lenbo兄~~作者:lenbo
可否請問為什麼一定要使用第二種T568A的規格?不能使用T568B的規格嗎?使用T568A和T568B兩者會有什麼樣的差別呢?
lenbo兄~~作者:lenbo
請問您使用T568A後為什麼會對接手的朋友比較方便呢??
麻煩您幫小弟解惑~~
謝謝
lenbo兄~~作者:lenbo
可否請問為什麼一定要使用第二種T568A的規格?不能使用T568B的規格嗎?使用T568A和T568B兩者會有什麼樣的差別呢?
lenbo兄~~作者:lenbo
請問您使用T568A後為什麼會對接手的朋友比較方便呢??
麻煩您幫小弟解惑~~
謝謝
========================================
用智慧處理事情,用慈悲對待他人。(節錄 聖嚴法師與人文對話一書內容)
沒記錯的話作者:honda388
一般是習慣用T568B的規格來壓一般網路線
所以你拿市售的現成工廠已壓好的網路線來看應該都是照T568B的規格來壓的
而資訊插座必需跳線,所以要用T568A的規格來壓。
把一般網路線壓T568A,自己使用記得住到還好…
如果其他的使用者,想來重壓水晶頭還是改接資訊插座
但是他以為你是用T568B來壓的話,就會一不小心變成跳線了。
記得以前有人貼過這張圖:
看圖就很容易了解了,這是標準排列圖
pin1 - pin3, pin2 - pin6 對調,就是所謂的「跳線」
(只有一頭需要對調,另一頭維持標準排列)
資訊插座為何是跳線接法?我配過的也都是平行線接法啊,資訊插座就當作switch/hub與pc之間的一條網路延長線而已所以也是平行線才對,只是資訊插座打線時算腳位的左右順序跟水晶頭剛好相反而已。作者:lenbo
沒記錯話,是多年前的事了…作者:ysc_kyy
那時小弟是用PCI 16ports的HUB
資訊插座用568B就是不會過…
後來去網路教學站(好像倒站了?)
去查才發現,多半人接資訊插座都會用568A
一試就可以通了…就一直保留著這個習慣到現在了…
其實資訊插座用568A好處多多,
一來如果兩邊要電腦對接的話,也不用特地去生一條跳線出來;
二來現在的switch或HUB多半都支援AUTO MDI/MDIX,
不管是用568A還是568B,都會自動辨識。
lenbo兄~~作者:lenbo
資訊插座用568A
是資訊插座兩頭都使用568A嗎?
lenbo兄~~請問兩邊電腦要對接不是要用跳線嗎?跳線(網路線一頭568A另一頭568B)是這樣接對嗎??
小弟還是不太懂兩頭是568A的網路線到底會用在哪?記得好像拿來當一般網路線也可以??是這樣嗎??
lenbo兄~~作者:lenbo
小弟目前是用568B壓網路線,資訊插座也是用568B因為小弟有特別注意小弟購買的switch有支援AUTO MDI/MDIX, 所以小弟這樣接應該不會有問題吧??小弟不太確定耶!!只是有測試過可以通
請您撥空再幫小弟解惑~~~謝謝
2邊都打 568A 的話,就等於沒跳線了。作者:honda388
小弟是習慣,只要是資訊插座就打 568A
對。作者:honda388
2邊都打 568A 的網路線,使用上與 2邊都打 568B 的相同。
是不會有問題啦!如何打線,其實與個人習慣關係比較大。作者:honda388
只是看情形,一般網路線打 568B 資訊插座打 568A 的規格較普遍的樣子!
因為,在網路線施工時,資訊插座的另一端是要接到跳線板上去的;
而跳線板上的打線規格,需與資訊插座上的相同才好辨認。
或許是這個原因,才會有這種資訊插座打 568A 的習慣吧?!
lenbo兄~~作者:lenbo
謝謝您那麼詳細的說明
小弟大概了解您的意思了
小弟畫了一個圖
下面這樣的接法對嗎?
小弟不曾接過跳線面板
lenbo兄~~再麻煩您了
謝謝~~~
書籤