接地電阻的問題 公司新進的機台在 1.關機時接地電阻只有2.2Ω 2.開機時會落於5~7Ω左右 雖然都符合廠內要求...但上司要我解釋理由 雖然覺得開電本來就有一些訊號干擾的問題 增加也算合理...但實在不知怎麼解釋 是不是有公式可以代入解釋呢? |
回覆: 接地電阻的問題 送電時機台會有些微電流經由電阻表流向接地 關電時則無 所以讀值會略高………唬爛用的:D |
回覆: 接地電阻的問題 要先曉得電阻的制成材料和計算公式....這樣才能解釋吧... |
回覆: 接地電阻的問題 電阻值的計算(單就串、並聯)不管有沒有通電計算方式好像都一樣 三用電表電阻假設趨近無窮大 設備接地電阻假設趨近於0 那並聯起來的電阻不就應該是趨近0才對 |
回覆: 接地電阻的問題 不知道樓主量測接地電阻時,是如何量測的?用什麼樣的儀表? |
回覆: 接地電阻的問題 [QUOTE=vvcvc;947601]電阻值的計算(單就串、並聯)不管有沒有通電計算方式好像都一樣 三用電表電阻假設趨近無窮大 設備接地電阻假設趨近於0 那並聯起來的電阻不就應該是趨近0才對[/QUOTE] 三用電表的電阻計輸入阻抗是接近零,而非無限大 正常來說,應該會比設備接地電阻還低 基本上電阻計可以視為一種極小電流源和電流表 機台接地點與真正接地的微小電動勢可能會經電阻計回授電流 加大電阻計量測電流造成讀值增高 一樣………唬爛用 |
回覆: 接地電阻的問題 建議你可以到雷兒電子網去問 那裡有不少電子電機方面的專業人士 [url]http://www.layertronic.com/modules/news/[/url] |
回覆: 接地電阻的問題 [QUOTE=jazzblue;947629]建議你可以到雷兒電子網去問 那裡有不少電子電機方面的專業人士 [url]http://www.layertronic.com/modules/news/[/url][/QUOTE] 好專業的論壇 去這裡問這種白目問題不知會不會被排擠 有人有註冊嗎 可以幫忙問問看嗎 |
回覆: 接地電阻的問題 [QUOTE=vvcvc;947601]電阻值的計算(單就串、並聯)不管有沒有通電計算方式好像都一樣 三用電表電阻假設趨近無窮大 設備接地電阻假設趨近於0 那並聯起來的電阻不就應該是趨近0才對[/QUOTE] 那是畫電路時....其實實際上用時...有必要才會並聯...接地電阻應該是單一存在的吧...電阻本身的材質會受什麼因素影响要先找出來...接著套進該材質單一電阻計算公式...這樣就容易解釋了...至於公式要怎麼解釋...可以說..要學過許多數學大慨才能得知...因為很多公式都有簡化過...我本身是電子科的...不過那些東西是在高職時學的...課本...早就找不到了.... :circle: |
回覆: 接地電阻的問題 可以請樓主說一下您的量測點嗎?是直接量測接地的匯流排?還是隨便找個 機台(設備)的金屬接觸點?還是其他.....? |
| 所有時間均為 +8。現在的時間是 08:27 PM。 |