插在電表 ACV (紅色棒) 及 COM(黑色棒) 的位置; 將浴室地板灑水弄濕, 黑色棒金屬部分緊壓地板, 紅色棒金屬部分插入插座任一孔; 若您的電源系統良好, 您應該會測得一孔對浴室地板電壓約為 AC110V, 這是火線, 另一孔為 AC0V, 0V 這一孔所接往台電變壓器次級端中心抽頭的部分, 就是所謂的水線, 通常這個孔是比較長, 但不保證一定是短孔火線, 長孔水線, 因為蠻多電工電匠會接錯孔位..
CABLE F 接頭就是指 cable (同軸電纜) 接到數據機的那個接頭沒錯..
若真是我所假設的狀況, 那麼換 cable 公司恐怕也沒辦法解決問題, 除非地電位的問題是發生在原 cable 公司..[/QUOTE]
謝謝山賊大的教學,
因目前不在家無法測試,
但我回家後會試看看,
我想了一下山賊大所教的方法,我說一下我的操作方法
再麻煩山賊大看看是否是你所說的,
首先我會先用驗電筆測出火線是那一孔,然後照山賊大的方式
把浴室用濕黑色的棒子貼住地板,然後紅色棒子插在火線裡
若正常會顯示110 V對嗎?如果不正常的話是否是山賊大上篇所說的
會超過AC600 V呢?
不知道我的理解是否對的,再麻煩山賊大了謝謝你
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=rushoun;1015232]可以買一隻驗電筆,然後插入插座中測試,會發亮的那一端,就是火線。
然後在依山賊提供的方式,測試您家的接地,我也認為是接地的問題。
不知道您家住哪裡?是什麼樣的建築?[/QUOTE]
謝謝大大幫忙,驗電筆部分已於前陣子買了
也有試過了,晚點回家時會再依照山賊大的教學
回家試,到時會再把測試情況和大家說明
真的很感謝每一位回覆的大大,真的很熱心各位:cry:
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=obey;1015310]首先我會先用驗電筆測出火線是那一孔,然後照山賊大的方式把浴室用濕黑色的棒子貼住地板,然後紅色棒子插在火線裡
若正常會顯示110 V對嗎?如果不正常的話是否是山賊大上篇所說的
會超過AC600 V呢?[/QUOTE]
不一定會超過 AC600V, 原因是一般電器正常的絕緣電阻, 還遠高於一般三用表電壓檔內阻, 除非您是使用真空電壓表(多為直流用); 所以當您用電表測時, 也有可能只有一兩百多伏; 基本上是建議您用數位式的三用電表來測試, 它的內阻會較一般類比式電表來得高, 但是通常前者的耐壓程度, 卻比後者來得低, 所以若您家的地電位差高過數位三用表的最高耐壓安全值, 則可能破壞數位三用表..
依據漏電模型, 因為通常初級漏往次級的電流不大, 也就是說把漏電看為一個系統來看, 其電源 G 側內阻 R 還算相當高, 但對幾近完全絕緣的負載 L, 其端電壓 VL 就會很高, 甚至超過負載的絕緣耐壓:
簡化的漏電系統模型:
+----R---+ ←-+
| ↑ | |
G VG L VL
| ↓ | |
+--------+ ←-+
VL = VG / (R+L) * L
所以當 L 的阻值越大, VL 就越高..
另外您應當要測的是水線對地, 理想上它應該是 0V, 但因不是完全導體, 多少還會有些電位差, 一般來說不太會超過 5V 以上, 若有就要查是啥原因..
至於判別水火線, 兩孔均對潮濕地面作測試, 電位高的那一孔是火線..
還有! rushoun 君建議使用測電筆, 這我在水火線與接地的相關討論文章中, 我會建議用它來簡易判別水火線, 但是在您的情況我不建議, 而且要避免! 因為若台電變壓器初次級間有漏電, 且次級中心抽頭接地不良, 那麼您家的台電電源系統對地電位差, 可能會有高達上千伏以上的危機(雖然線與線之間的電壓正常), 這對於使用測電筆的使用者來說, 會有潛在的觸電危險性; 但若使用電表, 至少電表測試棒的絕緣電阻及耐壓, 都遠高過測電筆內的那顆限流電阻與氖氣燈泡, 而且您還可以帶手套操作, 相對於用測電筆時, 需一手接觸測電筆金屬筆套夾且腳踏實地, 前者安全性較好..
此外從一般家用電源系統圖來看, 倘若台電變壓器中心抽頭對您家的水線接觸不是很好(標示 X 的地方), 那麼會造成 AB 兩側電壓不平衡; 譬如 A 側使用較高的負載(如電熱器), 那麼會導致 A 側電壓下降, B 側電壓上升, 進而因為 B 側過壓而破壞 B 側的電器:
----@∥
@∥@----------------
@∥@ ↑ ↑
@∥@ 110V A |
@∥@ ↓ |
@∥@---+-X---- 0V 220V
@∥@ | ↑ |
@∥@ … 110V B |
@∥@ GND ↓ ↓
@∥@----------------
----@∥
初級側 次級側
因您可能不是電子電機電工相關科系, 做這方面測試會有一定危險度, 建議找個有點相關背景的朋友協助, 或是找個沒相關背景的, 站遠遠看您表演, 至少在您觸電昏迷不能動時, 有個人可以打 119 叫救命.....我是認真說地, 不是開玩笑......
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
我沒這部份的專業.只猜測電源部分有問題.不過山賊說起來似乎危險性很大.
不過我看到這我有點疑問.假若如山賊所說.那應該全棟同一迴路都應該問題很大.為何獨獨燒毀那間房的變壓器? 如果是B側電壓過大.那房間內電腦卻沒事.燈也沒事.?假如是B側的問題.那萬一要去量的浴室在A側.那還量的出異狀嘛?
這個貼看起來很有趣.藉此吸收一點關於房屋電路的知識. 持續追蹤中
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=山賊;1015357]不一定會超過 AC600V, 原因是一般電器正常的絕緣電阻, 還遠高於一般三用表電壓檔內阻, 除非您是使用真空電壓表(多為直流用); 所以當您用電表測時, 也有可能只有一兩百多伏; 基本上是建議您用數位式的三用電表來測試, 它的內阻會較一般類比式電表來得高, 但是通常前者的耐壓程度, 卻比後者來得低, 所以若您家的地電位差高過數位三用表的最高耐壓安全值, 則可能破壞數位三用表..
因您可能不是電子電機電工相關科系, 做這方面測試會有一定危險度, 建議找個有點相關背景的朋友協助, 或是找個沒相關背景的, 站遠遠看您表演, 至少在您觸電昏迷不能動時, 有個人可以打 119 叫救命.....我是認真說地, 不是開玩笑......[/QUOTE]
謝謝山賊大的資訊、指導,
目前我已做完測試了,結果如下(我是用數位電表測的,檔位調在750V那 )
一樓的浴室測出的:
1.紅棒接火線,黑棒接潮濕地板數據為105 左右
2.紅棒接地線,黑棒接潮濕地板數據為000 or 001,(大多為000的狀態)
三樓浴室測出的:
1.紅棒接火線,黑棒接潮濕地板數據為100~105 左右(不知道是不是因為一直動來動去關係)
2.紅棒接地線,黑棒接潮濕地板數據為000 or 001,(大多為000的狀態)
三樓房間測CABLE接頭:
1.紅棒接cable頭,黑棒接潮濕地板數據為000 or 001左右(因幾乎是0的狀態不知是否正常呢?)
2.紅棒接延長線的火線,黑棒接房間潮濕地板數據為105 左右
3.紅棒接延長線的地線,黑棒接房間潮濕地板數據為000 or 0001左右
以上為測試結果,測cable接頭那我有拆下來測也有接在數據機上測,
但幾乎都是000的數據狀態,我動來動去才會有001的狀態,
以上結果再麻煩山賊大指導了,謝謝你。
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=pavo;1015367]我沒這部份的專業.只猜測電源部分有問題.不過山賊說起來似乎危險性很大.
不過我看到這我有點疑問.假若如山賊所說.那應該全棟同一迴路都應該問題很大.為何獨獨燒毀那間房的變壓器? 如果是B側電壓過大.那房間內電腦卻沒事.燈也沒事.?假如是B側的問題.那萬一要去量的浴室在A側.那還量的出異狀嘛?
這個貼看起來很有趣.藉此吸收一點關於房屋電路的知識. 持續追蹤中[/QUOTE]
經過各位大大的幫忙、指導,
也讓我一點點的概念,很感謝大家,
這段期間讓我了解到電的複雜,也經由多位電料行老板口中
知道了一般該知道的知識,也是一種很好的學習,
誠如pavo大所說的問題,也是我困惑的地方,只燒數據機變壓器而其它房內電器都沒問題,另三樓的其它幾間房間也沒出現過任何東西燒焦情況發生,
上星期數據機變壓器燒焦了後,這幾天也沒再燒了(目前用的變壓器是是外皮有燒焦掉看到裡面線的,我用絕緣膠帶貼了起來)
-
1 個附加檔案
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=pavo;1015367]我沒這部份的專業.只猜測電源部分有問題.不過山賊說起來似乎危險性很大.[/QUOTE]
嗯! 在假設初期, 對於電的東西, 以較高的安全標準來要求是必要的, 尤其是對未知情況與非相關專業人員..... 小心駛得萬年船.....
[QUOTE=pavo;1015367]
不過我看到這我有點疑問.假若如山賊所說.那應該全棟同一迴路都應該問題很大.為何獨獨燒毀那間房的變壓器? 如果是B側電壓過大.那房間內電腦卻沒事.燈也沒事.?假如是B側的問題.那萬一要去量的浴室在A側.那還量的出異狀嘛?
[/QUOTE]
這是另一個假設狀況, 因為我曾經碰過, 但是是人為因素造成的, 不是天然因素鏽蝕接觸不良造成的, 而且一般電腦的電源供應器, 具備一定穩壓功能, 對電源電壓的變動有一定的耐受度, 有的甚至可以直接在 ac90~250v 的範圍內操作..
至於原先對 obey 君問題的假設, 是假設他的 DC adapter 的燒損, 是其內部的小變壓器初次級間的絕緣, 因為市電電源系統對 cable 的地電位差距過高破壞所造成, 其假設原因如下圖, 接觸不良的地方在 Z, 此時次級地電位是浮動的:
----@∥
@∥@----------------
@∥@ ↑ ↑
@∥@ 110V A |
@∥@ ↓ |
@∥@---+------ 0V 220V
@∥@ Z ↑ |
@∥@ … 110V B |
@∥@ GND ↓ ↓
@∥@----------------
----@∥
初級側 次級側
因為次級是浮動的, 倘若初次級間有輕微漏電(這是一定會的), 那麼看漏電點在線圈的哪裡, 那麼其浮動電位便約在那個位置..
此外附帶提到, 初次級間的線圈繞線, 就結構上來看, 與麥拉電容及鋁電解電容類似; 因此初次級間, 便會有電容效應, 因此就算完全絕緣, 若次級未入地, 仍然可以讓次級獲得一定程度的浮動電位, 而且有可能會是直流的..
了解市電變壓器原理, 便可利用三用表電阻檔來大略檢查電源變壓器是否正常:
----@∥
@∥@---
@∥@
@∥@
@∥@
@∥@---
@∥@
@∥@
@∥@
@∥@--+
+--@∥ |
| |
| |
↖ ↗
電容
1. 將三用表切換到低電阻檔位.
2. 檢查初級線圈是否導通(因為是降壓, 初級線圈導線較次級為長且細, 故其電阻值較高).
3. 檢查次級線圈是否導通(因為是降壓, 次級線圈導線較初級為短且粗, 故其電阻值較低).
4. 將三用表切換到高電阻檔位, 檢查初次級間是否絕緣不良, 檢查時電表一棒接初級任一接點, 另一棒接次級任一接點, 這時電表表頭會秀出瞬間導通, 然後電阻值逐漸往高阻值移動, 最終會停留在某一高阻值, 最好的狀況是完全絕緣, 就好像您在測試鋁電解電容般.
以上操作, 需在沒通電, 導線截斷的情況下才能做, 通常是在安裝前做最後的測試..
[QUOTE=obey;1015443]一樓的浴室測出的:
您在做這些檢查時, cable 纜線需完全拆除, 包含電視機那一端, 而且少作一項, 就是 cable 外部導體對水線的電位..
此外因為電源變壓器初次級間的電容效應, 所以有必要作直流電位測試, 因為您已經標定水線, 所以只要作水線的測試即可, 方法如下:
將三用表檔位切換到直流電壓檔最高檔位, 重複您之前作過的步驟, 也別忘了要測 cable 外部導體對水線的電位測量; 這方面的測試, 尤其要觀察在接觸的那一瞬間, 是否有高直流電壓的讀值, 為避免電荷事先洩放, 所以測量時要先接接觸地面的那一棒, 再接待測目標; 而測量 cable 對水線, 則重複兩次步驟, 但把先接哪一棒的優先順序相反..
***************以下附帶題外話提到*********************
這邊順帶解釋直流電位產生原因, 因為電源變壓器初次級間的電容效應, 容易因為種種因素累積電荷, 譬如絕緣體漏電的半導體效應所產生的整流, 或是大氣電荷附著, 初級對地電位等因素, 若沒有管道釋放, 最終高達上千伏也是有可能的..
另外因為發電廠發電出來, 是三相電, 再經過升降壓程序, 送到接近您家裡的最終降壓變壓器時, 再搭配 V 接線, Y 接線或 delta 接線等, 獲得單相, 底下是幾種常見市電變壓器接線法:
[url=http://www.pczone.com.tw/attachment.php?attachmentid=15303&stc=1&d=1209576599]點我下載[/url]
理想上若三相平衡送電, 其中性電位 N 對地應該是零伏, 但是若不平衡, 對地就有可能會有電位產生
因為以三相場合, 若是以 delta 接線送電, 只用三條線便可以送電, 又因為沒有中性線 N, 所以對地電位是浮動的, 所以通常會取其中一線入地以避免; 我們再單以單相場合, 若初級來源是三相 delta 接線, 因其中某一線入地, 因此對次級來說, 若次級沒有入地點, 理想上次級參考的中性電位會是初級電壓的一半:
T---@∥
@∥@---
@∥@
@∥@
@∥@
@∥@------
@∥@
@∥@
@∥@
@∥@--+
+--@∥
| ↖
| =0.5T
Gnd
*******************題外話結束***********************
再來倘若原先的假設沒錯, 那麼這有三種可能性:
1. 初次級間絕緣正常(不是完全絕緣, 而是絕緣值在安全標準值以上), 所以三用表加上去後, 次級對地間就有高阻值的接地迴路(由電表所建立), 同樣情況也可能發生在 cable 側, 但機率較低..
2. 因為天候改變的關係, 原先次級對地導通不良處, 因水份滲透而增加導通率, 或是漏電處, 因乾燥而增加絕緣..
3. 剛好問題點已被台電或 cable 公司查得並解決..
倘若原先的假設是錯的, 那麼就要朝後來附帶的另一個假設狀況來查, 也就是 pavo 君所提的那一個:
拿一個高耗電的電熱裝置(譬如大型吹頭髮的吹風機), 在別的幾個房間浴室等(尤其是三樓浴室), 插上電源啟動, 用三用表 AC 電壓檔位檢查與電熱器相同位置的插座電壓, 看會不會大量下降(10V 以上), 若是! 那麼大概就是這個問題; 再去檢查您燒損小變壓器的那個插座, 看電壓同時會不會升高或下降以確認, 若是下降, 那麼與插上電熱器的是同一 ac110 迴路; 若是升高, 則是如圖中相位相反的那一迴路..
建議再做一項檢查, 但頗為耗時, 可能長達數週也不一定; 因為您已有測電筆, 將測電筆一端(就選一字起子頭那一端), 以電線連接到 cable 纜線外部導體, 再將測電筆夾頭, 以另一條電線連接到插座水線, 作長時間觀察, 倘若突然發現它發亮, 那麼就是可能某一方(cable 或是您家的電源系統)入地不良, 時通時不通, 此時立即作對地電位的檢查, 看是哪邊的問題..
另外您提到目前所使用的 dc adapter 是已有燒焦情況者, 建議送交專業人士鑑定一下, 有助於釐清事故原因..
還有一個簡單治標不治本的辦法, 直接拿電線接水線及 cable 外部導體, 暫時挺著用先.......這也有助於釐清問題所在, 若已接妥線, 結果還是會燒損 dc adapter, 那麼問題是地電位差距的可能性就可以剔除, 另找其它原因..
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=obey;1015444]
上星期數據機變壓器燒焦了後,這幾天也沒再燒了(目前用的變壓器是是外皮有燒焦掉看到裡面線的,我用絕緣膠帶貼了起來)[/QUOTE]
你膽子真大 .......:eye: 電器的東西 安全第一.還是早早換了吧
-
若因雷擊, 致使次級側入地 (次級中心抽頭接往地底) 接觸不良甚至斷路, 或是[/QUOTE]
刪光光~
太專業了!!!
沒想到山賊大.不但精通無線網路設備.
居然連電力系統也在您的狩獵範圍 ^^
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=山賊;1015489]嗯! 在假設初期, 對於電的東西, 以較高的安全標準來要求是必要的, 尤其是對未知情況與非相關專業人員..... 小心駛得萬年船.....
還有一個簡單治標不治本的辦法, 直接拿電線接水線及 cable 外部導體, 暫時挺著用先.......這也有助於釐清問題所在, 若已接妥線, 結果還是會燒損 dc adapter, 那麼問題是地電位差距的可能性就可以剔除, 另找其它原因..[/QUOTE]
關於山賊大所提的部份,我有一點不了解意思,想請教山賊大大
看是否是你所說的意思,
[QUOTE]您在做這些檢查時, cable 纜線需完全拆除, 包含電視機那一端, 而且少作一項, 就是 cable 外部導體對水線的電位..[/QUOTE]
這部份是指要把CABLE接頭和數據機分開後,對著CABLE接頭做測試嗎?
因昨天有這樣做,但得到的數據幾乎是0,如果不是山賊大所說的意思,
可否再指導我一下,因為此方面所知很少,謝謝你,
另外這句最後所說CABLE外部導體對水線的電位,是指我要把紅棒
碰觸在CABLE線上而黑棒碰在潮濕地面的意思嗎?
另我想確認的是水線是指像我昨天那樣紅棒接電源火線或CABLE接頭,黑棒接潮濕地面所做的動作是在測水線嗎?
另山賊大最後所提到的測試部分,我會試著做看看,
但有一點不懂就是拿電線接水線,這的電線是指那種電線呢?
若還有不懂的地方或做完後的結果會再和山賊大說的,
很感謝你一直幫忙我,
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=pavo;1015501]你膽子真大 .......:eye: 電器的東西 安全第一.還是早早換了吧[/QUOTE]
打算做完這些測試後
要請CABLE公司的人員來看
順便更換掉,以免發生什麼事
也謝謝pavo提醒
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
我覺得阿...這一經有一點超出正常人的範圍了,請專業人是來找原因會不會比較好@@?
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
板大您好,小弟想請教一下,您的CM變壓器所接的電源插座上,除了插CM的變壓器之外,有接其他的電器用品嗎?比如您之前有提到手機的充電器,
因為小弟有點懷疑您府上的供電線路有點問題,有可能有浮動電壓產生,
因此導致小變壓器燒毀,小弟有過此一經驗,供您參考.
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=a1u1usul3;1015538]我覺得阿...這一經有一點超出正常人的範圍了,請專業人是來找原因會不會比較好@@?[/QUOTE]
謝謝a大的建議,目前是照山賊大大的方法
測試,若還是查不出原因,只好再尋找專業協助,
但cable的人員也查不出來,台電部份是請我們自已找水電查
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=n1215566;1015575]板大您好,小弟想請教一下,您的CM變壓器所接的電源插座上,除了插CM的變壓器之外,有接其他的電器用品嗎?比如您之前有提到手機的充電器,
因為小弟有點懷疑您府上的供電線路有點問題,有可能有浮動電壓產生,
因此導致小變壓器燒毀,小弟有過此一經驗,供您參考.[/QUOTE]
n大你好,
之前cm變壓器有和電腦主機、螢幕、分享器or hub 是插在同一條延長線
,後來想說會不會是延長線問題,後來也換了幾條但都是同結果,
再後來聽電料行、其他網友建議後,我把cm變壓器獨立插到一條延長線中
其他所接的是接在另一條延長線中,獨立了還是會發生燒變壓器的問題,
而且我發現燒焦掉的部位都是在接頭那一段(變壓器小接頭接cm數據機主體那),也很謝謝n大的幫忙,若有任何事再請n大和我說。
另在此和山賊大說一聲,剛因沒注意在開吹風機測試時
電表紅棒好似插錯位置(10ADC位置)黑棒是接在com孔
結果開吹風機後再接電棒接入電源孔中,碰了一小聲黑棒線和黑棒
分開了也有點燒焦味,這個測試可能要等我再買新的之後才有法測了,
經由剛才的情況,讓我要更提高電的危險性、所做的動作。
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
DIY 將 CM 的電源供應部分線材中間 做個保險絲 ,
用3CM 小玻璃管的快融保險絲, 看CM 規格的耗電電流多少 ,可能放置1~2 A 應該可以。
可以避免大電流或是短路時,造成的危險。
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=marcio;1015619]DIY 將 CM 的電源供應部分線材中間 做個保險絲 ,
我在今天中午時有做了二個測試
一個是cable接頭水線測試,如下
1.紅棒接cable頭,黑棒接房間地板潮濕地面(也有分二次先後順序對調測試)
得到的數據約為000~02.5 v之間移動,(不知這樣是否正常?)
2.再量過房間內電壓也為正常範圍穩定在110~111 v左右
3.3樓浴室部分電量從95~111 v左右跑,平均都在103~105v
浴室外樓梯外插座都很正常穩定在110~111v
4.另做了插上吹風機在浴室做測試,開了吹風機後電表數據約降2~3v左右
5.房間也做同插座插上吹風機、電表,原為110~111v開了吹風機後降至107~108v左右
以上為本日所做的測試,再請山賊大有空時能指導一下謝謝你
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=obey;1014981]各位大大安安,小弟的問題有點長,
我不曉得該怎麼解決變壓器一直燒焦的問題很困擾,家中有網路和沒網路是一樣的,因為數據機沒變壓器可用白搭了,有想說要換網路,因打他們客服太多次了他們也無法解決這問題,回答都一樣會請工程人員來看,也換過一台新的數據機給我,但也無法解決,一直打去我也很壓倦了,但因cable費率比較便宜也不用分2次繳(中華帳單、其它isp業者月租費)比較方便,如能不換就不想換,我想請問各位大大或有遇過此問題的人可否給我建議該怎麼辦解決燒焦問題,或是有什麼其它建議呢?我這二天在想會不會是它們的cable線有問題呢?不知道這樣的想法是對還錯,先在這謝謝各位了[/QUOTE]
有線電視的線路都有做接地所以跟打來應該是沒很大問題,那像你這樣CABLE變壓器燒掉可以請系統台人用來做更換的動作,因為妳們自己去買大部分是不能用又浪費錢,我遇過很多客戶都是自己買所以我也請客戶來電我們為她們更換新品(數據機跟變壓器)CABLE的東西比較容易受到外來的因素故障(一般來說是比較脆弱)我有遇過家裡電壓不足時也會燒掉所以可能是個案比例比較少1~2個而已
大多都是正常
反正打雷什麼電器都有可能會壞掉那如有東西一只故障家中110V電壓可能要量一下看是不是不夠或是過高
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=obey;1015617]謝謝a大的建議,目前是照山賊大大的方法
測試,若還是查不出原因,只好再尋找專業協助,
但cable的人員也查不出來,台電部份是請我們自已找水電查[/QUOTE]
變壓器燒掉是只燒線還是整顆燒掉?
有試過割開電線重接插頭嗎?
還有,雖然我不太懂電子學,但是電流過大也會燒毀吧?
至於電流與電壓的關係我忘了。
另外既然有可能台電線路有問題就沒有理由請你自己找水電,
若是變電箱有問題,水電行怎麼查?