回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=obey;1015532]另外這句最後所說CABLE外部導體對水線的電位,是指我要把紅棒碰觸在CABLE線上而黑棒碰在潮濕地面的意思嗎?[/QUOTE]
不是! 而是電表切在 AC 最高檔位, 一棒接 cable 外部導體, 另一棒接曾燒掉變壓器所插著的那個插座的水線; 不是 cable 對潮濕地板..
[QUOTE=obey;1015532]另我想確認的是水線是指像我昨天那樣紅棒接電源火線或CABLE接頭,黑棒接潮濕地面所做的動作是在測水線嗎?[/QUOTE]
測量水線對地的電位, 是指一棒接插座, 另一棒接潮濕地面; 若您家插座的接線是正確的, 那麼水火地線的接線, 應該會是如下圖, 但是要注意, 有些偷工減料, 地線沒被接線; 或有些施工人員搞不清楚, 水火線搞亂, 所以作測試前, 一定要先確認插座的水火線正不正確:
+-----+ +-----+
|長孔水線 | |長孔水線 |
| | 火線| | | 火線|
| | | | | | | |
| | | | | |
| | | O地線|
+-----+ +-----+
兩孔插座 三孔插座
水線會接到台電變壓器的中心抽頭, 火線依房間分配, 有的接上面的 110V, 有的接下面的 110V:
+---+
----@∥
@∥@----------------- 火1及冷氣專用
@∥@ ↑ ↑
@∥@ 110V A |
@∥@ ↓ |
@∥@---+----- 水 0V 220V
@∥@ | ↑ |
@∥@ … 110V B |
@∥@ GND ↓ ↓
@∥@----------------- 火2及冷氣專用
----@∥
+---+----+----------- 三孔插座地線
變壓器外殼接地 |
為設備接地 GND
[QUOTE=obey;1015532]但有一點不懂就是拿電線接水線,這的電線是指那種電線呢?[/QUOTE]
隨便! 目的僅是要確認是否因為兩者地電位差太多所造成, 若因為接了這條線, 就不再燒損您的小變壓器, 那麼這個原因的可能性就八九不離十..
[QUOTE=obey;1015875]3. 3樓浴室部分電量從95~111 v左右跑,平均都在103~105v, 浴室外樓梯外插座都很正常穩定在110~111v.
4.另做了插上吹風機在浴室做測試,開了吹風機後電表數據約降2~3v左右[/QUOTE]
這一個比較特別, 浴室插座電壓在未插上吹風機就已經上下跑, 通常有兩個原因, 一是同一迴路有大量負載(重負載)在運作, 造成壓降, 這負載有可能是您家的, 也有可能是鄰居的, 或是此一迴路有大量漏電, 但因為是與您家共屬於台電變壓器同一迴路(但不同電度表), 所以未能從電度表一窺端倪; 另一個可能性是這組迴路線路接觸不良, 但因為您有加上吹風機測試, 電壓僅下降 2~3v, 所以以前者的可能性最高; 在這種情況下, 可能會在線路上引起湧浪(突發性的電源電壓升降), 或是高壓脈衝, 尤其是當這重負載是屬於電感性的負載, 譬如大型馬達, 或是台電變壓器內部跳火等, 情況尤甚, 這種高壓脈衝很難從一般三用電表察知, 要配合 hold 電路(簡單的整流與濾波即可)才能測得:
_
/↑\ ↑ Vpg=155.5v
∕ | ﹨ ↓
--|----------------
| ﹨ ∕
↓ \_/
Vpp=311V
+---+
---| 橋 |--+--o+
AC | 式 | |+
110V | 整 | = DC155.5V
---| 流 |--+--o-
+---+
脈衝
_| ↑
/ ∥ | Vpg>155.5v
∕ ﹨ ↓
------------------
﹨ ∕
\_/
因為家用交流 AC110 V 是有效值(通過電阻所產生的熱量等效於以 110V 的直流通過相同阻值的電阻所產生的熱量), 也就是說它的尖峰是 110V*1.414=155.5V, 故在 hold 電路直流側, 可測得約 DC156V, 倘若所測得電壓比這個值還高很多, 就是有湧浪或高壓脈衝存在..
此外用測電筆長期測量插座火線(就插在插座火線, 測電筆夾頭以電線連接至潮濕地板), 若發現測電筆會突然大亮, 亮的時間較長者, 代表有湧浪, 或是突然一閃一閃的, 類似照相機閃光燈(不會那麼亮, 只是說亮的時間很短暫的意思), 就是高壓脈衝..
若是屬於這類問題, 一般加上具備脈衝吸收器的 ups 或 AVR 或插座, 即可解決, 但最好還是找出造成湧浪或高壓脈衝的原因..
目前由您的電位測試(還差cable 外部導體對水線)看來, 湧浪或高壓脈衝的可能性增加..
[QUOTE=hotdj;1015506]沒想到山賊大....恕刪...也在您的狩獵範圍 ^^[/QUOTE]
荒郊野外的, 就隨便用火烤了吧, 沒鹽沒醬油的, 您就將就點, 來一塊塡塡肚子....^^
[QUOTE=ju1271;1015915]我遇過很多客戶都是自己買所以我也請客戶來電我們為她們更換新品(數據機跟變壓器)CABLE的東西比較容易受到外來的因素故障(一般來說是比較脆弱)我有遇過家裡電壓不足時也會燒掉所以可能是個案比例比較少1~2個而已[/QUOTE]
引 obey 君是說:
"換了新的分享器後,沒想到分享器的變壓器沒多久就燒焦掉,所以我又買了新的變壓器回來換,但沒想到換沒多久又燒掉(我已換了很多顆),後來想說再換下去也不是辦法,而且一顆也要200左右很浪費錢,所以後來我找出以前舊的hub來用,結果就沒再燒變壓器了,但沒燒hub的改燒cable的數據機,我也一再買過新的來換,有時一星期都不會燒掉,有時才沒幾分鐘就又燒掉了"
我的看法, 通常這種狀況, 要不是地電位差太多(住家的地電位常與 cable 公司的地電位不同), 就是電源電壓的問題, 也可能是電源湧浪或高壓脈衝, 當然也有可能是 obey 君人倒楣, 買到的都是劣品.... 去拜一拜或禱告懺悔一翻, 或許就 OK 了也說不定......
obey 君自暴一下吧! 幹了啥事如此遭天譴.........:king:
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
上次有個流傳e-mAIL
server 機台上放幾包 "乖乖" , 它們果真會乖。
但不可以隨便拿下來吃。 定期換上新 "乖乖".
我看需要試試看此招數。
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=marcio;1015937]上次有個流傳e-mAIL
server 機台上放幾包 "乖乖" , 它們果真會乖。
但不可以隨便拿下來吃。 定期換上新 "乖乖".
我看需要試試看此招數。[/QUOTE]
[URL="http://blog.udn.com/betty68/1744067"]而且要綠色的 要不然會出事XDD[/URL]
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
您家沒有比較奇怪的負載嗎?馬達,自耦變壓器等等比較不一樣的設備。
您所使用的變壓器,他的插座總開關是跟其他房間或是哪些負載是共用
同一個總開關?可以到總開關箱那裡測試一下,看哪個開關關掉後,您
的變壓器插座就跟著沒電,然後觀察一下有哪些插座或負載跟著沒電。
提供一下,可以當成參考。
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=ju1271;1015915]有線電視的線路都有做接地所以跟打來應該是沒很大問題,那像你這樣CABLE變壓器燒掉可以請系統台人用來做更換的動作,因為妳們自己去買大部分是不能用又浪費錢,我遇過很多客戶都是自己買所以我也請客戶來電我們為她們更換新品(數據機跟變壓器)CABLE的東西比較容易受到外來的因素故障(一般來說是比較脆弱)我有遇過家裡電壓不足時也會燒掉所以可能是個案比例比較少1~2個而已
大多都是正常
反正打雷什麼電器都有可能會壞掉那如有東西一只故障家中110V電壓可能要量一下看是不是不夠或是過高[/QUOTE]
ju大你好^^
因已換了很多顆了(打電話請cable工程人員來換、自已買了多顆)
再打電話給cable公司感覺不好意思了,請他們來也說沒遇過這類問題
每次都換顆變壓器後就走了,上次也請他們一定要換台數據機,
結果換了後當晚變壓器還是燒,這真是有點麻煩的問題,
110V電壓部份我常常量,但每次量約110v~111v之間跑,
也是正常,這才會覺得怪,到底是什麼問題咧...
也很感謝ju大的回覆
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=kaotc;1015933]變壓器燒掉是只燒線還是整顆燒掉?
有試過割開電線重接插頭嗎?
還有,雖然我不太懂電子學,但是電流過大也會燒毀吧?
至於電流與電壓的關係我忘了。
另外既然有可能台電線路有問題就沒有理由請你自己找水電,
若是變電箱有問題,水電行怎麼查?[/QUOTE]
ka大你好^^
燒掉的部份都是燒線不是整顆,
燒線的位置都在小接頭後的線與數據機連接那段
關於你所說的切割部份沒試過耶,因對這方面也不是很懂
台電部分我有問過他們,他們是說這是家裡的線和台電無關
(家裡部份是自已的問題,台電只負責室外,所以也是叫我自已找水電查)
也很謝謝ka大的幫忙
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=山賊;1015935]不是! 而是電表切在 AC 最高檔位, 一棒接 cable 外部導體, 另一棒接曾燒掉變壓器所插著的那個插座的水線; 不是 cable 對潮濕地板..
obey 君自暴一下吧! 幹了啥事如此遭天譴.........:king:[/QUOTE]
山賊大很感謝你每次都很熱心回覆,真的感謝
也讓我吸收不少資訊^^
外部導體的部份,我已了解,會在明後天時測試看看~
[QUOTE]浴室插座電壓在未插上吹風機就已經上下跑, 通常有兩個原因, 一是同一迴路有大量負載(重負載)在運作, 造成壓降, 這負載有可能是您家的, [/QUOTE]
這個部份不知我想的對不對,再請山賊大指導,
因三樓浴室外有一個電動燒水機(2、3樓樓水都靠這台洗熱水澡)
我在想應該是這台的關係,他的線路應是同條迴路,
而我測量1、2樓電壓就都很正常,不知是不是此原因?
最後想請問山賊大,目前除了要做外部導體測試外
還有什麼要做的測試嗎?因為有點搞混了,
很感謝你的幫忙。
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
一般來說,電腦週邊若只有網路設備故障,
不是電話線的問題,就是Cable線的問題,而不是電源的問題。
(就看是接Cable還是ADSL?)
因拉來拉去要收5元室內線路維護費的電話線,並沒有金屬屏蔽的包覆層,也沒把電話線藏在牆壁裡,
只要家裡附近有個閃電,可能閃電電荷就把網卡給搞掛了!
而Cable有金屬屏蔽包覆層,可避免此干擾問題,[COLOR="Red"]但金屬包覆層必須要接地[/COLOR],才能預防閃電或漏電的問題,
所以,你可以用三用電表,一頭接110V市電的火線,一頭接上Cable的包覆層當做水線,測電壓看有沒有110V?
(是Cable可鎖緊的金屬接頭要接地,不是中間那根訊號線)
若沒有110V,就代表你那條Cable沒做好接地,
若某家和你共用Cable的電視機漏電,就會順著原本應接地的包覆層,把電導到你Cable Modem的地線。
一般電視機比較能承受較高的電壓,且CRT的靜電也蠻會電人的...所以較沒差,
地線的電位過高,是有可能把直流電變壓器搞掛...
但若不是Cable的金屬屏蔽沒做好接地....那問題就難抓了~~
可能是你放Modem的地方有偷偷的滴水,讓變壓器接頭短路,接頭自然會燒掉...
另外,搞不好也只是變壓器接頭短路燒壞,可能把DC接頭換一下就好了!
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=obey;1016050]ka大你好^^
燒掉的部份都是燒線不是整顆,
燒線的位置都在小接頭後的線與數據機連接那段
關於你所說的切割部份沒試過耶,因對這方面也不是很懂
台電部分我有問過他們,他們是說這是家裡的線和台電無關
(家裡部份是自已的問題,台電只負責室外,所以也是叫我自已找水電查)
也很謝謝ka大的幫忙[/QUOTE]
切割意思是把插頭塑膠部份割開再重新接線(別接反了),不需要技術喔。
當然要小心別切到手了。
若只是線燒斷那麼買新的變壓器真的很浪費,
有一種可以切換電壓的變壓器有沒有試過?
也許電壓切小一點就好了..
不過你的問題真的很奇怪,為什麼變壓器本身和數據機都不會燒壞?
難道數據機以及變壓器本身可以耐大電流?
還有房間的溼度有沒有檢查看看?
至於台電,變電箱或是電表那邊他們有派人檢查嗎?
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=kaotc;1016063]切割意思是把插頭塑膠部份割開再重新接線(別接反了),不需要技術喔。
當然要小心別切到手了。
若只是線燒斷那麼買新的變壓器真的很浪費,
有一種可以切換電壓的變壓器有沒有試過?
也許電壓切小一點就好了..[/QUOTE]
對啊!換這個接頭不難,但正負極一定要搞對!
到電子才料行買個同Size的[URL="http://shop.cpu.com.tw/product_info.php/cPath/55_1156_1158/products_id/15759"]DC接頭[/URL],不用幾塊錢,但要會焊...
[IMG]http://www.cpu.com.tw/kh/elec/dc/558-8819a-1.jpg[/IMG]
一般是裡面(中心)的是正極,外面的負極。Cable Modem和變壓器上應該也有標示
變壓器其實蠻難燒壞的,大多是內部電芯線被拉斷或短路把接頭燒掉而已,
等他學會後,可能就多了一堆變壓器 :p
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=山賊;1015935][/QUOTE]
山賊大你好~
已於今日中午做過外部導體測試了,
所得數據如下:
紅棒接CABLE F接頭,黑棒接插座水線
約HV 000~013 平均值在011~013
此時的電壓約為109 V
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=Fabian C;1016061]一般來說,電腦週邊若只有網路設備故障,
另外,搞不好也只是變壓器接頭短路燒壞,可能把DC接頭換一下就好了![/QUOTE]
Fa大你好,今日回家後會把你說的部份做個測試
你說:
[QUOTE]一頭接上Cable的包覆層當做水線,測電壓看有沒有110V?(是Cable可鎖緊的金屬接頭要接地,不是中間那根訊號線)[/QUOTE]
這是指要把一棒接在金屬的接頭位置嗎?
還是指CABLE的外層絕緣(黑色)那個位置呢?
上次CABLE的人員有來加裝了一個東西
上面是寫CABLESAT的東西,其餘就沒了,就是一條CABLE線
接數據機而已,不曉得這樣是否有做接地的動作?
Modem的地方因無滴水的出現,房間內也都無水,
另DC接頭部份可能性可能會小一些,因為換了很多顆都是如此
很感謝Fa大的指導,謝謝你^^
-
至於台電,變電箱或是電表那邊他們有派人檢查嗎?[/QUOTE]
這樣我了解意思了,但這部份可能需要做桿的動作
我沒桿過,不知道是否能自已接好?
切換式的變壓器我沒有試過,下次若有再買的話
也許會買來試試看,但希望不要是此問題,
說真的滿奇怪的,數據機、變壓器都不會壞耶,
而都只會線燒掉,也都燒同樣位置,這幾天又都很正常沒燒線...
台電的部分我沒再問過了,因之前是直接至台電門市問過,
但看他們的意思和樣子便是要我自已找水電解決,所以這部分也沒了
很感謝Ka大的指導^^
[QUOTE]Fabian C [/QUOTE]
自已桿我可能去買頭的時候問看看電料行的人
看他們願不願意教我,那天我去買電表測試棒
問他們我碰到的問題,都不太想回我,因為他們說也沒碰到過
這種問題,無法回答...希望如只是桿這個的話願意教我
謝謝Fa大的回覆
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=obey;1016158]這樣我了解意思了,但這部份可能需要做桿的動作
謝謝Fa大的回覆[/QUOTE]
不要客氣,只是提供心得,說指導不敢當..
想辦法小心割開插頭接線的部份就容易了,
先不要焊,把線跟原先接觸點接觸看看是否沒問題,
這是要確定變壓器是否真的沒壞喔。
如果不會焊還是不要嘗試好了,用轉的固定再用膠帶包起來
也是可以,反正插頭並不會常常動到。
記得不在家時變壓器要拔起來,否則很危險。
對了,忘了問你如何確定變壓器沒壞呢?
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=obey;1016156]這是指要把一棒接在金屬的接頭位置嗎?
還是指CABLE的外層絕緣(黑色)那個位置呢?
[/QUOTE]
前面你有提到 紅棒接CABLE F接頭,黑棒接插座[COLOR="red"]水線[/COLOR]
此時的電壓約為109 V ???? <----搞不清楚你109V怎麼來的?若這樣接有109V,就有問題了!
應該是黑棒接插座[COLOR="Red"]火線[/COLOR],電壓約109V才對...
我是怕你還搞不清水線/火線,
驗電起子約15~30元,五金百貨大賣場/電子材料行....都有賣。
[url]http://www.jin-hua.com.tw/webdesign/group.asp?id=1697[/url]
1. 先用驗電起子插入插座孔,可測插座的哪個孔是水線?哪個孔是火線?
手要碰到驗電起子[COLOR="Red"]筆帽[/COLOR]金屬的地方,遇到有帶電的就會發亮!(不是用手碰筆尖金屬部份呀!)
驗電起子測插頭的兩孔,會發亮的孔是火線 110V左右,不發亮的是水線 0V左右。
因為水線是有公共接地,所以才會0V
而Cable金屬屏蔽層也要接地,所以也應該要0V左右。
2. 把三用電表設到交流 200 V,
一棒接在Cable金屬的接頭位置(不是中心的銅線),一棒接在插座的火線 110V,
(測交流電時電表可不分紅黑棒,但測量時紅黑棒金屬不可互碰,否則會短路)
也就是把Cable的金屬屏蔽層當做插座的水線來測,這樣就可測出Cable外覆層有沒有接地了!
若沒有110V,而是電壓過高或過低,就是Cable線沒接地,要叫有線電視快處理好,
若可量出110V左右,就代表Cable金屬屏蔽層有接地,則可排除Cable線未接地的問題。
若確定不是Cable線未接地的問題,變壓器接頭卻老是會燒掉,
就要注意接頭部份是否有被拉址過,或是否環境造成接頭短路,或電源問題,
或Cable Modem端的接頭裡面是不是有什麼異物。
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
應該檢視 廠商搭配的變壓器 , 才是重點。
若是110伏特的電力來源有異常, 家中其他電器也應該會出問題。
若是 CABLE 纜線有問題, 電視機也是會不妥當。
若懷疑家中電力有問題, 應是找有電工執照的技師到府檢驗, 若是家中保險絲箱之前有異常, 就要接洽台電公司, 請他調整。
所以, 應該積極檢視 CM的電源變壓器, 看看是否十分安全,十分適應各惡劣環境。
所謂當初某廠牌電腦電源 供應器號稱 "十國安規認證" 的口號, 是不是該尊重其表現優異性與特點。
電源變壓器若不是十國安規認證的 隨意而安, 可以自行裝上玻璃管保險絲是消極的自我保護措施。
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=kaotc;1016171]不要客氣,只是提供心得,說指導不敢當..
想辦法小心割開插頭接線的部份就容易了,
先不要焊,把線跟原先接觸點接觸看看是否沒問題,
這是要確定變壓器是否真的沒壞喔。
如果不會焊還是不要嘗試好了,用轉的固定再用膠帶包起來
也是可以,反正插頭並不會常常動到。
記得不在家時變壓器要拔起來,否則很危險。
對了,忘了問你如何確定變壓器沒壞呢?[/QUOTE]
恩這樣我了解了,不焊用包的我就會了,謝謝Ka大幫忙
怎麼確定變壓器沒壞,因為我有把燒線的地方用絕緣膠帶包起來
使用,都很正常沒什麼問題(好幾顆都可以,除了有幾顆是燒剩下一條不行)
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=Fabian C;1016213]前面你有提到 紅棒接CABLE F接頭,黑棒接插座[COLOR="red"]水線[/COLOR]
Fa大你好,關於109V的部份,那時我是再量過插座的電壓
是否正常,所以把紅棒接火線、黑棒接地線,
今天下午的時候我有量過Fa大請我測量的部份了,
如圖片中所示的結果,如在轉接頭皆很穩定在111V~113V之間
如在轉接頭的尾部則數據很不穩定的跑90~120V之間左右,
大約都在90~105V左右,但也有可能是我沒接觸好吧(不過我有測了很多次都是如此)不知這樣是否正常呢?因為在轉接頭後包括到數據機主機的出來的接頭都是很穩定111~113V呢,有時會到115或117(有可能是我有動到吧,因為我量了好幾分鐘幾乎是111~113)
[IMG]http://img169.imageshack.us/img169/4645/5588819a1ug7.png[/IMG]
如果不是接地問題真的有點想不出方法了,目前這陣子都未燒線掉,
如果不是CABLE問題,依目前來看只剩下電腦沒換過、CABLE線沒換過了,
不知會不會是我所想的這2個了...
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=marcio;1016231]應該檢視 廠商搭配的變壓器 , 才是重點。
還記得以前用了好幾年的CABLE數據機都沒此問題,
而雷擊後換掉的一直出現燒線的問題,雖然也都換了
新的數據機、變壓器給我們後,但還是會燒線,而家中
其它的電器都完全沒出現任何問題,說真的經由這幾個月來
一直發生燒線的問題真的造成我很大的困擾,問了很多人
也買了很多變壓器真的很灰心,
所以我才會有這念頭,若還是解決不了問題,只好7月份預繳費用完了後
就想換掉CABLE上網改用ADSL了,
但也經由這次的問題讓我多知道許多電的資訊、知識,很感謝各位
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=obey;1016154]紅棒接CABLE F接頭,黑棒接插座水線
約HV 000~013 平均值在011~013[/QUOTE]
這表示 cable 的地電位與您家裏水線地電位不同, 您再觀察一下, 若三樓浴室外的電熱水器不啟用的狀態下, 是否仍然會是同樣的數據..
[QUOTE=obey;1016270]如在轉接頭的尾部則數據很不穩定的跑90~120V之間左右,大約都在90~105V左右[/QUOTE]
有可能轉接頭的頭尾之間的金屬, 電氣上的接觸不是非常良好, 才會有這樣的測試數據..
[QUOTE=obey;1016270]如果不是接地問題真的有點想不出方法了,目前這陣子都未燒線掉,如果不是CABLE問題,依目前來看只剩下電腦沒換過、CABLE線沒換過了,不知會不會是我所想的這2個了...[/QUOTE]
您查查看, 線燒掉, 是不是每次燒的位置都一樣? 若都是燒在同一位置, 試著挪移一下機器擺放與佈線位置; 此外! 置放機器的"桌面", 是不是金屬桌? 可以的話, 以該桌面當參考點, 分別測量水線, 火線, cable 外部導體等, 對此桌面的電位..
還有! 看一下燒焦的位置, 是只燒外部絕緣體, 還是連銅線都燒熔? 可以的話, 麻煩照一下各個變壓器及燒焦位置的圖片給大家參考..
對了! 因為近日有事, 可能會有一段時間不能上網, 若延遲回覆, 敬請見諒; 也請其它網友多多參與討論, 這個燒線的問題蠻有趣的....
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=obey;1016270]
不知會不會是我所想的這2個了...[/QUOTE]
這樣看來,你[COLOR="Red"]現在[/COLOR]Cable線的接地是正常的了!
在轉接頭的尾部則測得不穩定跑90~120V的數據,
是因三用電表紅/黑針接觸不良所造成的誤差,因為那Cable接頭都是同一根....
其實還有個可能....
因為先前你的數據機曾因雷擊到附近電線桿而換新,
就代表當時你的Cable線的接地很可能有問題,
後來雖然換了數據機和變壓器,但可能Cable線的接地還是沒接好!
直到最近你再反應和重新測量時,有線電視的人員才偷偷把Cable線的接地接好。
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=山賊;1017048]這表示 cable 的地電位與您家裏水線地電位不同, 您再觀察一下, 若三樓浴室外的電熱水器不啟用的狀態下, 是否仍然會是同樣的數據..
對了! 因為近日有事, 可能會有一段時間不能上網, 若延遲回覆, 敬請見諒; 也請其它網友多多參與討論, 這個燒線的問題蠻有趣的....[/QUOTE]
關於山賊大所提到的部份,我會觀察後在下星期時做一個回覆,
因這二、三天比較忙碌,所以我可能會晚點才回覆結果,
燒線的部份,我到時也會拍幾張上來,在這可以先說說的是
每次燒的部位都相同,主要是燒外面的絕緣部分,有的會連銅線也燒斷
可能是沒注意到時間過久而燒斷的吧,因近期燒的這幾顆只要插上都還可以用
,銅線部分是沒問題的,
很感謝山賊大的協助、回覆
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=Fabian C;1017179]這樣看來,你[COLOR="Red"]現在[/COLOR]Cable線的接地是正常的了!
這樣似乎愈來愈抓出問題所在,
這陣子就比較沒這問題發生(近期我也比較少用電腦)
我會再試看看一陣子,如沒問題的話就最好了
真的很感謝你及其它網友的幫忙^^
-
山賊大以下為今日所做的測試:
1.電熱水器不用時,所得的電壓的為107~109 V
大約都在108V
2.桌子的部份上次忘了說,是木頭桌非金屬桌,下圖也有拍到一點桌子
3.以下為今日所拍的變壓器圖,並有做了一點點小說明,
有的有些反光但應該還看的出來,共九張~
[IMG]http://img170.imageshack.us/img170/4818/dscn4774ss2.jpg[/IMG]
[IMG]http://img380.imageshack.us/img380/7945/dscn4775cb0.jpg[/IMG]
[IMG]http://img518.imageshack.us/img518/1015/dscn4777qu5.jpg[/IMG]
[IMG]http://img170.imageshack.us/img170/8467/dscn4778rg9.jpg[/IMG]
[IMG]http://img518.imageshack.us/img518/9822/dscn4779qk2.jpg[/IMG]
[IMG]http://img380.imageshack.us/img380/9554/dscn4780qh1.jpg[/IMG]
[IMG]http://img518.imageshack.us/img518/320/dscn4782rf2.jpg[/IMG]
[IMG]http://img170.imageshack.us/img170/1011/dscn4783wm9.jpg[/IMG]
[IMG]http://img518.imageshack.us/img518/7750/dscn4785up7.jpg[/IMG]
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
大大要不要先單獨只接變壓器就好,其他設備都不要上,過了一陣子(幾小時或幾天)確定沒問題之後再把設備輪流裝,每換一個就單獨放著一陣子,看是換到哪一個設備的時候燒掉,這樣應該可以看出是哪一個設備導致的,如果都OK的話,那就所有設備慢慢加上來,看加了幾個設備才會燒掉囉~
小弟的一點拙見希望幫的上忙,謝謝~
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=saibala;1017850]大大要不要先單獨只接變壓器就好,其他設備都不要上,過了一陣子(幾小時或幾天)確定沒問題之後再把設備輪流裝,每換一個就單獨放著一陣子,看是換到哪一個設備的時候燒掉,這樣應該可以看出是哪一個設備導致的,如果都OK的話,那就所有設備慢慢加上來,看加了幾個設備才會燒掉囉~
小弟的一點拙見希望幫的上忙,謝謝~[/QUOTE]
saibaia大大你好^^
很感謝你的建議,此方式我已在幾個月前試過了
目前都是單獨接變壓器,但之前還是會有燒掉的情況,
最近一個月來就比較沒這問題了,很有可能是前幾位大大所說的
接地問題,如果不是的話目前能換的就只剩下電腦、CABLE線了
其餘的都差不多換了,也測不出問題來,
謝謝你的建議,對我都是很好的方向