Private Eye

引用:
最初由 Raven 發表
發電機很吵吧??又一年用不到幾次,油放著不會壞嗎??

家裡還放路由器阿??真猛!!~~
買台on-line的UPS可能是比較好的方法
至於路由器我朋友是用以下這台啦(2621)
http://www.cisco.com/en/US/products/...266/index.html

回覆
會員

公司的mail server本來老闆不願意買UPS
後來跳電一次..硬碟掛了..
馬上買一台UPS..呵呵..

可是UPS不是沒法撐很久嗎??好像只有一小時..
那下班時間如果停電久一點不就一樣了??
回覆
WebSphereMania

引用:
最初由 fatwa 發表
......
可是UPS不是沒法撐很久嗎??好像只有一小時..
那下班時間如果停電久一點不就一樣了??
  不一定喔!看規格。一般來說在有人值班的狀況下,UPS 能撐個 15 分鐘就夠了,這段時間只是讓管理員把該存檔的檔案存檔並依正常程序關機,避免因為突然斷電造成資料的遺失或硬體的損毀。不過某些特別的場合,甚至必須使用能撐過 24 hr 的 UPS,當然所費不貲。
回覆
會員

使用24小時的UPS不敢想像有多大跟多貴!!
不過UPS通常都是用來緩衝的!!
真的重要的都會有發電機啦,UPS擔任的只是發電機啟動前供給必須的電力!!~~
回覆
~我比較喜歡打槍

http://www.soltec.com.tw/chinese/educ00110.htm
http://www.deltaww.com/ups/article/tech12.pdf
且萬一長時間斷電、有個發電機機房空調也撐的過去。

24小時光靠UPS實在很拼
http://www.powerbank.com.tw/bank/product8.asp
若機房規模不大這些應該能撐12小時......
不然只好加掛電池組了
回覆
會員

路由器的設定檔可以存起來吧
CISCO的好像是下copy什麼的指令,去查一下吧
只是重新載入時有點曼吧
回覆
進階會員

引用:
最初由 Schnaufer 發表
  不一定喔!看規格。一般來說在有人值班的狀況下,UPS 能撐個 15 分鐘就夠了,這段時間只是讓管理員把該存檔的檔案存檔並依正常程序關機,避免因為突然斷電造成資料的遺失或硬體的損毀。不過某些特別的場合,甚至必須使用能撐過 24 hr 的 UPS,當然所費不貲。
那如果人不在呢?
回覆
WebSphereMania

引用:
最初由 -Hero- 發表
那如果人不在呢?
  可以寫 script 來關機。
回覆
打混摸魚中

如果要時間久一點的…買一台小台的ups回來自己改裝即可…