請問一下我家的加壓馬達,水龍頭馬桶都沒在使用還會一直運轉?是哪邊出現問題呢?因為會一直運轉所以我把電源關了~~所以水就沒法下來了!
請問一下我家的加壓馬達,水龍頭馬桶都沒在使用還會一直運轉?是哪邊出現問題呢?因為會一直運轉所以我把電源關了~~所以水就沒法下來了!
請水電工檢查水管是否漏水!!!
很好奇
萬一停電,你家是不是也跟著停水
葛蘭富的馬達才是王道!
∼一雙冷眼看人生;滿腔熱血酬知己∼
P.S.你可以叫我「阿斌」或「Alan」,請不要叫我mis339,謝謝。
感應開關壞了
會不會是水塔的水量不夠還在抽,就被樓主關閉了?
明誠科技小峰 Line ID:cheerx
目前做點對點無線網路架設,節費電話系統,硬碟手機資料救援,還有徵信社的部分業務
先問一下,馬達運轉時,水壓正常嗎?如果水壓正常,就往下看.
如果馬達運轉,水壓卻不正常(很小),就是馬達的揚水葉片或是儲壓桶有問題.
1.加壓馬達的壓力開關壞了,就是馬達旁邊的那個圓圓的小盒子,有兩根電線的那個.有時會因為長時間使用,彈性疲乏導致故障.打開盒子用起子,旋轉一下上面的調整壓力的螺絲.調整一下壓力,有時可以救回來.救不回來大概就是機械上的部分已經彈性疲乏,換一個就是.不知道您的加壓馬達用幾年了?現在很多的東西,都因為是大陸製的零件,很不耐用.
2.或是裡面的接點,因為長時間不斷間歇運作火花,金屬接點因為火花導致金屬被熔解而黏一起了.所以....就像短路一下,馬達就不會停了.如果測試一下,不斷的把水龍頭打開或關上,應該會看到壓力開關接點不斷的有發生火花,並會發出機械的卡卡聲才對,沒有聽到這種機械聲音,大概就是接點熔接在一起了.解決之道就是先關電源,拿個起子敲一敲接點處(應該會看到黑黑的),等接點打開後,用WD-40噴一下吧.
3.加壓馬達的上面,那個白色圓圓的儲壓桶,裡面有個薄膜破了.所以壓力開關一直以為壓力不足,所以一直打水.這個無解,就是壞了.不然就是找個舊的拆來用.
4.馬桶漏水,很多人都沒注意這個問題.
此文章於 2009-10-02 10:20 PM 被 rushoun 編輯。
2008-03-03發問的,現在回覆大概也沒用了吧!? 只能給後人參考。
若確定水都關掉也沒有漏水,加壓馬達卻一直運轉,應該是壓力開關壞了!
過去我自己修過,把壓力開關拆下來時,有片與接點有關的彈性鐵片斷了!
壓力開關一個大約150元左右,換一個就好了!
但不要讓它一直轉,否則電費很傷!