公司新進的機台在
1.關機時接地電阻只有2.2Ω
2.開機時會落於5~7Ω左右
雖然都符合廠內要求...但上司要我解釋理由
雖然覺得開電本來就有一些訊號干擾的問題
增加也算合理...但實在不知怎麼解釋
是不是有公式可以代入解釋呢?
公司新進的機台在
1.關機時接地電阻只有2.2Ω
2.開機時會落於5~7Ω左右
雖然都符合廠內要求...但上司要我解釋理由
雖然覺得開電本來就有一些訊號干擾的問題
增加也算合理...但實在不知怎麼解釋
是不是有公式可以代入解釋呢?
不要因為也許會改變
就不肯說那句美麗的誓言
不要因為也許會分離
就不敢求一次傾心的相遇
總有一些什麼會留下來的吧
好讓 好讓那些不相識的人
也能知道我曾經怎樣深深地愛過你
點廣告賺取微薄的零用錢
http://www.neobux.com/?rh=686F6F74736369
送電時機台會有些微電流經由電阻表流向接地
關電時則無
所以讀值會略高………唬爛用的
要先曉得電阻的制成材料和計算公式....這樣才能解釋吧...
電阻值的計算(單就串、並聯)不管有沒有通電計算方式好像都一樣
三用電表電阻假設趨近無窮大
設備接地電阻假設趨近於0
那並聯起來的電阻不就應該是趨近0才對
不要因為也許會改變
就不肯說那句美麗的誓言
不要因為也許會分離
就不敢求一次傾心的相遇
總有一些什麼會留下來的吧
好讓 好讓那些不相識的人
也能知道我曾經怎樣深深地愛過你
點廣告賺取微薄的零用錢
http://www.neobux.com/?rh=686F6F74736369
不知道樓主量測接地電阻時,是如何量測的?用什麼樣的儀表?
========================================
用智慧處理事情,用慈悲對待他人。(節錄 聖嚴法師與人文對話一書內容)
建議你可以到雷兒電子網去問
那裡有不少電子電機方面的專業人士
http://www.layertronic.com/modules/news/
不要因為也許會改變
就不肯說那句美麗的誓言
不要因為也許會分離
就不敢求一次傾心的相遇
總有一些什麼會留下來的吧
好讓 好讓那些不相識的人
也能知道我曾經怎樣深深地愛過你
點廣告賺取微薄的零用錢
http://www.neobux.com/?rh=686F6F74736369
可以請樓主說一下您的量測點嗎?是直接量測接地的匯流排?還是隨便找個
機台(設備)的金屬接觸點?還是其他.....?
========================================