  1. #11
    散人 rushoun 的大頭照
    註冊日期
    2001-07-29
    討論區文章
    5,920

    回覆: 【問題】關於台達水瓶座 UPS 的問題

    當然可以接延長線啊!只要負載在UPS規定的安全範圍,延長線本身的線徑
    也是安全的,當然可以接延長線啊.
    ========================================
    用智慧處理事情,用慈悲對待他人。(節錄 聖嚴法師與人文對話一書內容)

  2. #12
    會員
    註冊日期
    2006-09-10
    所在地區
    ADSL 2M/256
    討論區文章
    229

    回覆: 【問題】關於台達水瓶座 UPS 的問題

    引用 作者:waterbee 瀏覽文章
    我看了一下UPS電源線,上面刻著 "R31050 VCTF 300V 3C 0.75mm2(平方)"
    如果加總插超過瓦數的設備會怎樣?跳電?燒毀UPS?

    如果從黑色插座連接出一條安全延長線(最大負載功率1650W,突波斷電保護,電源線2.0mm平方),是會分擔UPS的負載,還是會加重?
    當然是加重負載!

    這款我沒實際過載測燒過,「超過很多瓦」都是ups保險絲燒斷、無熔絲跳開,

    過載不很嚴重,用久了大多是燒壞一到兩顆晶片而已!一百元上下能自己換,


    不管你從黑色插座插多粗的線,負載都以UPS電源線之0.75mm為基準!

    既然有2.0mm那麼粗的延長線,幹嘛硬要插在那顆ups上呢?

    那兩個黑色小插座,就是要讓你插原廠說明中不能插的設備,
    如電腦桌上插個使用電子安定器的小檯燈、充手機、刮鬍刀,
    還是您說得掃描器還是事務機等等,也就是小東西,
    或是插一般多數人不會在停電時使用、停電沒電也無所謂的設備!

    我本來以為是1.2mm的線,沒想到實際上是0.75...您就不要再想他能插啥了,
    從那台ups插頭算起,後面所有設備加總7XX瓦上下,ups就專用一組電腦吧!


    引用 作者:waterbee 瀏覽文章
    有人說UPS閒置時不要關電源比較好,真的嗎?關掉電源後不是還能持續充電嗎?
    我只知道定期放電可以延長少許壽命,至少保養時可以順便檢測電瓶放電狀況,
    免得一直以為電瓶正常,難得停電,原廠說啥十分鐘,老電池卻來個100秒就沒電,

    但除非簽約請廠商或專人定期保養,
    依型號不同,或原廠建議,一個月放電一至四次,
    一般人好像很少會去,或是確實執行這個動作!

    手上沒那台,因為要拆機才能知道,他開關是關哪裡!
    ups怎麼可能會是閒置?停電拿出來開機?用十分鐘?


    引用 作者:rushoun 瀏覽文章
    UPS的電源線還好,UPS輸出之後的延長線比較重要.0.75mm2(平方)
    的太細了.
    根據個人的經驗,UPS很耗電,不用UPS之後,電費每個月少200元.
    不知道是不是因為充電了關係?可能因為電池老化了,一直在充電造
    成的?
    UPS的電源線最重要才對!平時不吃電池時,
    不管是過(橘色)、不過(黑色)ups的插座,都是靠那條小細線供電勒!

    後面接再粗都沒用,後面夠粗受得了,前面已經燒燙燙、軟綿綿了。

    這是極為嚴重的錯誤觀念,危險用電最常見的「頭細、尾粗」!

  3. #13
    散人 rushoun 的大頭照
    註冊日期
    2001-07-29
    討論區文章
    5,920

    回覆: 【問題】關於台達水瓶座 UPS 的問題

    網兄說的是OFF LINE的UPS吧?
    ========================================
    用智慧處理事情,用慈悲對待他人。(節錄 聖嚴法師與人文對話一書內容)

  4. #14
    會員
    註冊日期
    2007-04-04
    討論區文章
    46

    回覆: 【問題】關於台達水瓶座 UPS 的問題

    引用 作者:aesgs 瀏覽文章
    既然有2.0mm那麼粗的延長線,幹嘛硬要插在那顆ups上呢?
    因為房子老舊,用電腦時偶爾會碰上跳電,所以才想買這款UPS來代替原本的延長線,沒想到限制這麼多。

    引用 作者:aesgs 瀏覽文章
    我本來以為是1.2mm的線,沒想到實際上是0.75...您就不要再想他能插啥了,從那台ups插頭算起,後面所有設備加總7XX瓦上下,ups就專用一組電腦吧!
    我要接的設備其實只有電腦主機、19 吋 LCD、ADSL 數據機、事務機、喇叭。偶爾會加上外接硬碟。
    等過一年保固期後,有哪裡可以幫忙把電源線換粗一點的?

    引用 作者:aesgs 瀏覽文章
    ups怎麼可能會是閒置?停電拿出來開機?用十分鐘?
    我所謂的「閒置」是說,在晚上睡覺前把 UPS 關機,但電源線還插著。

    引用 作者:rushoun 瀏覽文章
    網兄說的是OFF LINE的UPS吧?
    我這款算是低階 UPS,是 OFF LINE 的沒錯。

  5. #15
    散人 rushoun 的大頭照
    註冊日期
    2001-07-29
    討論區文章
    5,920

    回覆: 【問題】關於台達水瓶座 UPS 的問題

    如果是OFF LINE的UPS,就要依網兄aesgs所提議的去做.UPS的電源線
    就很重要了.


    這可不是直接換線就可以,所有UPS上的開關、插座都得一起換,
    除非確定黑色插座是可承載15A的標準插座,那是直接換上2.0的線就可以,
    沒拆機看不到標示,我對材質又不懂,不過應該也是針對 UPS 10A 用料吧,
    開關我覺得應該是6A一顆五元的那種,規格10A,卻用0.75mm的線,真搞不懂!

    不管線怎改,插在橘色插座的最好還是只有電腦、螢幕、ADSL數據機三樣就好。

    不管在線式、離線式,UPS用的電源線多粗,你就能加總負載多大瓦數的設備!


    引用 作者:waterbee 瀏覽文章
    我所謂的「閒置」是說,在晚上睡覺前把 UPS 關機,但電源線還插著。
    除了整天開著的電腦,我也是這樣用,
    開UPS電源=>開電腦=>用完關電腦=>關UPS電源,
    但我家的UPS關電源之後是完全斷電、沒在充電,你那款我不清楚。

    充「滿」電閒置幾天、幾禮拜都OK....雖閒置都會縮短壽命,
    但「滿」電「短」期閒置,傷害並不明顯,最忌諱停電後用到電瓶沒電,沒充滿就閒置!

    引用 作者:waterbee 瀏覽文章
    我這款算是低階 UPS,是 OFF LINE 的沒錯。
    不管在線、離線,UPS電源線都不只是拿來充電而已,電源線是最重要的部份,
    斷電之前,所有覆載都由UPS的電源線撐著!

    把ups想成一條「小細線」,接一個大插座,插座內含電池可提供短暫的電力,
    插座上面插電腦、插螢幕,「平時」電力從哪來?當然是從最原始的小細線傳過去的!

  7. #17
    會員
    註冊日期
    2007-04-04
    討論區文章
    46

    回覆: 【問題】關於台達水瓶座 UPS 的問題

    引用 作者:aesgs 瀏覽文章
    規格10A,卻用0.75mm的線,真搞不懂!
    大概是為了節省成本吧!

    引用 作者:aesgs 瀏覽文章
    但我家的UPS關電源之後是完全斷電、沒在充電,你那款我不清楚。
    這款強調免開機就可以對電池充電。

    官方網站的簡介:
    http://www.delta.com.tw/ch/product/p..._w_series2.asp

    技術規格:

  8. #18
    高級會員 jazzblue 的大頭照
    註冊日期
    2002-06-21
    所在地區
    CHT FTTC 12M
    討論區文章
    2,865

    回覆: 【問題】關於台達水瓶座 UPS 的問題

    說明書中所列的這些不可接的設備
    你可以接到沒有UPS 功能的那兩個插座上

    電腦主機一斷電資料可能遺失,所以一定要接到UPS
    至於其他設備就不這麼重要了,斷電也不會造成大損失
    印表機印到一半斷電最多重印就好了。

    我的UPS 有接到電子式的日光抬燈,用了好多年也沒事
    也許對UPS壽命有影響吧 ~
    只要不接到有馬達的設備應該都不會有問題 !

  9. #19
    twm
    twm 目前未上線
    會員
    註冊日期
    2001-06-17
    討論區文章
    204

    回覆: 【問題】關於台達水瓶座 UPS 的問題

    傳統日光燈 為電感性負載 電流落後90度 造成交流電壓最高點時 電流並非最大
    反之 電流最大時 電壓並非最大 會造成 ups穩壓失效
    CRT 開電 內部消磁電路啟動 瞬間電流高達5-10安培(看CRT尺寸) UPS不夠力的會過載保護 或燒毀

類似的主題

  1. 台達 UPS Victor V1000 電池有夠爛~
    作者:lenbo 所在討論版:-- 電 腦 硬 體 討 論 版
    回覆: 43
    最後發表: 2010-09-21, 10:19 AM
  2. 請問一下關於台固的問題
    作者:fansiterneedyou 所在討論版:-- FTTB / FTTC / FTTH 光纖寬頻討論版
    回覆: 4
    最後發表: 2009-11-26, 02:30 AM
  3. 【台灣固網】關於台固合約的問題
    作者:柏柏 所在討論版:---- ADSL 方 案 與 費 率
    回覆: 2
    最後發表: 2007-02-27, 01:04 AM