請問UPS能串聯嗎
就是兩台串聯在一起
萬一停電時,第一台先供電,等到沒電時,第二台在接手
這樣行的通嗎?????????
另外有沒有人知道科風的黑武士是ON-LINE的,還是OFF-LINE的
謝謝
可列印頁面
請問UPS能串聯嗎
就是兩台串聯在一起
萬一停電時,第一台先供電,等到沒電時,第二台在接手
這樣行的通嗎?????????
另外有沒有人知道科風的黑武士是ON-LINE的,還是OFF-LINE的
謝謝
呵呵..............
串聯??????????
並聯啦
除非你想POWER燒掉
不會吧
應該是串聯吧
市電110v
|
第一台ups 110v
|
第二台ups 110v
|
電腦
市電提供110v 的電壓給第一台ups,
第一台ups輸出110v的電壓給第二台ups,
第二台再輸出110v的電壓給電腦
這樣不對嗎
還是我想錯了
請大大指點
我想應該可以..但是我不是本科系出身..不知道電壓頻率會不會影響到系統成敗..
有...
不過要在專業級伺服器上才看得到...
一般好像都沒有在賣...
如果要DIY會有其困難度...
應為在切換power的同時...
有可能吃不到電而導致shutdown...
有人有興趣try嗎?
[QUOTE][i]最初由 Titanhu [/i]
[B]不會吧
應該是串聯吧
市電110v
|
第一台ups 110v
|
第二台ups 110v
|
電腦
市電提供110v 的電壓給第一台ups,
第一台ups輸出110v的電壓給第二台ups,
第二台再輸出110v的電壓給電腦
這樣不對嗎
還是我想錯了
請大大指點 [/B][/QUOTE]
呵呵...
真是天真無邪...
如果是第二台ups掛完再掛第一台...那不就再見了?
好像沒有人這樣備援的...^_^
[QUOTE][i]最初由 Titanhu [/i]
[B]
另外有沒有人知道科風的黑武士是ON-LINE的,還是OFF-LINE的
謝謝 [/B][/QUOTE]
好像是在線互動式(Line-Interactive)
這樣接是能動啦,但是效率很差.
當市電110V停電,形同第一台ups將電池的電轉110v,再輸給第二台ups,再輸給電腦.
做了兩次轉換效率會不好,使用時間會打折.
真是太可惜了
看來我的想像力還有待加強
謝謝各位大大
SORRY......................
先前想成直流電系統了
不過
一般大型UPS有所謂的並聯機組設計
正常供電時各組負擔50%以下
當其中一組故障時
另一組負擔整個電力供應
不過不是由外部接線切換
而是利用內部電路切換
以達到不斷電的需求
參考看看囉
一般小型UPS可能沒有這種設計吧