機房到廠房間隔約350米,要架構區域網路,未來將會有20台電腦左右,佈線上有成本考量的話,主幹線是否能用Cat5e或Cat6,超過100米之後在加中繼器或Switch HUB來達成訊號延長呢?還是真的需要用光纖?
希望有實務經驗的高手給予解答,感謝!


此篇文章於 2008-03-31 12:22 PM 被 laidins 編輯。.
回覆
會員
回覆: 【問題】請教兩邊距離300米的廠房 佈線真的需要光纖嗎?
引用:
作者: laidins 觀看文章
機房到廠房間隔約350米,要架構區域網路,未來將會有20台電腦左右,佈線上有成本考量的話,主幹線是否能用Cat5e或Cat6,超過100米之後在加中繼器或Switch HUB來達成訊號延長呢?還是真的需要用光纖?
希望有實務經驗的高手給予解答,感謝!
主幹線且又有300公尺遠,當然是用光纖啊,若用網路線,你中途至少要加二台以上的Switch,總成本又不會比較便宜?光纖現在很便宜啦,你不要把它想成那是很高級的東東.....
回覆
會員
回覆: 【問題】兩邊距離300米的廠房 佈線真的需要光纖嗎?
用光纖當主幹當然好嘍! 再說也不會受外界電磁波等雜訊干擾. 好處多多啦~ 而且現在光纖的價錢算便宜的, 你自己考量看看吧!
回覆
FYI
會員

先瞭解最低頻寬需求, 再瞭解預算有多少? 否則無線AP + 指向天線也有機會可以連線
回覆
會員
回覆: 【問題】兩邊距離300米的廠房 佈線真的需要光纖嗎?
以無線網路架構的話~
基本上機房到廠房就作點對點的訊號給廠房,廠房在做點對多點的訊號給每一台裝有無線網卡的電腦上,350米不長用二個增益指向天線去做中繼,在把中繼的訊號依序中繼到工廠內無線訊號較微弱的死角轉彎處,這樣就OK的啦。
基本上機房到廠房就二台AP(設WDS無線有線併存)+二隻指向天線+避雷器跟訊號放大器(訊號強度不受天氣影響很多)。
廠房多點無線訊號分享若是在同一個地形高度的話,就裝增益全向天線去涵蓋大部份的訊號面積,在角落處若無線訊號不好時在中繼WDS訊號就好。
若廠房是鐵的材質居多無線訊號的折射就會較差點,也是在裝無線AP中繼加強訊號。
拉線對公司或廠房都不是個好建議,自己動手玩看看感覺會很有成就感的。
回覆
無女友的人生34年
回覆: 【問題】兩邊距離300米的廠房 佈線真的需要光纖嗎?
引用:
作者: Jwifi 觀看文章
拉線對公司或廠房都不是個好建議
怎麼說不是好建議?
回覆
會員
回覆: 【問題】兩邊距離300米的廠房 佈線真的需要光纖嗎?
引用:
作者: Jwifi 觀看文章
拉線對公司或廠房都不是個好建議
我也想知道,以公司的主幹線來說,為何拉線不是好建議啊?
回覆
進階會員
回覆: 【問題】兩邊距離300米的廠房 佈線真的需要光纖嗎?
這就是 個人 與 公司 的差別了.個人環境大都可以無限制運用任何看的到的設備.以最小費用得到最大樂趣

但是假如你拿到這個案子.或必須提出規劃的資管.你可以承受外面天候變化造成網路中斷嗎?尤其是有即時而重要的資料傳輸.我想有這考量後.光纖會是很好的選擇

回覆
嚴禁大濕暴走
回覆: 【問題】兩邊距離300米的廠房 佈線真的需要光纖嗎?
無線網路的不確定性因素太多了,也就是風險大,

除非萬不得已,否則還是建議拉條光纖解決。