請問UPS能串聯嗎
就是兩台串聯在一起
萬一停電時,第一台先供電,等到沒電時,第二台在接手
這樣行的通嗎?????????
另外有沒有人知道科風的黑武士是ON-LINE的,還是OFF-LINE的
謝謝
請問UPS能串聯嗎
就是兩台串聯在一起
萬一停電時,第一台先供電,等到沒電時,第二台在接手
這樣行的通嗎?????????
另外有沒有人知道科風的黑武士是ON-LINE的,還是OFF-LINE的
謝謝
呵呵..............
串聯??????????
並聯啦
除非你想POWER燒掉
不會吧
應該是串聯吧
市電110v
|
第一台ups 110v
|
第二台ups 110v
|
電腦
市電提供110v 的電壓給第一台ups,
第一台ups輸出110v的電壓給第二台ups,
第二台再輸出110v的電壓給電腦
這樣不對嗎
還是我想錯了
請大大指點
我想應該可以..但是我不是本科系出身..不知道電壓頻率會不會影響到系統成敗..
.妾髮初覆額 折花門前劇 郎騎竹馬來 遶床弄青梅 同居長干里 兩小無嫌猜.
.十四為君婦 羞顏未嘗開 低頭向暗壁 千喚不一回 十五始展眉 願同塵與灰.
.常存抱柱信 豈上望夫臺 十六君遠行 瞿塘灩澦堆 五月不可觸 猿聲天上哀.
.門前遲行跡 一一生綠苔 苔深不能掃 落葉秋風早 八月蝴蝶黃 雙飛西園草.
.感此傷妾心 坐愁紅顏老 早晚下三巴 預將書報家 相迎不道遠 直至長風沙.
.Eloquence is silver, silence is gold.Subtlety is better than force.
有...
不過要在專業級伺服器上才看得到...
一般好像都沒有在賣...
如果要DIY會有其困難度...
應為在切換power的同時...
有可能吃不到電而導致shutdown...
有人有興趣try嗎?
呵呵...最初由 Titanhu
不會吧
應該是串聯吧
市電110v
|
第一台ups 110v
|
第二台ups 110v
|
電腦
市電提供110v 的電壓給第一台ups,
第一台ups輸出110v的電壓給第二台ups,
第二台再輸出110v的電壓給電腦
這樣不對嗎
還是我想錯了
請大大指點
真是天真無邪...
如果是第二台ups掛完再掛第一台...那不就再見了?
好像沒有人這樣備援的...^_^
好像是在線互動式(Line-Interactive)最初由 Titanhu
另外有沒有人知道科風的黑武士是ON-LINE的,還是OFF-LINE的
謝謝
這樣接是能動啦,但是效率很差.最初由 Titanhu
不會吧
應該是串聯吧
市電110v
|
第一台ups 110v
|
第二台ups 110v
|
電腦
市電提供110v 的電壓給第一台ups,
第一台ups輸出110v的電壓給第二台ups,
第二台再輸出110v的電壓給電腦
這樣不對嗎
還是我想錯了
請大大指點
當市電110V停電,形同第一台ups將電池的電轉110v,再輸給第二台ups,再輸給電腦.
做了兩次轉換效率會不好,使用時間會打折.
謠言止於智者,但起於記者.流傳於網路小白者
痛恨八卦和口水戰新聞媒體氾濫,新聞我只看公視.
在台灣看新聞要看媒體隱瞞不敢報導的那個部分
數字會說話,聽不懂又愛亂說是會鬧笑話
面對無知,製造恐懼是最好的推銷手段
SORRY......................
先前想成直流電系統了
不過
一般大型UPS有所謂的並聯機組設計
正常供電時各組負擔50%以下
當其中一組故障時
另一組負擔整個電力供應
不過不是由外部接線切換
而是利用內部電路切換
以達到不斷電的需求
參考看看囉
一般小型UPS可能沒有這種設計吧