請教一下 ups 達人

店裡有一台 科風的ups 一年前換過電池.
目前正常運作中.
前天二台電腦沒關機.
昨天早上開門
辦公室有煙跟燒焦味很重(但設備都沒事)
今天早上來還是有燒焦味
確定是ups的味道..............(ups還是運作中.)
.這個吸久了會不會怎樣呀.

回覆
Watch Dog

中毒送醫院..... 博愛的美妹較年輕貌美....

該 UPS 是多少 VA 的?
回覆
會員

應該擔心的是辦公室會不會整個燒掉吧...
回覆
會員

科風 1000VA on line 的.
過保後電池壞掉,
我跟客戶要的,
花了六百元,送回原廠換電池 又用了一年多

我是怕機房症侯群.
電池的揮發物吸太多.
對身體不好.
回覆
Watch Dog

用電表測看看電池電壓, 在送市電的狀況下, 單顆電池常時充電電壓超過 14Volt, 就要考慮看看是否 ups 充電電壓過高....

我的科風 500VA 的前陣子也罷工, 檢查後發現裡面免加水 7AH 電池過充; 一般鉛蓄電池的常時充電電壓應該在 13.6~13.8V (免加水), 這款的常時充電電壓似乎高了點......@@"