![]() |
回覆: 接地電阻的問題 機台有提供接地端 由該接地端量至廠內提供的接地端 不過正常情況下...機台的金屬接地點和該接地端測量出來的值都差不多 |
回覆: 接地電阻的問題 其實您的問題解答呼之欲出,機台未開機時量測到的是靜態電阻。 開機後,假設有微量電流透過接地線流向大地,機台接地端到廠房 接地匯流排之間就產生一個電位差,所以可能就是這個電位差造成 的阻值。如果用電表電阻檔量測,其實是不準確的,尤其是電子式 的。建議用傳統專門的接地電阻計量測,較為準確。 |
回覆: 接地電阻的問題 傳統專門的接地電阻計指的是什麼呢 我們公司有另一種量設備和大地接地阻值的儀器 很大的一台機器...量出來的值用M來計算 似乎不太適合我們目前的需求 因為我們只是量設備和接地端的阻值而非和大地的接地電阻值 |
回覆: 接地電阻的問題 [QUOTE=vvcvc;948141]傳統專門的接地電阻計指的是什麼呢 我們公司有另一種量設備和大地接地阻值的儀器 很大的一台機器...量出來的值用M來計算 似乎不太適合我們目前的需求 因為我們只是量設備和接地端的阻值而非和大地的接地電阻值[/QUOTE] 那應該是高阻計,量測應絕緣物電阻使用 如:導線外皮 正常使用來說,電阻計不應該使用於在已送電電路 1.因為內阻極小,誤接在有電壓差線路時可能會造成電表燒毀。 2.即使在壓差極小的線路上,也可能因極小內阻造成原電路電流分流一部份至電表,造成讀值誤差。 |
回覆: 接地電阻的問題 有一個公式供樓主參考(希望我沒記錯:D ): 導體電阻值=導體導電係數*(導體長度/導體截面積)。 如果樓主真要量開機後的接地電阻,乾脆用安培(電流表)計跟電壓表。 不過由於接地電流太少,只怕小到量不出來,加上儀表的誤差,只能由 理論上去推估,儀表(三用電表)電阻檔是無法精確測量或是測出動態電 阻的。 |
| 所有時間均為 +8。現在的時間是 09:46 PM。 |
| XML | RSS 2.0 | RSS |
本論壇所有文章僅代表留言者個人意見,並不代表本站之立場,討論區以「即時留言」方式運作,故無法完全監察所有即時留言,若您發現文章可能有異議,請 email :[email protected] 處理。