第孔接水線問題

顯示結果從第 1 筆 到 3 筆,共計 3 筆
  1. #1
    會員
    註冊日期
    2005-04-06
    討論區文章
    40

    第孔接水線問題

    大家好~
    小弟家住宅未配接地線
    想把電腦設備的第三孔部份接入水線(借台電水線接地)
    但小弟尚有一顧慮,就是怕那天台電無預警水火線對調...
    所以小弟在想一個保護裝置各位大大看不知是否可行

    台----火線-------------------------------火
    ---------水線-----水
    電----水線---保險絲=|
    ---------第三孔---接地

    上圖不知各位大大是否能看懂
    最主要是把第三孔與水線接一起,並在這之前接一顆保險絲,只要水線有電流經過即段路(意思就是不來電了...),這樣馬上就可知道水火線有對調
    只是不知這構想可不可行?以及需要多少安培的保險絲才足以保護



  2. #2
    FYI
    FYI 目前未上線
    會員
    註冊日期
    2001-06-22
    討論區文章
    7,294

  3. #3
    會員
    註冊日期
    2001-04-22
    討論區文章
    1,749

    回覆: 第孔接水線問題

    引用 作者:futsan 瀏覽文章
    大家好~
    小弟家住宅未配接地線
    想把電腦設備的第三孔部份接入水線(借台電水線接地)
    但小弟尚有一顧慮,就是怕那天台電無預警水火線對調...
    因為水線在各節點都有接地,台電水火線對調,應該不會怎樣!
    台電把水線接給火線,原本應該有電的火線變成沒電!
    台電把火線接給水線,火線被接地了,火線電壓會不足。且台電端會先短路。

    但若台電的水線斷掉,且配電盤裡的水線沒有自行在建築接地,問題會比較大!
    可能會讓原本110V的迴路變成220V燒掉不少電器,

    因為單相三線式是2條不同相的110V (我以+110V或-110V來說較容易理解)
    +110V到-110V有220V壓差,不需要接到0V。
    +110V到0V水線會有110V壓差, -110V到0V的水線也是110V壓差,
    而在配電盤裡0V是同一個接點,當0V沒接地後,+110V和-110V就經由0V串在一起了!

    但這並不是插座端地線接水線造成的,而是配電盤水線沒接上建築保護性接地造成的,
    就算建築有提供地線,若沒在配電盤把水線再次接地,同樣會出問題。
    且就算在配電盤有把水線再次接地,也只能減少些電壓差,未必不會燒掉電器。

    所以,若要斷電,可以火線/水線都一起斷,或只斷火線,
    但不能配電盤火線還有電,台電水線卻斷掉, 這可會造成大麻煩!
    此文章於 2010-07-27 03:16 AM 被 Fabian C 編輯。

類似的主題

  1. [問題]排線問題
    作者:sfredr 所在討論版:-- 電 腦 硬 體 討 論 版
    回覆: 3
    最後發表: 2003-03-01, 10:45 PM
  2. 【教學】notebook USB孔接觸不良怎麼辦?
    作者:tomektec 所在討論版:-- NB 筆記型電腦 & PDA 討 論 版
    回覆: 2
    最後發表: 2002-12-27, 06:40 PM
  3. 天線問題
    作者:shenhuan 所在討論版:-- 無 線 網 路 版
    回覆: 30
    最後發表: 2002-02-27, 08:59 AM
  4. 跳線問題
    作者:Se8La 所在討論版:-- 網 路 硬 體 版
    回覆: 1
    最後發表: 2001-07-18, 07:57 PM
  5. 斷線問題
    作者:kuoyaolee 所在討論版:---- ADSL 軟 硬 體 技 術
    回覆: 1
    最後發表: 2001-05-13, 01:36 PM

 

此網頁沒有從搜尋引擎而來的訪客

發表文章規則

  • 不可以發表新主題
  • 不可以回覆文章
  • 不可以上傳附加檔案
  • 不可以編輯自己的文章
  •