【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告
 
近來已經用了六七年的對講機又開始出狀況了, 去年年中小弟才更換過門口機的線路, 如今則是喇叭持續發出不平之鳴, 聲音事小, 浪費電事大, 所以小弟這個大外行又開始著手調查, 由於過去常有住戶未將室內機的話筒掛好, 造成內外保持通話中, 所以第一件事情就是先確保每一戶都將室內機的話筒掛好, 然而門口機的噪音並未消失, 因此決定更換門口機, 上Y 拍搜尋了一下, 最便宜的俞氏牌類比式門口機要價$1500 (含施工), 由於俞氏牌展示中心距離只有20 分鐘車程, 所以小弟決定就近向俞氏牌詢價, 結果價格(DIY)還算令小弟滿意, 加上事不宜遲, 於是便冒雨速去速回, 拿到手的第一個問題是不知其中訊號L1/L2 代表T 還是R? 好在從網站找到室內機的接線圖, 比對之下確定門口機的[B]L1=T=Mic[/B], [B]L2=R=Spk[/B], 室內機的[B]L1=R=Spk[/B], [B]L2=T=Mic[/B], 為求保險起見還是把門口機和室內機都拆了, 得到的結果也是如此, 於是迫不及待的把新機器換上, 結果竟然白忙一場問題依舊, 非但如此, 新門口機的設計完善, 小弟無法不拆開保護蓋而切斷喇叭, 於是只好再度換回舊門口機, 第一回合到此結束

小弟曾經在一本 "[B]實用家庭電器修護(上)[/B]" 找到 "電鎖對講機" 的原理和配線圖, 切斷喇叭的線路其實只有治標而不治本, 門口機仍然處於用電狀況, 電費仍然繼續流失, 仔細觀察線路圖, 對講和電鎖其實是各自獨立的電路, 暫時可以不需對講, 但是電鎖必須正常, 免得經常跑上跑下, 搞清楚這一點之後, 小弟再將T & R 分離不接, 終於暫時解決惱人的噪音, 然而根本問題尚未解決, 經過研判, 應該是線路老舊造成短路, 然而整棟公寓的配線仍然是三十年前的線路, 所有住戶的電線以最原始的方式纏繞在一起, 根本無法追查問題所在, 所以小弟打算於第二回合將各戶獨立, 由於室內機有六條線, 剛好可以壓入一個6-pin RJ-11 Jack, 如此將有助於將來維修, 不過要注意RJ-11 的鍍金厚度以及氧化的問題, 小弟打算先以噴上一層KONTAKT-60 (電子接點氧化物清潔劑), 以降低接點氧化的速度, 至於門口機共有13 條線, 小弟打算等決定好資訊座的型式之後, 再決定是否分成兩個6-pin RJ-11 Jack 加一個3-pin Jack (電源供應器), 或者直接焊接在一片機板上, 焊接雖然麻煩, 但是好處是沒有接點氧化的問題

小弟還曾經遇過一個狀況, 電鎖無故不斷喀喀作響, 拆開後發現內部潮濕, 原來是雨水滲透過門簷順著門縫滴落於電鎖外殼所導致, 更離譜的是鄰居澆花的水竟然也會越過圍牆, 角度剛好可以撒到電鎖之上, 以上經驗雖然不可思議, 但是提醒您小心注意, 日子久了什麼古怪的事情都有可能會發生

印象中, 六七年前花了六千元請人換新門口機(不知品牌)和一小部份線路, 事後仍有住戶默默忍受無法對講, 所以去年開始出問題之後, 小弟決定自己動手免當冤大頭, DIY 固然有成就感, 然而對於像小弟這樣的門外漢, 倒也浪費了不少時間於嘗試錯誤 (Try & Error), 書上的電路圖只能當作參考, 實際上的電路至少複雜十倍以上(不必完全理解), 如果您也打算DIY, 最好要有一點基本的電工常識, 此外, 由於小弟認為室內機和配線都還堪用, 所以只打算換新門口機和修理局部線路, 如果您不打算DIY 的話, 小弟預估每戶室內機約$500-$800, 配線(或查修)工錢每戶約$500-$600, 舊式類比線路為六芯, 新式數位線路分成2芯/3芯/4芯/6芯(影像), 俞氏算是老牌子, 以小弟手上拿到的俞氏牌門口機來說, 比起現役的雜牌機有十足的進步, 建議您不要只看外觀, 內部設計才可以看出廠商的用心, Y 拍常見的還有[URL="http://www.mingood.com.tw/intcom/index.htm"]明谷[/URL], [URL="http://hipage.hinet.net/meng-yeng"]銘陽[/URL], 先達等, 如果您打算全面更新, 而且是透天厝三代同堂, 建議選擇兩用式對講機, 不同樓層的室內機可內線呼叫對講, 以上提供給您作為參考

[URL="http://www.yus.com.tw"]俞氏牌對講機[/URL][INDENT]DP 系列類比式門口機 DP-51A (五戶以下) , DP-53A (六戶以上)
LT 系列類比式室內機 LT-330A (有話筒栓), LT-380A (話筒易滑落), LT-390A (吸鐵式)
電源供應器 PS-10A, PS-14A
二線式六/七戶門口機: DP-265A-6/DP-275A-7, [B]可內線對講[/B]
二線七戶室內機: LT-275A
電源供應器 PS-13A
線徑: 長度100 公尺以內, 線徑0.5-0.6mm, 長度達200 公尺, 線徑0.9mm[/INDENT][URL="http://www.mingood.com.tw/intcom/index.htm"]明谷牌對講機[/URL][INDENT]公寓式對講機, 門口機 MD-B: 門口呼叫對講, MG-B 公寓式對講機: 與門口對講可開鎖
兩用式對講機, 門口機 MD-C: 兩用式門口機, MG-C 兩用式對講機: [B]室內(樓層對樓層)雙向呼叫對講[/B]可開鎖[/INDENT]

basuya 2007-03-13 09:46 PM

回覆: 【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告
 
謝謝您的分享,我現在居住的公寓也遭遇到類似的問題,找時間我在好好研究研究怎麼處理。

您的文章給我很大的幫助,感激!

FYI 2007-03-14 01:13 AM

小弟這三腳貓的功夫, 敬請不吝賜教
 
先讓您瞭解小弟為何要如此大費周章, 由於每戶人家的作息都不一樣, 所以每次出狀況都會造成小弟的困擾, 因為線路都纏在一起, 加上總有幾戶家中沒人, 所以有時完全無法判斷問題為何, 所以小弟才想把各戶的線路獨立出來, 將來有問題時, 只要一一拔掉線路就可以找到原因, 不過小弟跑了趟光華商場, 現成的資訊座只有PowerSync 有近似的RJ-45 x 6, 一來價格高, 二來小弟還是寧可焊接比較牢靠, 最後小弟在源達買了數個6P6C RJ-11 母座 ($10), 數個6P6C RJ-11 公頭, 一公尺長最細的(1.5mm)熱收縮套管($10), 至於14C (只需13C)以上的電話線(單芯)還沒買齊, 源達只有10C 電話線(單芯)和16C 多股訊號線, 印象中訊號線好像是26AWG, 線徑0.235mm(?), 小弟得到其他通訊行去找找看, 而且最好買線徑粗一點的, 壓線鉗記得買6P&8P 兩用的, 便宜的約$300, 用處比較大(8P 可壓網路線)

俞氏牌的對講機設計真的很用心, 也比其他牌子貴上兩成, 但是如果您能跑一趟展示中心, 或者請對方寄給您, 那麼價格比起網拍還是低很多, 不過明谷牌在網拍上的價格很低, 也是值得考慮

小弟建議您先設法判斷門口機是否正常, 傳統六戶門口機的訊號有[indent](A) (BS) (-) (+) (R) (T) (B1~B6) 加上電鎖 (EL) (PT)[/indent]室內機的訊號有[indent](-) (T) (R) (B) (EL) (PT)[/indent]由於(BS) 連接 (B1~B6), 所以 (BS) 不算在內合計需要13C(芯), 四戶需要11C, 八戶需要15C, 只要有任何一戶的功能(對講, 開門, 指示燈)正常, 就代表門口機正常, 那麼只要查線即可, 或者檢查室內機是否正常, 如果是線路或室內機的問題, 您可以像小弟一樣, 暫時將門口機的(T) & (R) 絕緣不接, 然後慢慢解決其他問題

[url=http://www.yus.com.tw/download/lane/lt_380a_d.doc]俞氏牌安裝接線圖[/url]

cit0316 2007-03-14 02:20 AM

回覆: 【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告
 
請問FYI兄:門口機的L2=R=Spk, 室內機的L2=T=Mic,
這應該是同一條線,假如不幸斷線還有什麼辦法?
應該也有三十年的線路,斷線應該也是可能吧?

FYI 2007-03-14 03:21 AM

請參考[URL="http://www.yus.com.tw/download/lane/lt_380a_d.doc"]俞氏牌安裝接線圖[/URL][INDENT]門口機L1(T) <-> L1(R)室內機受話器(耳機)
門口機L2(R) <-> L2(T)室內機送話器(麥克風)[/INDENT]L1 斷, 則室內機無法接收
L2 斷, 則室內機無法發話

斷線的可能性不是沒有, 通常是接觸不良, 但是請先以三用電錶 R x 1 檔檢查室內機, 用了二三十年, 話筒很可能會故障, 測試前請切斷電源, 測量 (R) (-), 受話器應有喀喀聲, 測量 (T) (-) 應有數十歐姆, 對著送話器吹氣, 則三用電錶指針應會擺動, 以上抄錄自書上, 如今電錶多半是數位式, 請設法自行判斷

電鎖的訊號:[indent](A) (EL) (PT)[/indent]電鎖和電有關的零件主要是電磁閥和微動開關, 電鎖引發的問題主要有以下幾種:
1. 電鎖喀喀作響: 潮濕短路
2. 無法遙控開門: (EL) 斷路, 電磁閥燒毀或彈片疲乏無法啟動微動開關
3. 開門指示燈不亮: (PT) 斷路
4. 第二三項皆故障: (A) 斷路

電源供應器的訊號:
(A): 20~24V AC
(+): 10~14V DC
(-)

交流電訊號:[indent](A) (BS) (B=B1~Bx) (EL) (PT)[/indent]直流電訊號:[indent](+) (R) (T)[/indent]

antion 2007-03-14 10:44 PM

回覆: 【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告
 
[QUOTE=FYI;955219]....喇叭持續發出不平之鳴.............[/QUOTE]

如果沒有用戶在使用,門口機仍會有「HAM」聲,可能是電源供應器老化、或整流不足(電容爆漿)、或輸出功率不足...等,換一個新的電源供應器大都可以改善,除非線路或門口機有潮濕、發霉、短路...現象。

rushoun 2007-03-14 11:22 PM

回覆: 【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告
 
門口機建議加個蓋子,防止下雨進水受潮故障,我台北老家的4層老公寓,
我老媽很天才的用安全帽的面罩當遮蓋,還真是很好用咧!
有個叫做闔家歡的對講機,我們公寓以前是用這種,要不是被人拆走(連門
口機都有人A,真是世風日下),還真是不錯的牌子,住戶之間可以互相呼
叫通話,兩芯配線到底。

FYI 2007-03-15 05:20 AM

電源供應器老化?
 
[QUOTE=antion;956207]如果沒有用戶在使用,門口機仍會有「HAM」聲,可能是電源供應器老化、或整流不足(電容爆漿)、或輸出功率不足...等,換一個新的電源供應器大都可以改善,除非線路或門口機有潮濕、發霉、短路...現象。[/QUOTE]
感謝antion 兄的提示, 小弟確曾測量過電源供應器的電壓, 21V AC & 10V DC, 印象中好像從來沒更換過, 書上寫的是24V AC & 14V DC, 原本還以為電壓稍低是正常現象, 這下子得等到接頭更換完畢, 再做打算, 可是話說回來, 門口機應該只是把話筒的訊號放大, 如果是電源供應器的問題, 那麼不論 (T) (R) 是否連接, 都應該會有低頻噪音才對, 正確嗎?

請問antion 兄可知台北何處可以買到14C 電話線(單芯線)? 小弟還差一段門口機之前的線, 長度約4 公尺, 小弟先前曾經換上一條很細的線, 很容易斷, 所以這次想換粗一點的, 但不知道有何規格? 或者應該用多股線? 小弟使用非專業術語, 還請不吝指正

rushoun 2007-03-15 08:42 AM

回覆: 電源供應器老化?
 
[QUOTE=FYI;956271]
請問antion 兄可知台北何處可以買到14C 電話線(單芯線)? 小弟還差一段門口機之前的線, 長度約4 公尺, 小弟先前曾經換上一條很細的線, 很容易斷, 所以這次想換粗一點的, 但不知道有何規格? 或者應該用多股線? 小弟使用非專業術語, 還請不吝指正[/QUOTE]
我這裡有一些以前用剩的,可以寄給您,可用悄悄話聯絡郵寄事宜吧。

antion 2007-03-15 08:59 AM

回覆: 【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告
 
1. AC24V(A,-)為電鈴、開鎖及開門指示燈用電,DC12V(+,-)為語音、室內機及門口機電路用電。

2. 門口機有感應聲,電源供應器的因素非常大。您TR不接仍有感應聲,但是電源仍有供應給室內機,若輸出電壓、電流不足就會推不動負載。

3.14C大部分都是對講機在用,不到20戶使用一般通信用的0.5mm*10P(=20C)電纜就足夠了,一般通信工程行就有,子母線顏色不要弄錯就好,如果您找不到,小弟可以給您一段,這個長度的「零線」很多....

FYI 2007-03-15 12:15 PM

電源供應器電壓21V AC & 10V DC 算低嗎?
 
[QUOTE=antion;956282]2. 門口機有感應聲,電源供應器的因素非常大。您TR不接仍有感應聲,但是電源仍有供應給室內機,若輸出電壓、電流不足就會推不動負載。[/QUOTE]
您誤會小弟的意思了, 原先(T) (R) 保持連接時, 門口機有[B]很大的低頻噪音[/B], 小弟懷疑是線路或室內機的問題, 所以就把 (T) (R) 隔離不接 (應該只需隔離R 即可, 現在每戶都無法對講, 只能開門), 噪音就消失了, 請問這樣還有可能是電源供應器的問題嗎? 另外小弟測得的電壓21V AC & 10V DC 算低嗎?

antion 2007-03-15 01:17 PM

回覆: 【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告
 
1. TR拆除,門口機喇叭就無負載後的信號輸入,MIC也沒有輸出,「靜悄悄」也是正常的,並不能排除電源問題。

2. AC24V電壓不足影響較小,只要能啟動電鎖及電鈴即可,但DC12V不足就會影響語音信號,空載時通常都會高於DC12V,甚至達DC15V,只有DC10V則太低了點,另外要注意電源供應器濾波電容是否不良。

3. 小弟都是直接用一個新的電源供應器做交換測試,若無法解決再找尋下一個問題點。您可以拿一個充飽電的DC12V「車用電池」,或DC12V 1A沒有穩壓且濾波良好的整流器,取代原有電源供應器的DC12V測試語音功能。AC24V與測試電源要共地("-"要接在一起),也可暫時不接AC24V,只是無法開門及響鈴。

4. 無人通話門口機有雜音,可能是電源或某室內機掛鉤開關(HOOK)不良;通話中門口機有雜音,則可能是電源及MIC不良(門口機或室內機),當然線路因素也是有可能,需一項一項去測試排除。

FYI 2007-03-21 04:10 PM

小弟查看了電源供應器(Power Supply)的規格, 型號是俞氏牌PS-10A, 額定輸出AC24V, DC12V, 這台應該至少有20 年的歷史了, 另外小弟翻了一下庫存的電話線, 都是 "0.5X5P", 本來還想去買 "0.5X7P", 但是實在拖太久了, 弄的大家都很不方便, 所以只好將就點, 兩條當成一條用, 感謝兩位仁兄的好意, 也感謝antion 兄提示電話線的規格, 這些小細節其實材料本身都有標示, 只是平常都沒注意

此外小弟也發現, 經過20 年的日曬風吹雨淋, 裸露在公寓外牆的電話線表皮可能產生風化剝落, 這部份小弟留待最後才來檢查, 首先趕快把門口機到電源供應器這一段換新, 讓各戶線路可以分開獨立, 如果問題沒解決才檢查門口機和電源供應器, 再來要檢查室內機, 最後才是查線

FYI 2007-04-09 10:13 PM

外行就是外行
 
外行就是外行, 正當準備就緒, 這才發覺意外, 然而事先都有跡可尋, 只不過小弟被[B]理想[/B]沖昏了頭, 以至於[B]有看沒有到[/B]

話說三十年前的施工品質, 處處充滿便宜行事, 室內機, 門口機, 電源供應器所有的線路最終匯集到一樓的電信箱, 然而小弟事前早已發現原本應該有八條(綑)線(六戶+門口機+電源供應器), 實際上只看到五條線, 如果府上也是這種情形, 建議您[B]治標不治本[/B], 否則只好全面更新線路

接著發現原來有幾戶的線路於兩公尺外的屋簷下串接成為一股線(竟然省這幾公尺?), 可以看見電線外露, 腐蝕嚴重, 應該還有其他幾戶的線路另外成一串, 如此一來, 小弟原先想把各戶線路分開獨立的想法就破滅了

其次, 小弟打開室內機, 發現是8C 線, 使用其中6C, 線徑應該是0.5mm, 但是絕緣膠皮比較厚(三十年前的技術), 以至於不容易塞入6P6C RJ-11 電話接頭

擺了以上兩個烏龍之後, 一切又回到原點, 抽換線路工程不小, 而且費用增加, 8C 線(雖然只需要6C)一公尺約$25~$30, 至少要更換五戶的線路, 如果您的線路也已經不堪使用, 建議您考慮換成兩線式或三線式的系統, 將來的維修比較容易, 所以小弟開始考慮打退堂鼓, 治標不治本, 壞哪兒修哪兒, 再撐個幾年再說, 不過已完成的樣品棄置可惜, 總要露一下臉, 下一節就來介紹製作過程

rushoun 2007-04-10 08:29 AM

回覆: 【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告
 
使用了30年,應該也算夠本了。我台北老家的公寓,已經換過2次設備
及線路了。現在流行的螢幕式對講機,或是有管理主機的,又更麻煩了。
都用微電腦(單晶片)控制的,壞了只能傻眼!

FYI 2007-04-12 05:50 AM

製作過程(組圖)
 
5 個附加檔案
親戚住的社區用的也是俞氏牌影像對講機, 看起來品質還不錯, 另一個親戚住別處, 影像對講機故障許久, 其他住戶沒人要修, 也只能晾在那兒, 鄰居向小弟提議換影像對講機, 小弟以為很難獲得所有住戶同意, 此外小弟的主要顧慮是維修不易, 所以維持原議

以下介紹小弟製作的6P6C 資訊座之前, 小弟必須先把缺點提一下, 資訊座固然方便, 然而置於室外很容易產生銅綠, 最後導致接觸不良, 這是小弟事前考慮不周之處, 此外, 是否有必要為了五年才維修一次而如此大費周章, 也值得商榷, 然而做了就做了, 小弟至少學到了寶貴的經驗

圖一 6P6C 資訊座上視圖
圖二 6P6C 資訊座下視圖
圖三 一對二美式電話接線盒前視圖, 左方為二芯(可佳牌), 右方為四芯
圖四 一對二美式電話接線盒後視圖, 左方為四芯, 右方為二芯(可佳牌)
圖五 所使用工具

FYI 2007-04-12 05:56 AM

完成品(組圖)
 
3 個附加檔案
圖六 6P6C 資訊座分解圖
圖七 6P6C 資訊座完成品
圖八 6P6C 資訊座及電線組合

在此要特別說明圖八之中, 原來的 "一對二美式電話接線盒" 的作用, 小弟選擇了四芯的接線盒, 少了的兩芯是L1 & L2, 也就是喇叭和麥克風, 如果下回再發生哪個住戶的線路短路, 或者室內機話筒沒有掛好, 導致門口機持續將信號放大, 那麼就可以用這個備用的接線盒以及四芯電話線暫時將L1 & L2 隔離, 除了無法對講之外, 門鈴/開門/大門指示燈都不影響, 萬一故障情形更為嚴重, 則可以調整接線(二/三/四芯)暫時應付, 如果有兩戶以上同時發生狀況, 那就需要另外增加接線盒, 這是小弟所假設的理想狀況, 請大家高抬貴手, 放過小弟的無知

alincool 2007-05-08 11:31 PM

回覆: 【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告
 
樓主、前輩你們好!

小弟本身的住家是老舊公寓式一共有九戶,長年無法使用對講機與外人來正常通話;電鈴及電鎖動作都正常,唯有語音方面出了問題,每戶都是如此情形。 小弟想請教兩個問題:

1.俞氏牌門口機裡的電路版上是否都固定有兩顆 Audio 輸出變壓器?
2.Audio 輸出變壓器的規格多少,有人可否幫忙提供呢?

小弟曾動手換過與檢查之項目:

電源供應器 "AC24V,DC12V" → 更新
門口機電路板上 "濾波陶瓷電容" → 更新
門口機電路板上 "積納二極體" → 更新
門口機電路板上 "IC" → 更新
門口機 "喇叭8 歐姆" → 正常
對講機 "話筒麥克風" → 正常

故障情形:
外人說話自己聽得到(外→內),但自己說話外人聽不到(內→外)。
門口機的喇叭發出的聲音非常微弱,需靠的很近才能聽得到,但耳朵機乎是要緊貼喇叭的發聲口,小弟一直在懷疑是否 Audio 輸出變壓器不正常所導致的。

懇請高手們幫忙小弟解惑迷津,謝謝了!

antion 2007-05-08 11:46 PM

回覆: 【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告
 
如果其他住戶也是:外人說話自己聽得到(外→內),但自己說話外人聽不到(內→外)。

1. 門口機喇叭不良(32歐姆 0.25W),用三用表量會通或有「喀」聲不代表就一定正常,要夠大聲才正常喔!
2. 386的8腳IC不良(音頻放大)。

檢修的工時(含找零件材料),不如買一個新門口機直接換上還比較經濟。

alincool 2007-05-09 12:08 AM

回覆: 【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告
 
[QUOTE=antion;964286]如果其他住戶也是:外人說話自己聽得到(外→內),但自己說話外人聽不到(內→外)。

1. 門口機喇叭不良(32歐姆 0.25W),用三用表量會通或有「喀」聲不代表就一定正常,要夠大聲才正常喔!
2. 386的8腳IC不良(音頻放大)。

檢修的工時(含找零件材料),不如買一個新門口機直接換上還比較經濟。[/QUOTE]

謝謝 antion 兄的解說,小弟打算於明日再檢修試看看,如不行再換 Audio
輸出變壓器看看,要是再不行,那也只好出賣小朋友這條路可走了。
非常感謝您夜裡幫小弟答覆疑問,謝謝!

eddicpc 2007-05-09 08:31 AM

回覆: 【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告
 
沒錯
主要就是線路上每條線的功能之道了就可以查修了
至於東西壞掉了就直接換新
自己DIY樂趣多喔

FYI 2007-05-10 07:18 AM

騎虎難下
 
@alincool
請先說明一下您門口機和室內機的型號

提供小弟現在所遇到的問題給您參考, 小弟買的俞氏牌門口機直到現在還躺在盒子裡, 外牆線路只有局部整修, 一旦換上新門口機(連接R 腳)就嗡嗡作響, 使用舊的雜牌門口機反而沒事, 功能一切正常, 小弟能力不足, 還查不出原因, 看來錢是白花了, 但又很不甘心, 舊的雜牌門口機在(T)腳串了一個電阻, 沒仔細看是多少歐姆, 懷疑可能有匹配問題, 難道雜訊真的是由變壓器傳來? 小弟很怕再白花一次錢, 是否在(R)腳串一個電阻([B]多大?[/B])可以解決? 或者仍有短路情形? 待週末再檢查一次(未使用中, R 和地線之間應該斷路), 小弟已經黔驢技窮, 能否請antion 兄給點意見?

其次懷疑有兩戶人家室內機(老舊LT-728A, 停產)的碳精式麥克風故障, 電子材料行只找到電容式麥克風, 不知[B]何處可以買到碳精式麥克風[/B]? 雖然可以更換室內機, 但小弟擔心到時又發生匹配問題, 所以打算先設法維修, 不行再說

antion 2007-05-10 08:47 AM

回覆: 騎虎難下
 
[QUOTE=FYI;964466]其次懷疑有兩戶人家室內機(老舊LT-728A, 停產)的碳精式麥克風故障, 電子材料行只找到電容式麥克風, 不知[B]何處可以買到碳精式麥克風[/B]? 雖然可以更換室內機, 但小弟擔心到時又發生匹配問題, 所以打算先設法維修, 不行再說[/QUOTE]

1. 若您懷疑,建議您先將該兩戶室內機拆除隔離測試。
2. 各廠牌(俞氏、明谷、明治...)傳統對講機線路接法都差不多,大部分都可以代用,只是響鈴及語音大小會有一點不同,原則上還是建議使用原有廠牌及型號。
3. 碳精式麥克風目前已非常少見,要買可能不容易,通常都是在舊式電話或對講機上拆,以前會保留一兩個備用,也常因型狀、大小不合(放不下)而無法使用,所以現在已不再留了。
4. 由於門沒關時,所有市內機的「開門指示燈」會亮,使得電源負載較大,通常都會使得門口機的感應聲也變大,所以建議您將門關好(門鎖內的微動開關要正常或先拆除AC端),測試聲音是否正常。

FYI 2007-05-10 11:06 PM

進退兩難
 
多謝指教, 確實小弟在維修時, 大門是開著的, 而電源供應器確實也老舊了, 但是讓小弟不解的是, 怎麼可能用了六七年以上的[B]雜牌機竟然勝過俞氏牌[/B]? 小弟有點懷疑是[B]匹配[/B]的問題, 如您所說, 碳精式麥克風已經淘汰了, 勢必新型門口機要搭配新型室內機(和新型電源供應器?), 小弟測量了碳精式麥克風的電阻, 和一般話筒相差一倍以上, 這也是小弟希望盡量維修的原因, 因為不知道若只更換其中兩戶的室內機, 到時這兩戶的音量會變大或變小? 自行維修就有這個麻煩, 萬一因為自己外行而買錯了, 小弟實在沒有立場拿去退, 請問可否直接以電容式麥克風替換? 或者以報廢話筒的麥克風(電阻不同)拆下來替換? 報廢的電話機小弟倒有幾個, 請問電容式麥克風是否意指有電容特性, 也就是電阻會改變?

小弟現在有點進退兩難, 一來還有三戶人家的室外線路在哪兒會合還沒查清楚, 或許還有鏽蝕短路的情形, 導致新買的門口機用不上(為何舊機卻沒問題?), 如果要全面更新室外線路, 小弟反而考慮兩線式或三線式(將來查線容易), 如此一來新買的門口機勢必得賣掉, 這也正是小弟要提醒[B]alincool[/B] 的, 小弟當初判斷錯誤買了門口機, 其實後來靜下來一想, 只要隔離(R)腳, 就可以爭取一些時間慢慢思考, 而你已經換掉電源供應器, 但是沒解決, 接著你就亂了手腳, 顯然問題抓錯方向, 想清楚, 可別再花冤枉錢了

antion 2007-05-10 11:57 PM

回覆: 【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告
 
碳精式麥克風若以三用電表毆姆檔量測時(無極性),對著該麥克風講話或吹氣,內部碳精顆粒的密度會變化,阻抗也就隨之變化,常因「口沫橫飛」及「台灣氣候」受潮而不良(講話對方聽很小聲),加上體積大,機構設計上也較無變化。

電容式麥克風以三用電表毆姆檔直接量測(有極性),可能得不到什麼數據!語音信號還需經過後端電路放大處理,與碳精式麥克風處理並不相同,可能會無法直接替代使用。

還是先前的建議,先將您所懷疑有問題的室內機線路隔離測試之。

兩線式或三線式系統可接戶數不多,安裝施工是較方便,因為屬於數位式及有編解碼的問題,維修可能也不容易,通常也是分段隔離測試以找尋障礙點。

FYI 2007-05-11 09:03 PM

書上是有提過碳精式麥克風的特性, 不過上回小弟隔著塑膠殼吹氣, 所以沒有看出變化, 經您一說, 這回小弟拆下塑膠殼, 直接對著麥克風吹氣, 歐姆檔調在x10, 果然可以看出變化, 這讓小弟更是不解, 新型門口機自然是針對新型室內機而設計, 碳精式麥克風既然已經淘汰多時, 何以六七年前的雜牌機卻仍然可以配合使用?

查詢了一下麥克風的種類, 除了最早的碳精式, 常見的有動圈式和電容式, 碳精式在碳粉盒的兩端有一固定的直流電壓, 電阻變化就產生電流變化, 動圈式由音圈產生感應電流, 再經過放大輸出, 電容式靠著電容兩片隔板間距離的改變來產生電壓變化, 需要額外的電源, 看來小弟還是同時去詢問俞氏牌, 看舊型室內機搭配新型門口機會產生什麼問題

請問antion 兄, 一般室內機所用的麥克風屬於電容式的嗎? 由體積和磁性判斷, 應該不是動圈式

antion 2007-05-11 09:27 PM

回覆: 【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告
 
1.不管是哪一種麥克風,只要經過後端電路處理過後就是音頻信號,所以線路上傳輸的是相同的信號,對整台設備來說也就相容了,但,各種類型MIC處理電路不同,所以無法單獨更換不同類型MIC。

2.目前一般常見的電話機、對講機、耳機麥克風...大都使用電容式麥克風,體積小,設備的造型設計可以多變化。

3.動圈式麥克風原理類似喇叭的反向(其實喇叭也可以拿來當麥克風),聲音經振動膜推動線圈,再利用磁場變化來轉換為音頻信號,通常體積較大,常用於需要較高傳真的音源設備,如手握式麥克風...。

FYI 2007-05-12 04:04 AM

過河卒子, 有進無退
 
碳精式麥克風在內地似乎還買的到, 但是在本地卻絕跡了, 看來也不能隨便換, 小弟找到一篇介紹碳精式麥克風(送話器)原理的文章 - [URL="http://www.pep.com.cn/czwl/xszx/sbwl/w8xsy/w8xsy4/200303/t20030313_46484.htm"]研究電話的原理[/URL](簡體), 看起來碳精式麥克風結構單純, 不應該那麼容易故障才對, 待週末再重新檢查一次, 是否電線斷掉所導致, 感謝antion 兄的指點, 讓小弟茅塞頓開

雜務太多, 手上的工作沒一件完成, 不過小弟想起一個關鍵, 新買的俞式牌門口機的麥克風只有小指頭大小, 應該是電容式麥克風, 而舊的雜牌門口機的麥克風和喇叭一樣大, 應該就是碳精式麥克風, 所以疑點已經有了答案, 現在所考慮的腹案是, 必要時只好換掉室內機的麥克風

a872312 2007-06-06 10:49 PM

有法子辨別要接室內機的線路訊號嗎?
 
請問前輩:
因為不想給大樓管委會賺一筆,所以自討腰包買室內機,但牆壁出線有8條細線,如前輩前言,室內機的訊號(-) (T) (R) (B) (EL) (PT),要如何用電錶去辨別,或其他法子。謝謝指導。
<本身是唸電子科的,專業述詞沒代溝>

antion 2007-06-07 09:14 AM

回覆: 【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告
 
1 個附加檔案
拆「舊機」時就應先做「標記」或紀錄原有接線,再依該「標記」裝到「新機」,若沒「標記」會讓您浪費很多功夫去查線路。

若不小心將線頭弄亂了,又沒標記!那些接線想要用電錶「量」出來有一點困難,因為有些要在「動作的時候」才有信號,一般都是以「線色」去辨別,從源頭的門口機追蹤到末端的室內機,但是,很多舊公寓在樓梯並沒有獨立的對講機管箱,對講機主幹線是經過各戶室內,那就更傷腦筋,必須挨家挨戶(低樓層)去敲門、拆機、查線路!

傳統對講機配線圖(俞氏、明谷、明治、欣欣...等各廠牌均類似):

rushoun 2007-06-07 10:38 AM

回覆: 有法子辨別要接室內機的線路訊號嗎?
 
[QUOTE=a872312;968658]請問前輩:
因為不想給大樓管委會賺一筆,所以自討腰包買室內機,但牆壁出線有8條細線,如前輩前言,室內機的訊號(-) (T) (R) (B) (EL) (PT),要如何用電錶去辨別,或其他法子。謝謝指導。
<本身是唸電子科的,專業述詞沒代溝>[/QUOTE]
找鄰居的對講機偷看一下是否可以?您的大樓管委會怎麼連這種錢也要賺!?

FYI 2007-06-07 11:02 AM

電鎖對講機電路圖
 
1 個附加檔案
1. 看鄰居的接法

2. 先找到地線(-), 通常為黑色, (T)/(R) 為DC, 其餘AC, 找人在門口機幫忙, 根據訊號查線, 若大門關閉, 則只有(T)/(R) 有訊號(由室內機控制), 門口說話, 可先找到室內機的(R), 另一個有電壓的就是(T), 可對講之後再開大門找出(PT), 按鈴找出(B), 剩下的就是(EL)
3. 麥克風必須相容

以下是類比式電鎖對講機電路原理, 取材自 "實用家庭電器修護(上)", 不過實際電路並未將喇叭和麥克風直接串連, 僅供參考

a872312 2007-06-10 02:59 AM

回覆: 電鎖對講機電路圖
 
謝謝各位前輩們提供指導和心血資料,我試完後再傳佳音。:cry:

jackjong 2007-08-14 09:46 AM

回覆: 【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告
 
家里樓下的自動開門裝置故障
正想自行修理
有了線路圖就更方便了
謝謝分享

FYI 2007-08-14 07:34 PM

線路圖只能說明原理, 您的故障情形是無法遙控開門嗎? 也可能是電鎖內部的電磁閥因雨短路燒毀
(補充: 小弟猜錯了, 應該不是電鎖的問題, 否則其他住戶早就受不了)

[U]小弟買來的俞氏牌門口機(DP-53A, 類比式, 六戶, 6 芯) 並未實際派上用場, 網友若有需要購買, 可PM 小弟[/U]

話說小弟買來門口機並未使用的原因是因為小弟不懂室內機的電容式麥克風規格, 而且一換就得六戶都換, 不方便實驗, 不過小弟倒是忘了可以拆親戚家的室內機話筒一探究竟, 這下子可又有的研究了

補充一下, 晚上走了趟台北市西寧南路的[URL="http://www.amashop.com.tw/"]恆茂電子[/URL]("阿媽的店" 比較好記), 沒想到它的日式電容非常齊全, 而且有三種品牌可選, 價格便宜(Sanyo 除外), 但是沒有PIC12F629 和ATMEGA8(Wii...), 殘念, 光華商場源達電子只有區區數種日式電容, 良興電子就不用提了, 去源達電子最好挑女老闆在的時候去, 有時候會算便宜一點(或許是因為小弟比較蟀!), 萬歲! 男老闆比較一板一眼, 一塊錢都算得非常仔細, 乏味!

antion 2007-08-14 10:09 PM

回覆: 【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告
 
[QUOTE=jackjong;979657]家里樓下的自動開門裝置故障...[/QUOTE]

平常(A)與(EL)兩點並無電壓,當住戶按下開門鈕,使得(EL)與(-)導通,(A)與(EL)就有AC24V的電壓,傳送到電鎖內的線圈組(電磁鐵),使得電磁鐵動作吸動連桿,使門鎖(栓)釋放而開門。

常見故障依次有:

1. 電鎖(便當鎖)裡面的(EL)或(A)的接點處斷掉一條線(螺絲處),重新接上即可。
2. 電鎖內線圈(有兩個串聯成電磁鐵)燒毀或斷掉,可先將(EL)或(A)接線隔離一條,再以三用表測量之;若確定不良(開路),可以單買線圈組也可換整個電鎖更換之。
3. 門後的連接線斷掉,尤其是門扇內緣轉彎處最常斷線,外表看不出來,割開外皮就可發現內芯已斷;通常可以在門口機內找到這三條線(A,EL,PT),以三用表量測到電鎖內,確認線路好壞,若不良則更換之,或找出斷線處重新接妥即可。
4. 整流器AC(AC24V)為開門、震鈴、指示燈用電,電力不足或無輸出都會無法開門。
5. 通往室內機的主線不良(A或EL),因為目前可以通話及震鈴,所以可以排除(-)及(A),那只剩(EL)可能有問題了...

PT=開門指示燈,EL=開鎖,A=AC24V。

FYI 2007-11-08 04:53 AM

外行人告PCZONE 全網網友同胞書
 
謹以此篇紀錄小弟發文第2000 篇, 小弟自認發文認真, 絕少閒聊抬槓, 承蒙網友不嫌棄, 給小弟鼓勵多於責備, 小弟銘感五內, 無以為報, 往後自當更加盡心盡力, 以表謝忱

今天又有機會讓小弟施展身手了, 鄰居整修房屋, 水電師傅為了將室內機挪動位置, 所以把線路剪斷, 也許過於自信, 所以並未紀錄原先配置, 結果出狀況, 小弟初步檢視結果, 師傅雖將電話線換成網路線, 但是室內機配線無誤, 然而話筒對講音量很小, 電鈴和開門鈕無作用, 經檢視牆壁電信盒才解答了小弟長久以來的疑問, 原來最早的技工便宜行事, 將四樓對講機電話線拉進三樓, 再由三樓拉一條8 芯線到一樓, 難怪小弟一直找不到消失的兩綑線(一戶一綑共六戶), 這回不明究理的師傅則將三樓和四樓的電鈴接在一起, 難怪按鈴不響, 算是接錯了一條, 然而也不該影響其他功能才對啊! 在無計可施之下, 小弟大膽假設電流太小, 原因是電線太細, 小弟於是簡單分析了六條訊號的重要性, 開門最重要, 而開門牽涉兩條訊號, "EL" 和 "-", 由於網路線只有8 芯, 所以小弟決定加強(粗)這兩個訊號, 終於把問題解決了, 事實上也許只要把地線加粗就行了

瞭解了整棟房子的配線, 下一步就是回頭解決另外兩戶長久以來無法對講的問題, 搞了半天, 原來三樓和四樓的線路接在一起, 那麼小弟原先可能也曾誤判而接錯線, 思路一旦暢通, 這下子小弟就更有自信了

再幫小弟自己打一下廣告, 因為上回多買的俞氏牌門口機遲遲沒有派上用場, 小弟也不好意思因為自己學藝不精, 錯買設備而去向鄰居收費, 如果網友有需要購買的話, 請PM 小弟, 謝謝收看

ugauson 2008-01-11 08:07 PM

回覆: 【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告
 
請問如果俞氏牌對講機發生樓下按電鈴,但是樓上不會響,別樓層都可以響,只有我家不響。但是測試講話、聽及開門都正常,而開門指示登先前就已經不能用了,因為先前維修師傅說為了讓樓上能夠開門,因此把指示燈的線改給別的線路用。
我應該要如何檢查呢? 有試過將B線(藍)接到先前指示燈的線,會一直響,表示蜂鳴器沒壞,而且很好奇的是,指示登的線路不應該是門沒關才通電,為何門關了還一直有電?
在先發生蜂鳴器不響前曾經有一段時間是聽不到樓下人講話,過一陣子後卻是可以聽到人講話,但是蜂鳴器不響了,有些懷疑是不是別樓層有請人來修理又改線路,造成這個現象。

請幫忙謝謝。

antion 2008-01-11 08:41 PM

回覆: 【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告
 
1. 別樓層都可以響,只有我家不響。
>. 傳統對講機振鈴線是各戶獨立的,其餘都是所有住戶共用,可能是門口機上您家的那個按鍵不良或振鈴線斷了(門口機按鈕至室內機間)。

2. 指示燈的線路不應該是門沒關才通電,為何門關了還一直有電?
>. 是的,門鎖內有微動開關,當關門時PT與A開路指示燈不亮,當開門時PT與A短路指示燈亮,若指示燈一直亮表示PT與A短路,可能問題是電鎖微動開關不良或觸發微動開關的連桿變形,造成長時間PT與A短路,可以打開電鎖檢查調整之,可將電鎖內PT線拆除,若燈已熄滅則確定該微動開關有問題,否則就是線路上的問題。

rushoun 2008-01-12 02:16 AM

回覆: 【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告
 
不知道您家的對講機是哪個年代的?
還有一個可能,因為對講機的線路通常是從門口機一路拉線到每個用戶。
因此,每個用戶的線路都是並聯在一起的。所以,我曾經遇過一個例子,
就是樓下的住戶把對講機線路減斷,樓上的就不通了。您的情形也有可能
是,您家的震鈴線路到主幹線間的電線斷了。或是樓下或樓上的鄰居,因
為接錯線或是將你家的震鈴線拿去用掉了。

總之,震鈴的線路是各家獨立的,您可以查一下您的線路到主幹線間的接
線是否有問題,或是看一下是否有多餘的線路可運用。