【求助】LINUX如何使用UPS呢? - PCZONE 討論區

返回   PCZONE 討論區 > ▲ -- 電 腦 軟 體 討 論 區 > -- FreeBSD & Linux 討 論 版


PCZONE 討論區



通知

-- FreeBSD & Linux 討 論 版 因為本站採用 FreeBSD 作業系統,所以自己本身也多學了一些技巧,希望各位在這裡互相討論 Unix 作業系統及程式等相關問題。

皮皮您快回家
【求助】LINUX如何使用UPS呢?
想請問一下
linux要如何使用UPS呢?
小弟希望能有跟在MS上一樣可在斷電後10分鐘內可以自己設定自動關機的功能!
電來了...會自動偵測後開機!

不知道有無辦法做到呢?
資訊月問多商家都不知道...@@

回覆
會員

軟體有支援就可以

以下節錄apc產品說明

每一台Smart-UPS 3000NET 直立機種將免費贈送APC的PowerChuteR UPS管理軟體,這套管理程式能在發生電力事件時執行系統自動關機的功能,以及各種重要的管理與偵測功能。同時PowerChuteRPlus亦能讓網路管理員針對當發生不同的電源事件時,自行設定UPS需執行的反應動作。管理者最多可對每一個不同的電力事件,設定到七個反應動作項目,其中包括像記錄所發生的電力事件內容、通知使用者、以及安全關閉伺服器等等。該軟體目前可支援Windows NT 4.0/Windows 2000,Linux,SUN Solaris,IBM AIX,Novell Netware 等作業系統。
回覆
流星

主要是軟體支援ㄉ問題...
回覆
Aya Brea ... 的最愛

台達電ups可以設定多久後關機.....至於電來了開機......這比較困難~~基本上不管哪間都做不太到ㄅ..這可能不是ups能支援的部份~~這需要主機板或power能才行ㄉ樣子.....你要看看我家台達電的主控台畫面ㄇ?
回覆
皮皮您快回家

引用:
最初由 dominic 發表
台達電ups可以設定多久後關機.....至於電來了開機......這比較困難~~基本上不管哪間都做不太到ㄅ..這可能不是ups能支援的部份~~這需要主機板或power能才行ㄉ樣子.....你要看看我家台達電的主控台畫面ㄇ?
dominic兄
有勞你囉....
可以推荐幾款ups嗎
謝謝~
回覆
Aya Brea ... 的最愛

[QUOTE]最初由 皮皮 發表
[B]
引用:
最初由 dominic 發表
台達電ups可以設定多久後關機.....至於電來了開機......這比較困難~~基本上不管哪間都做不太到ㄅ..這可能不是ups能支援的部份~~這需要主機板或power能才行ㄉ樣子.....你要看?..


哎呀~~皮皮兄~~我ㄝ只懂台達電ㄉ~~因為剛好我買ㄉ就是這款ㄋ
.....下面兩張圖是我用遠端電腦登入到linux的主機做ups設定...另外就是它的安裝相當容易就是了...如果你對我買的有意思ㄉ話就看看下面的網址ㄅ
http://www.deltaww.com/ups/products/...650_series.htm
~記ㄉ要買ㄉ話要順便到ㄊㄉ討論區跟版主說一下請它打折ㄅ..不過先提醒一點~~台達電ㄉups並不如ㄊ所做ㄉpower那麼受讚賞~~apc可能才算王道(畢竟是過海ㄉ)....
回覆
會員

買APC UPS,然後使用 APCUPSD 安裝...
回覆
皮皮您快回家

引用:
最初由 Luis911 發表
買APC UPS,然後使用 APCUPSD 安裝...
謝謝!dominic兄!

已經在考慮當中了...
不懂的話還會請教你喔!

Luis911兄
你說的apc是那一牌的呢?
有無網址可以參看呢

謝謝~

回覆
會員

引用:
最初由 皮皮 發表
謝謝!dominic兄!

已經在考慮當中了...
不懂的話還會請教你喔!

Luis911兄
你說的apc是那一牌的呢?
有無網址可...
請參考http://www.dataknit.com.tw/ups/APC.htm
此APC UPS幾乎所有作業系統都有支援!
我是使用 Smart-UPS 1400+FreeBSD apcupsd-3.8.5 ,不過聽說此款白色機種已停產換成黑色機種!
以下列出 apcaccess status

DATE : Sat Dec 14 09:29:56 CST 2002
HOSTNAME : amd.ggyy.com.tw
RELEASE : 3.8.5
UPSNAME : UPS_IDEN
CABLE : APC Cable 940-0024C
MODEL : SMART-UPS 1400
UPSMODE : Stand Alone
STARTTIME: Sat Dec 14 09:29:19 CST 2002
STATUS : ONLINE
LINEV : 116.3 Volts
LOADPCT : 27.0 Percent Load Capacity
BCHARGE : 100.0 Percent
TIMELEFT : 65.0 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME : 0 Seconds
MAXLINEV : 117.0 Volts
MINLINEV : 115.7 Volts
OUTPUTV : 116.3 Volts
SENSE : Low
DWAKE : 000 Seconds
DSHUTD : 020 Seconds
DLOWBATT : 02 Minutes
LOTRANS : 106.0 Volts
HITRANS : 138.0 Volts
RETPCT : 050.0 Percent
ITEMP : 27.0 C Internal
ALARMDEL : 5 seconds
BATTV : 27.3 Volts
LINEFREQ : 60.0 Hz
:
回覆
皮皮您快回家

謝謝大家提供的資料...
那我想請問一下!
因為公司有兩臺電腦
一台是LINUX的
一台是MS

可以共用同一台UPS嗎?
謝謝~

回覆







 XML   RSS 2.0   RSS 
本站使用 vBulletin 合法版權程式
站務信箱 : [email protected]

本論壇所有文章僅代表留言者個人意見,並不代表本站之立場,討論區以「即時留言」方式運作,故無法完全監察所有即時留言,若您發現文章可能有異議,請 email :[email protected] 處理。