【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告 - 第9頁 - PCZONE 討論區

返回   PCZONE 討論區 > ▲ -- 網 路 生 活 分 享 區 > -- 閒 話 家 常 灌 水 版


PCZONE 討論區



通知

-- 閒 話 家 常 灌 水 版 上 面 那 些 硬 梆 梆 的 專 業 話 題 插 不 上 話 ?? 那 就 來 這 邊 就 你 周 遭 網 路 上 或 生 活 上 的 話 題 來 哈 拉 一 下

hcs
回覆: 【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告
請問大大! 小弟於近日自行更換明谷排MG-B型戶外機,但曾因接線錯誤將整流器燒毀,現已更換新整流器及新的戶外機,目前遇到的問題為戶內與戶外均無法對講,一點聲音或雜音均無,但電鎖及門鈴均可使用,不知問題出在哪裡?請大大開釋!

回覆
FYI
會員

小弟懷疑門口機可能故障, 基本上電路可分成AC & DC, 依你的敘述, AC 正常, DC 無反應, 以上僅供參考
回覆
hcs
回覆: 【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告
引用:
作者: FYI 觀看文章
小弟懷疑門口機可能故障, 基本上電路可分成AC & DC, 依你的敘述, AC 正常, DC 無反應, 以上僅供參考
感謝你!換完戶外機以後,再告訴你結果!
可是有無可能是室內機故障?
回覆
FYI
會員

抱歉! 一時匆忙, 未看清題意, 既然已經是新的整流器和新的門口機, 那麼是否仍然接錯線? 新舊門口機型號是否相同?

室內機故障機率頗低, 因為多半是被動元件
回覆
hcs
回覆: 【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告
謝謝您!已再次檢查線路接得沒錯(戶外機R及T與室內機R及T有交換接上試驗過),型號也沒錯,不過動了戶外機電路板上的sw開關,這次室內機有了"恩"的電流聲,可是 SW開關又是什麼?
回覆
散人
回覆: 【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告
室內機掛電話聽筒的那個開關,或是開關附近的接線,是否正常?因為掛話筒的開關,大都是用來切換對講線路的,如果開關該斷路的沒斷路,該開路的時候又沒開路,對講就會有問題了。如果多去按押那個掛話筒的開關幾次,對講機是否會發出什麼聲響?或是因此變正常嗎?
回覆
泌尿科主治醫師
回覆: 【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告
剛好看到這個話題想到

我家的明治牌最近也故障了

門口機喇叭不會出聲,原本以為是喇叭壞了,換掉喇叭還是一樣..
麥克風是正常的,呼叫紐也OK~

換掉門口機就好了嗎?我是怕如果是室內的壞掉就多花錢了..

到室內只有兩條線而已,有人有經驗可以指導一下嗎?感恩阿~~
回覆
會員
回覆: 【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告
請問明治明門口機是否可以同時使用二台
回覆
會員
回覆: 【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告
請教前輩,我把家中的設備拆下來後,接頭上共有 12條線,其中兩條明顯是AC 110V,兩條是AV訊號線,另外八條我開殼查電路板上的標示如下..

一組三條線分別為:
PT (指示燈)
A
EL (電鎖開關)

其它五條各自獨立:
T (L1)
R (L2)
B (蜂鳴器)
C
E (看電路板的Layout應該是接地)

小弟看完此篇,疑慮為:
1. A為什麼要進到室內機?
2. C跟E的作用為何?

麻煩大家回覆,感謝..
回覆
FYI
會員

線路圖請參考#32
引用:
作者: deanfreefly 觀看文章
A 點可能是AC24V 輸出, C 點可能是DC⊕ 輸出

請問府上位於一樓嗎? 小弟猜測電路可能包含電源供應器(AC24V & DC14V)

回覆