回覆: 【求助】家中220電壓的冷氣機插孔,有無辦法改成110電壓? 很簡單,去電子材料行買一台變壓器跟插頭的轉接頭就搞定了。 |
回覆: 【求助】家中220電壓的冷氣機插孔,有無辦法改成110電壓? [QUOTE=even;595641]其實很簡單,台灣住宅用電的配線為220V 2向3線方式 其中2條紅色的線是火線,或其他相同的顏色(一般就是最大顆總開關接入的那二條線) 另一條為綠色為地線,若你要220V的電源就接2條火線1條地線(一般的師傅都只接二條火線) 若你要110V的電源就接1條火線1條地線,所以你要裝220V改為110V就把插座端換成110V的 開關端裝原有二條火線,拿一條去接地就可以了 改裝前記得裝總開關關閉[/QUOTE] 剛好我也有這種需求。 家某房中220V的插頭,有兩條火線 一條地線。照前面說法,那我從插頭接出來一條火線, 一條地線就成了110V。 那另外一條火線是否也可以另外接一條線,地線共用,成為另一條110V? 因為有一房間的舊冷氣是用110V,想如果獨立一條(另外從這房到那房接線),就不會與這房間共用一條電? 那對總電源是否有不良影響? 是否還有人回覆?先謝謝了! |
回覆: 【求助】家中220電壓的冷氣機插孔,有無辦法改成110電壓? [QUOTE=joss;960133]剛好我也有這種需求。 家某房中220V的插頭,有兩條火線 一條地線。照前面說法,那我從插頭接出來一條火線, 一條地線就成了110V。 那另外一條火線是否也可以另外接一條線,地線共用,成為另一條110V? 因為有一房間的舊冷氣是用110V,想如果獨立一條(另外從這房到那房接線),就不會與這房間共用一條電? 那對總電源是否有不良影響? 是否還有人回覆?先謝謝了![/QUOTE] 你這樣做就是改成兩組110的連接方式,但你最好也把無溶絲開關改成兩組單切的比較安全,若其中的一組負載過高也不會一起跳閘 :eye: |
回覆: 【求助】家中220電壓的冷氣機插孔,有無辦法改成110電壓? 補充一下...標準的說法是雙火線..一中性線 (非地線).台灣大概有8成的水電不會給你拉地線...所以樓主主要的方式是想用220 之線路組改成110V.您可以由總開關那邊把一條火線改拉到中性線即可,(台灣的水電有100%接冷氣用的給你2條線而已).不建議使用變壓器..因為市面上賣的變壓器有分大功率跟小功率兩種.大功率轉換效率低.且電壓不穩定.小功率又貴.又大...且不能使用吹風機等電感性機械..給您做個餐考.... |
回覆: 【求助】家中220電壓的冷氣機插孔,有無辦法改成110電壓? [QUOTE=yeh66;960182]補充一下...標準的說法是雙火線..一中性線 (非地線).台灣大概有8成的水電不會給你拉地線...所以樓主主要的方式是想用220 之線路組改成110V.您可以由總開關那邊把一條火線改拉到中性線即可,(台灣的水電有100%接冷氣用的給你2條線而已).不建議使用變壓器..因為市面上賣的變壓器有分大功率跟小功率兩種.大功率轉換效率低.且電壓不穩定.小功率又貴.又大...且不能使用吹風機等電感性機械..給您做個餐考....[/QUOTE] 被您說中了。還真的是"地"線---可能只接水泥。 打開220V插座,我用三用電表測,兩條火線與地線只有幾V而已,搭鐵盒還比較高呢。 插座中火線紅黑各一,地線是綠色,但總電源箱竟然沒有任何一條綠色。中性線應該是白色的,用螺絲集中鎖在電源箱那幾條吧? 我的實際狀況是因為舊房子。但有兩小房間,原分屬不同配線的區域(就是總電源箱各別從兩個20A開關)。 各有一部舊窗型冷氣110V,各約800W用電。 若我直接從總電源箱拆一條火線接到中性線螺絲集中處,那原電源箱220V開關,就成只有一條火線有作用,對不? 若這樣改法成功,從220V插頭拉出來110V的火線與中性線,那我再拉出線到另外一個房間(因為外面是陽台很容易拉出來,比從電源箱近) 那串兩台各800W冷氣(所以原本想不用串的方式單獨110V),會不會有問題(假設電線粗細都符合安全)?看起來應該符合同一火線的無溶絲開關 20A? 另外,火線有紅, 黑兩條。不同顏色有什麼特別目的嗎? |
回覆: 【求助】家中220電壓的冷氣機插孔,有無辦法改成110電壓? >>中性線應該是白色的,用螺絲集中鎖在電源箱那幾條吧? 就是那一片銅排..中性線嚴格來說不帶電,是由台電端本身接地使用大地當導體讓火線跟你家的電器形成迴路,才會有電流讓你家的電器運轉... >>若我直接從總電源箱拆一條火線接到中性線螺絲集中處,那原電源箱220V開關,就成只有一條火線有作用,對不? 理論上是的.但您要小心別短路了..記得換完線後先用電表歐母檔量看看是否有短路現像,再來送電後量看看電壓是否110 V. >>那串兩台各800W冷氣(所以原本想不用串的方式單獨110V),會不會有問題(假設電線粗細都符合安全)?看起來應該符合同一火線的無溶絲開關 20A? 建議您若線徑夠的話無溶絲開關換成30A的.因為兩部800W已經逼近20A..這樣你夏天那個NFB會常常跳..可以的話要共用迴路建議您在冷氣前再裝一個15A的隔離NFB(有預算的話啦)....還有.電器接一定要"並聯"唷..就是正接正.負接負一直接過去...用串聯輕則漏電.重則短路. 另外,火線有紅, 黑兩條。不同顏色有什麼特別目的嗎?[/QUOTE] 基本上顏色只是為識別帶電不帶電(就單相電源來說).三相電才需要顏熱識別, 但因為一代傳一代..台灣這邊已經為只要是線就有可能帶電,所以還是要以電表量過為準... |
回覆: 【求助】家中220電壓的冷氣機插孔,有無辦法改成110電壓? [QUOTE=yeh66;960305] 建議您若線徑夠的話無溶絲開關換成30A的.因為兩部800W已經逼近20A..這樣你夏天那個NFB會常常跳..可以的話要共用迴路建議您在冷氣前再裝一個15A的隔離NFB(有預算的話啦)....還有.電器接一定要"並聯"唷..就是正接正.負接負一直接過去...用串聯輕則漏電.重則短路. [/QUOTE] 我有找到冷氣機的手冊,運轉電流7.5A,那兩部15A。這條迴路不會打算再接其他電器。 那還需要加裝無溶絲開關? 對對,應該說是並聯。若串聯,電器還沒接上就短路了。 謝謝各位那麼仔細的解惑! |
回覆: 【求助】家中220電壓的冷氣機插孔,有無辦法改成110電壓? 看你的線路距離啦..."隔離NFB"主要的目的在於區別問題點.另外一個好處就是當你夏天時冷氣撿修時不用關總電......一個才幾百塊.您自己針卓摟.... |