PCZONE 討論區

PCZONE 討論區 (https://www.pczone.com.tw/vbb3/)
-   -- 閒 話 家 常 灌 水 版 (https://www.pczone.com.tw/vbb3/forum/24/)
-   -   接地電阻的問題 (https://www.pczone.com.tw/vbb3/thread/24/130527/)

vvcvc 2007-01-24 11:23 PM

回覆: 接地電阻的問題
 
機台有提供接地端
由該接地端量至廠內提供的接地端
不過正常情況下...機台的金屬接地點和該接地端測量出來的值都差不多

rushoun 2007-01-24 11:35 PM

回覆: 接地電阻的問題
 
其實您的問題解答呼之欲出,機台未開機時量測到的是靜態電阻。
開機後,假設有微量電流透過接地線流向大地,機台接地端到廠房
接地匯流排之間就產生一個電位差,所以可能就是這個電位差造成
的阻值。如果用電表電阻檔量測,其實是不準確的,尤其是電子式
的。建議用傳統專門的接地電阻計量測,較為準確。

vvcvc 2007-01-25 10:34 PM

回覆: 接地電阻的問題
 
傳統專門的接地電阻計指的是什麼呢
我們公司有另一種量設備和大地接地阻值的儀器
很大的一台機器...量出來的值用M來計算
似乎不太適合我們目前的需求
因為我們只是量設備和接地端的阻值而非和大地的接地電阻值

Anonymous 2007-01-26 12:24 AM

回覆: 接地電阻的問題
 
[QUOTE=vvcvc;948141]傳統專門的接地電阻計指的是什麼呢
我們公司有另一種量設備和大地接地阻值的儀器
很大的一台機器...量出來的值用M來計算
似乎不太適合我們目前的需求
因為我們只是量設備和接地端的阻值而非和大地的接地電阻值[/QUOTE]


那應該是高阻計,量測應絕緣物電阻使用
如:導線外皮

正常使用來說,電阻計不應該使用於在已送電電路

1.因為內阻極小,誤接在有電壓差線路時可能會造成電表燒毀。
2.即使在壓差極小的線路上,也可能因極小內阻造成原電路電流分流一部份至電表,造成讀值誤差。

rushoun 2007-01-26 05:29 PM

回覆: 接地電阻的問題
 
有一個公式供樓主參考(希望我沒記錯:D ):
導體電阻值=導體導電係數*(導體長度/導體截面積)。

如果樓主真要量開機後的接地電阻,乾脆用安培(電流表)計跟電壓表。
不過由於接地電流太少,只怕小到量不出來,加上儀表的誤差,只能由
理論上去推估,儀表(三用電表)電阻檔是無法精確測量或是測出動態電
阻的。


所有時間均為 +8。現在的時間是 09:46 PM



 XML   RSS 2.0   RSS 
本站使用 vBulletin 合法版權程式
站務信箱 : [email protected]

本論壇所有文章僅代表留言者個人意見,並不代表本站之立場,討論區以「即時留言」方式運作,故無法完全監察所有即時留言,若您發現文章可能有異議,請 email :[email protected] 處理。