( 左右距離約100米 )
--------------------
| |
左| C |右
| |
--------------------
||
||BC距離約30米
||
--------------------
| |
左| B |右
| |
--------------------
||
||AB距離約30米
||
--------
|* |
左| A |右
| |
--------
每棟建築物前後距離都約50公尺左右!建築物二樓彼此都有一個天橋相接,比較麻煩的是線路需跟著建築物走,沒辦法斜走或是橫空一線!
請教一下,目前公司的廠房大致如上,三棟都是三層樓,機房在A2左,目前有電腦的部門為B2左、B2右、B1中、C1左、C2左、C2右,目前的線路是從機房到B2左後再分出去,但是每條線的距離都是在100米左右或超過100米,傳輸品質和速度都不是很理想!所以想請問各位有沒有較好的方法?
1、想要突破100米的限制,除了在中間加Switch外,還有沒有其他方法或設備?
2、如果將一條網路透過Switch再分接出去那速度不是愈來愈慢嗎?那像我們的配置,各位會怎建議怎麼拉線或規劃?
3、因為工廠要跑MRP,所以傳輸量還不小,怎麼改善網路間的效能?
P.S.小工廠而已,廠房還是租的,所以不太可能用光纖!
書籤