回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=obey;1015532]另外這句最後所說CABLE外部導體對水線的電位,是指我要把紅棒碰觸在CABLE線上而黑棒碰在潮濕地面的意思嗎?[/QUOTE]
不是! 而是電表切在 AC 最高檔位, 一棒接 cable 外部導體, 另一棒接曾燒掉變壓器所插著的那個插座的水線; 不是 cable 對潮濕地板..
[QUOTE=obey;1015532]另我想確認的是水線是指像我昨天那樣紅棒接電源火線或CABLE接頭,黑棒接潮濕地面所做的動作是在測水線嗎?[/QUOTE]
測量水線對地的電位, 是指一棒接插座, 另一棒接潮濕地面; 若您家插座的接線是正確的, 那麼水火地線的接線, 應該會是如下圖, 但是要注意, 有些偷工減料, 地線沒被接線; 或有些施工人員搞不清楚, 水火線搞亂, 所以作測試前, 一定要先確認插座的水火線正不正確:
+-----+ +-----+
|長孔水線 | |長孔水線 |
| | 火線| | | 火線|
| | | | | | | |
| | | | | |
| | | O地線|
+-----+ +-----+
兩孔插座 三孔插座
水線會接到台電變壓器的中心抽頭, 火線依房間分配, 有的接上面的 110V, 有的接下面的 110V:
+---+
----@∥
@∥@----------------- 火1及冷氣專用
@∥@ ↑ ↑
@∥@ 110V A |
@∥@ ↓ |
@∥@---+----- 水 0V 220V
@∥@ | ↑ |
@∥@ … 110V B |
@∥@ GND ↓ ↓
@∥@----------------- 火2及冷氣專用
----@∥
+---+----+----------- 三孔插座地線
變壓器外殼接地 |
為設備接地 GND
[QUOTE=obey;1015532]但有一點不懂就是拿電線接水線,這的電線是指那種電線呢?[/QUOTE]
隨便! 目的僅是要確認是否因為兩者地電位差太多所造成, 若因為接了這條線, 就不再燒損您的小變壓器, 那麼這個原因的可能性就八九不離十..
[QUOTE=obey;1015875]3. 3樓浴室部分電量從95~111 v左右跑,平均都在103~105v, 浴室外樓梯外插座都很正常穩定在110~111v.
4.另做了插上吹風機在浴室做測試,開了吹風機後電表數據約降2~3v左右[/QUOTE]
這一個比較特別, 浴室插座電壓在未插上吹風機就已經上下跑, 通常有兩個原因, 一是同一迴路有大量負載(重負載)在運作, 造成壓降, 這負載有可能是您家的, 也有可能是鄰居的, 或是此一迴路有大量漏電, 但因為是與您家共屬於台電變壓器同一迴路(但不同電度表), 所以未能從電度表一窺端倪; 另一個可能性是這組迴路線路接觸不良, 但因為您有加上吹風機測試, 電壓僅下降 2~3v, 所以以前者的可能性最高; 在這種情況下, 可能會在線路上引起湧浪(突發性的電源電壓升降), 或是高壓脈衝, 尤其是當這重負載是屬於電感性的負載, 譬如大型馬達, 或是台電變壓器內部跳火等, 情況尤甚, 這種高壓脈衝很難從一般三用電表察知, 要配合 hold 電路(簡單的整流與濾波即可)才能測得:
_
/↑\ ↑ Vpg=155.5v
∕ | ﹨ ↓
--|----------------
| ﹨ ∕
↓ \_/
Vpp=311V
+---+
---| 橋 |--+--o+
AC | 式 | |+
110V | 整 | = DC155.5V
---| 流 |--+--o-
+---+
脈衝
_| ↑
/ ∥ | Vpg>155.5v
∕ ﹨ ↓
------------------
﹨ ∕
\_/
因為家用交流 AC110 V 是有效值(通過電阻所產生的熱量等效於以 110V 的直流通過相同阻值的電阻所產生的熱量), 也就是說它的尖峰是 110V*1.414=155.5V, 故在 hold 電路直流側, 可測得約 DC156V, 倘若所測得電壓比這個值還高很多, 就是有湧浪或高壓脈衝存在..
此外用測電筆長期測量插座火線(就插在插座火線, 測電筆夾頭以電線連接至潮濕地板), 若發現測電筆會突然大亮, 亮的時間較長者, 代表有湧浪, 或是突然一閃一閃的, 類似照相機閃光燈(不會那麼亮, 只是說亮的時間很短暫的意思), 就是高壓脈衝..
若是屬於這類問題, 一般加上具備脈衝吸收器的 ups 或 AVR 或插座, 即可解決, 但最好還是找出造成湧浪或高壓脈衝的原因..
目前由您的電位測試(還差cable 外部導體對水線)看來, 湧浪或高壓脈衝的可能性增加..
[QUOTE=hotdj;1015506]沒想到山賊大....恕刪...也在您的狩獵範圍 ^^[/QUOTE]
荒郊野外的, 就隨便用火烤了吧, 沒鹽沒醬油的, 您就將就點, 來一塊塡塡肚子....^^
[QUOTE=ju1271;1015915]我遇過很多客戶都是自己買所以我也請客戶來電我們為她們更換新品(數據機跟變壓器)CABLE的東西比較容易受到外來的因素故障(一般來說是比較脆弱)我有遇過家裡電壓不足時也會燒掉所以可能是個案比例比較少1~2個而已[/QUOTE]
引 obey 君是說:
"換了新的分享器後,沒想到分享器的變壓器沒多久就燒焦掉,所以我又買了新的變壓器回來換,但沒想到換沒多久又燒掉(我已換了很多顆),後來想說再換下去也不是辦法,而且一顆也要200左右很浪費錢,所以後來我找出以前舊的hub來用,結果就沒再燒變壓器了,但沒燒hub的改燒cable的數據機,我也一再買過新的來換,有時一星期都不會燒掉,有時才沒幾分鐘就又燒掉了"
我的看法, 通常這種狀況, 要不是地電位差太多(住家的地電位常與 cable 公司的地電位不同), 就是電源電壓的問題, 也可能是電源湧浪或高壓脈衝, 當然也有可能是 obey 君人倒楣, 買到的都是劣品.... 去拜一拜或禱告懺悔一翻, 或許就 OK 了也說不定......
obey 君自暴一下吧! 幹了啥事如此遭天譴.........:king:
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
上次有個流傳e-mAIL
server 機台上放幾包 "乖乖" , 它們果真會乖。
但不可以隨便拿下來吃。 定期換上新 "乖乖".
我看需要試試看此招數。
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=marcio;1015937]上次有個流傳e-mAIL
server 機台上放幾包 "乖乖" , 它們果真會乖。
但不可以隨便拿下來吃。 定期換上新 "乖乖".
我看需要試試看此招數。[/QUOTE]
[URL="http://blog.udn.com/betty68/1744067"]而且要綠色的 要不然會出事XDD[/URL]
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
您家沒有比較奇怪的負載嗎?馬達,自耦變壓器等等比較不一樣的設備。
您所使用的變壓器,他的插座總開關是跟其他房間或是哪些負載是共用
同一個總開關?可以到總開關箱那裡測試一下,看哪個開關關掉後,您
的變壓器插座就跟著沒電,然後觀察一下有哪些插座或負載跟著沒電。
提供一下,可以當成參考。
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=ju1271;1015915]有線電視的線路都有做接地所以跟打來應該是沒很大問題,那像你這樣CABLE變壓器燒掉可以請系統台人用來做更換的動作,因為妳們自己去買大部分是不能用又浪費錢,我遇過很多客戶都是自己買所以我也請客戶來電我們為她們更換新品(數據機跟變壓器)CABLE的東西比較容易受到外來的因素故障(一般來說是比較脆弱)我有遇過家裡電壓不足時也會燒掉所以可能是個案比例比較少1~2個而已
大多都是正常
反正打雷什麼電器都有可能會壞掉那如有東西一只故障家中110V電壓可能要量一下看是不是不夠或是過高[/QUOTE]
ju大你好^^
因已換了很多顆了(打電話請cable工程人員來換、自已買了多顆)
再打電話給cable公司感覺不好意思了,請他們來也說沒遇過這類問題
每次都換顆變壓器後就走了,上次也請他們一定要換台數據機,
結果換了後當晚變壓器還是燒,這真是有點麻煩的問題,
110V電壓部份我常常量,但每次量約110v~111v之間跑,
也是正常,這才會覺得怪,到底是什麼問題咧...
也很感謝ju大的回覆
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=kaotc;1015933]變壓器燒掉是只燒線還是整顆燒掉?
有試過割開電線重接插頭嗎?
還有,雖然我不太懂電子學,但是電流過大也會燒毀吧?
至於電流與電壓的關係我忘了。
另外既然有可能台電線路有問題就沒有理由請你自己找水電,
若是變電箱有問題,水電行怎麼查?[/QUOTE]
ka大你好^^
燒掉的部份都是燒線不是整顆,
燒線的位置都在小接頭後的線與數據機連接那段
關於你所說的切割部份沒試過耶,因對這方面也不是很懂
台電部分我有問過他們,他們是說這是家裡的線和台電無關
(家裡部份是自已的問題,台電只負責室外,所以也是叫我自已找水電查)
也很謝謝ka大的幫忙
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=山賊;1015935]不是! 而是電表切在 AC 最高檔位, 一棒接 cable 外部導體, 另一棒接曾燒掉變壓器所插著的那個插座的水線; 不是 cable 對潮濕地板..
obey 君自暴一下吧! 幹了啥事如此遭天譴.........:king:[/QUOTE]
山賊大很感謝你每次都很熱心回覆,真的感謝
也讓我吸收不少資訊^^
外部導體的部份,我已了解,會在明後天時測試看看~
[QUOTE]浴室插座電壓在未插上吹風機就已經上下跑, 通常有兩個原因, 一是同一迴路有大量負載(重負載)在運作, 造成壓降, 這負載有可能是您家的, [/QUOTE]
這個部份不知我想的對不對,再請山賊大指導,
因三樓浴室外有一個電動燒水機(2、3樓樓水都靠這台洗熱水澡)
我在想應該是這台的關係,他的線路應是同條迴路,
而我測量1、2樓電壓就都很正常,不知是不是此原因?
最後想請問山賊大,目前除了要做外部導體測試外
還有什麼要做的測試嗎?因為有點搞混了,
很感謝你的幫忙。
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
一般來說,電腦週邊若只有網路設備故障,
不是電話線的問題,就是Cable線的問題,而不是電源的問題。
(就看是接Cable還是ADSL?)
因拉來拉去要收5元室內線路維護費的電話線,並沒有金屬屏蔽的包覆層,也沒把電話線藏在牆壁裡,
只要家裡附近有個閃電,可能閃電電荷就把網卡給搞掛了!
而Cable有金屬屏蔽包覆層,可避免此干擾問題,[COLOR="Red"]但金屬包覆層必須要接地[/COLOR],才能預防閃電或漏電的問題,
所以,你可以用三用電表,一頭接110V市電的火線,一頭接上Cable的包覆層當做水線,測電壓看有沒有110V?
(是Cable可鎖緊的金屬接頭要接地,不是中間那根訊號線)
若沒有110V,就代表你那條Cable沒做好接地,
若某家和你共用Cable的電視機漏電,就會順著原本應接地的包覆層,把電導到你Cable Modem的地線。
一般電視機比較能承受較高的電壓,且CRT的靜電也蠻會電人的...所以較沒差,
地線的電位過高,是有可能把直流電變壓器搞掛...
但若不是Cable的金屬屏蔽沒做好接地....那問題就難抓了~~
可能是你放Modem的地方有偷偷的滴水,讓變壓器接頭短路,接頭自然會燒掉...
另外,搞不好也只是變壓器接頭短路燒壞,可能把DC接頭換一下就好了!
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=obey;1016050]ka大你好^^
燒掉的部份都是燒線不是整顆,
燒線的位置都在小接頭後的線與數據機連接那段
關於你所說的切割部份沒試過耶,因對這方面也不是很懂
台電部分我有問過他們,他們是說這是家裡的線和台電無關
(家裡部份是自已的問題,台電只負責室外,所以也是叫我自已找水電查)
也很謝謝ka大的幫忙[/QUOTE]
切割意思是把插頭塑膠部份割開再重新接線(別接反了),不需要技術喔。
當然要小心別切到手了。
若只是線燒斷那麼買新的變壓器真的很浪費,
有一種可以切換電壓的變壓器有沒有試過?
也許電壓切小一點就好了..
不過你的問題真的很奇怪,為什麼變壓器本身和數據機都不會燒壞?
難道數據機以及變壓器本身可以耐大電流?
還有房間的溼度有沒有檢查看看?
至於台電,變電箱或是電表那邊他們有派人檢查嗎?
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=kaotc;1016063]切割意思是把插頭塑膠部份割開再重新接線(別接反了),不需要技術喔。
當然要小心別切到手了。
若只是線燒斷那麼買新的變壓器真的很浪費,
有一種可以切換電壓的變壓器有沒有試過?
也許電壓切小一點就好了..[/QUOTE]
對啊!換這個接頭不難,但正負極一定要搞對!
到電子才料行買個同Size的[URL="http://shop.cpu.com.tw/product_info.php/cPath/55_1156_1158/products_id/15759"]DC接頭[/URL],不用幾塊錢,但要會焊...
[IMG]http://www.cpu.com.tw/kh/elec/dc/558-8819a-1.jpg[/IMG]
一般是裡面(中心)的是正極,外面的負極。Cable Modem和變壓器上應該也有標示
變壓器其實蠻難燒壞的,大多是內部電芯線被拉斷或短路把接頭燒掉而已,
等他學會後,可能就多了一堆變壓器 :p