一般家庭的用電大多是單相三線(火線A 火線B 中性線)。
若A房間的110V是火線A+中性線,另一個B房間是火線B+中性線,
請問這種環境下,用HomePlug(85M的HomePlug Turbo)能通嗎?

回覆
會員
回覆: 【問題】HomePlug疑問
引用:
作者: darksnow 觀看文章
一般家庭的用電大多是單相三線(火線A 火線B 中性線)。
若A房間的110V是火線A+中性線,另一個B房間是火線B+中性線,
請問這種環境下,用HomePlug(85M的HomePlug Turbo)能通嗎?
----------------------------------------------------------
可以通的,看起來原廠在設計時已經將這部分考慮進去了!
回覆
豬生廢猿
回覆: 【問題】HomePlug疑問
不知道是哪家原廠這麼厲害!
因為這種兩條火線+一條中性線的情況下,
兩條火線並不會形成封閉迴路,
實在不知道這兩條線之間的訊號傳遞是用什麼技術?
回覆
豬生廢猿
回覆: 【問題】HomePlug疑問
FYI大果然厲害, 一下就找到相關文章, 其實您轉貼的這篇我昨天回文前也看過了,
但是像85Mbps, 200Mbps在這種2火線+1中性線的家用迴路若只能通過1Mbps不到的效能,
我想大家是不能接受的, 所以個人認為這個有通等於沒通一樣.
(蘇花公路每逢大雨必斷, 若搶修後只能讓機車行人通過算不算"可通車")

美國地區在HPA(HomePlug聯盟)的實驗測試中早就發現到許多受測戶都只能跑500Kbps不到的低速,
原因就是像這類跨迴路或跨電錶的情況所造成.
在HomePlug(HPA)官方的許多資料裡也會標示出跨迴路, 或電表及變壓器等情況必須使用藕合器以避免訊號嚴重衰減.
藕合器本身是使用電感或電容的原理, 電感性藉合器是純線圈的被動元件, 完全不耗電.
其實若買不到現成的藕合器, 自已繞線圈做一個或甚至把電箱裡兩條火線用一條有PVC包覆的單心銅線,
以同一方向包覆纏繞也可以有藕合的效果. 但那都不是什麼原廠的技術.
下面連結的文章裡有藕合器的照片及使用方法, 大家不妨看看.
http://www.communications.com.tw/upf...B%E7%B5%B1.pdf

此篇文章於 2008-09-26 10:14 AM 被 wulala 編輯。.
回覆
FYI
會員

小弟才要感謝wulala 兄的回答, 若非wulala 兄再次提及 "兩條火線並不會形成封閉迴路", 小弟也不會重新檢視那篇文章, 這才發現小弟原先搞錯了, 原先以為沒有藕合器的話, 就只能達成0.9Mbps, 現在才弄清楚非得要有藕合器才能達成0.9Mbps, 真是差之毫厘失之千里, 小弟也趕緊更正 "【硬體】網路無限延伸的可能..., 以免誤人子弟, 其中若還有任何錯誤, 尚請wulala 兄不吝指正
回覆
豬生廢猿
回覆: 【問題】HomePlug疑問
不..不..不..! FYI大您誤會了....
用藕合器才有機會超過0.9Mbps, 不用就只有0.9Mbps以下.....
您或許可以把它想成是無線網路在傳輸條件很差的情況下只能用最低的連線速率來建立兩點的傳輸通道.
(但把空氣介質或真空換成一條導線)
不過即使是可以建立最低的連線標準, 實際傳輸資料時的速率可能只有這個速率一半至更低的情況.
像下面這家業者就會在產品說明加註規格速率和有效資料流通速率.
http://www.lasertek.com.tw/business/PLC/products.htm
所以像先前有人買85Mbps來接CHT的MOD機上盒, 卻發生看HD節目會停格不是沒有原因的.
因為實用效能真的和規格差很多.