皮皮公司主機os是win2000server
使用的是飛瑞在線式的kva1000的ups
如公司斷電的時候...有什麼技術可以使主機發簡訊到我的手機嗎?
謝謝~
皮皮公司主機os是win2000server
使用的是飛瑞在線式的kva1000的ups
如公司斷電的時候...有什麼技術可以使主機發簡訊到我的手機嗎?
謝謝~
目前應無實際的軟體可以提供此功能,因此可能會比較傷腦筋點,個人想到的方式需要幾部分的配合:
[1] 飛瑞是否有提供API介面(我不確定Windows API是否有提供)可偵測UPS狀態。
[2] 與中華電信,遠傳或台灣大哥大等業者簽訂簡訊發送服務,他們會提供介面讓你可以透過電腦直接發送簡訊(需簽約)。
[3] 結合兩者,撰寫可偵測UPS狀態之程式,並可在UPS發生狀況時,發送簡訊之程式。
一點意見,僅供參考。
用modem?
這應該可以吧
--
modem還是有用的
既然已斷電(UPS也沒電),電腦當然就不會動了,所以不建議用電腦軟體或電腦相關週邊去控制,不然到時可能無用武之地...
所以還是建議直接檢測電源,於斷電時觸發電話自動撥號器(內含充電電池),並發出求救信號...
UPS本身尚可以供電,因此在UPS還有供電能力,而市電已經斷電時,發出簡訊的時機,應該是比較合宜。最初由 antion 發表
既然已斷電(UPS也沒電),電腦當然就不會動了,所以不建議用電腦軟體或電腦相關週邊去控制,不然到時可能無用武之地...
所以還是建議直接檢測電源,於斷電時觸發電話自動撥號器(內含充電電池),並發出求救信號...
BTW 看到antion兄提供的方式,真是覺得簡潔有力啊!
最好另加個計時電路,觸發持續幾分鐘(參考UPS可提供備用電源時間)以上才觸發求救,因為有時市電跳電沒多久又恢復了,免得白跑一趟...
不過,就算停電去了也是沒電(UPS電已用完),除非您公司有自備發電機,而發電機只要有ATS功能,發電機就可於市電斷電時自動啟動...
目前新的主機板都可設定斷電後於復電時自動開機,若主機板BIOS無此功能,也可用簡易控制電路啟動電腦電源開關,要解決的是開機後SERVER密碼的輸入...
UPS一般都可以供電十分鐘以上。所以應該做些小設計就可以了。