網路壓線問題 Q1: 能夠把一般電話線跟網路線合在一起嗎?也就是說讓電話線路走RJ45裡頭那兩條沒有訊號在走的線拿來用!這樣子就省牽一條電話線了說!? Q2: 有人會做資訊插座嗎?我看得霧煞煞的也! Q3: 有人知道如果把網路線插到牆邊的市電插頭裡,會跑到哪裡啊?不曉得為什麼水電師傳來我家都了若指掌的說!比我還了解我家的電源配線的說?!:rolleyes: 謝謝嘍! |
Q1:可以ㄉ.我就是這樣做.省掉ㄌ牽另一條電話線 Q2:不懂 Q3:如果把網路線插到牆邊的市電插頭裡,那就會跟你家ㄉ電話相通ㄌ.你家ㄉ 電話線路牽到哪.就通道哪.不過要當"網路線"用還是"電話線路用"就只能 擇一使用ㄌ 水電師傳他們就是靠那吃飯ㄉ.不懂ㄉ話.要怎ㄇ混ㄚ |
[QUOTE][i]最初由 yuhshing 發表[/i] Q1:可以ㄉ.我就是這樣做.省掉ㄌ牽另一條電話線 [B]=>請問你是怎麼把裡面那兩條電話線路牽出來的啊?是靠轉接盒嗎?[/B] Q2:不懂 [B]=>就是RJ45插座,不過接線法看起來不太清楚,長得很像電話分配箱裡的東西[/B] Q3:如果把網路線插到牆邊的市電插頭裡,那就會跟你家ㄉ電話相通ㄌ.你家ㄉ 電話線路牽到哪.就通道哪.不過要當"網路線"用還是"電話線路用"就只能 擇一使用ㄌ 水電師傳他們就是靠那吃飯ㄉ.不懂ㄉ話.要怎ㄇ混ㄚ [B]=>我是指想把網路線走電線的管線(可能是我語意不清Sorry)也就是說把RJ45的插座跟一般市電插座做在一起,不過不曉得把網路線從這頭插進去會從哪個電源開關跑出來說![/B][/QUOTE] |
補充一下 電話線代替RJ-45可通,但連線品質會下降 因電話線非雙絞線:) |
TIA/EIA 568,569的規範中本來就允許100BASE-TX 與電話線共用. |
Re: 網路壓線問題 [QUOTE][i]最初由 lenbo 發表[/i] [B]Q1: 能夠把一般電話線跟網路線合在一起嗎?也就是說讓電話線路走RJ45裡頭那兩條沒有訊號在走的線拿來用!這樣子就省牽一條電話線了說!? Q2: 有人會做資訊插座嗎?我看得霧煞煞的也! Q3: 有人知道如果把網路線插到牆邊的市電插頭裡,會跑到哪裡啊?不曉得為什麼水電師傳來我家都了若指掌的說!比我還了解我家的電源配線的說?!:rolleyes: 謝謝嘍! [/B][/QUOTE] A1: 可以。至於怎麼做,一個是用你提的資訊插座,另一種用陽春型的配線盒, 再另一種更陽春,把網路用的4P打上RJ45頭,電話用的2P(或4P)打上RJ11頭 到電話的長度要算好就是了(不過可能不太牢靠) A2: 資訊插座上有色碼 照色碼對著打就對了。拉出4P要接網路的打上網路孔, 2P(or 4P)接電話的打進電話孔。怎麼打?有打線器(打線同時裁切多餘線頭) 或者用剝皮刀前端的那個金屬片壓,不然用薄一點的一字起/小刀慢慢捅 (當心別捅壞了@@),然後把多出的線頭切掉。 A3: 線原本就是他拉的/他有室內配線圖/人家是吃這行飯的不知道他怎麼賺@@ 而且若你的機器旁就那個市電孔,他不往那牽能往哪牽?只好牽了@@" 若是真的用碰運氣的方式,只要聽哪個插座有聲響,線就是由那出了。 當時我拉電話線也是不知道家裡的配線......還好有配線圖...... 朋友是用借來的空氣幫浦導線,我是用蠻力搞了一週@@" |
Q3:如果把網路線插到牆邊的"市電"插頭裡.... Ans:會聽到您的集線器或網路卡或電腦"碰"的一聲,看到一陣裊裊輕煙,然後聞到一股焦味... |
[QUOTE][i]最初由 antion 發表[/i] [B]Q3:如果把網路線插到牆邊的"市電"插頭裡.... Ans:會聽到您的集線器或網路卡或電腦"碰"的一聲,看到一陣裊裊輕煙,然後聞到一股焦味... [/B][/QUOTE] 老兄你可能會錯意了吧! :rolleyes: |
[QUOTE][i]最初由 lenbo 發表[/i] [B] 老兄你可能會錯意了吧! :rolleyes: [/B][/QUOTE] 連小三學生都很難搞這種飛機吧 ;) 何況是水電技師 :D 順便參考看看[url=http://www.nex1.com.tw/products/nex1005.htm]資訊插座[/url]的作法(最下方有個打線圖。實際的接點上有色碼對應)。這是配合[url=http://www.nex1.com.tw/products/nex1003.htm]嵌入式面版[/url]的或[url=http://www.nex1.com.tw/products/nex1002.htm]外接式資訊插座盒[/url]。但先前提到的外接式配線盒不是這麼『高檔』的,在連接上是以螺絲固鎖方式......當然就便宜多了 :) (就類似一般的RJ11電話配線盒,不過是RJ45孔就是了) |
[QUOTE][i]最初由 LordVader 發表[/i] [B] 連小三學生都很難搞這種飛機吧 ;) 何況是水電技師 :D 順便參考看看[url=http://www.nex1.com.tw/products/nex1005.htm]資訊插座[/url]的作法(最下方有個打線圖。實際的接點上有色碼對應)。這是配合[url=http://www.nex1.com.tw/products/nex1003.htm]嵌入式面版[/url]的或[url=http://www.nex1.com.tw/products/nex1002.htm]外接式資訊插座盒[/url]。但先前提到的外接式配線盒不是這麼『高檔』的,在連接上是以螺絲固鎖方式......當然就便宜多了 :) (就類似一般的RJ11電話配線盒,不過是RJ45孔就是了) [/B][/QUOTE] 謝謝LordVader提供的超連結內容!:) |
我今天就用資訊插座把網路線和電話線接到隔壁去了,網路用四條電話用兩條,還有兩條沒用到,這樣少牽一條電話線,滿方便的,不過就是那些插頭貴了點... |
[QUOTE][i]最初由 伍百元 發表[/i] [B]補充一下 電話線代替RJ-45可通,但連線品質會下降 因電話線非雙絞線:) [/B][/QUOTE] 不要這樣用,之前我的客戶就是這樣做,結果常出一些怪狀況, 像是連線印表機常印出亂碼,如果是下載的檔案呢?自己想想. |
[QUOTE][i]最初由 thomasc 發表[/i] [B]不要這樣用,之前我的客戶就是這樣做,結果常出一些怪狀況, 像是連線印表機常印出亂碼,如果是下載的檔案呢?自己想想. [/B][/QUOTE] 要用電話線的話就用HomePNA,但用HomePNA倒不如乾脆換線用Ethernet穩定速度也快(多的兩對線能給電話用,也算與電話共用線路)。 |
A1: 電話線絕對可以當網路線用 只是因其含銅量的關係 頻寬只能到14M 網路線當電話線用則完全沒問題 A2: 照著資訊插座上的顏色打就對了(通常是二選一) A3: 一般房子的電話線都是串接並聯 網路線需一路通到底 |
房子內的預配線路 也就是說如果一個單樓層三房的建物,如果要在每個房間拉線走暗管的話, 就要在管子裡面塞進三條 Cat.5 的線,而且隨著每個房間距離而有不同的長度 這也是蠻大的工程. >A3: >一般房子的電話線都是串接並聯 >網路線需一路通到底 |
一般建築市電插座管路是連到配電箱或附近插座,考慮安全因素,不建議網路線與市電電源線同插座或同管路,以免以後電線走火,造成不可收拾的後果... 若無轉屬網路配管,也盡量與電話線或第四台等弱電配線同管路,再不然走明線也可以,也不要與電源同管路及同插座,以策安全... |
不應與網路線不應與電源線使用同一個管路,這我倒是十分的贊同 不曉得目前的電工法規裡面是否有將室內預設網路與電話線路納入規範.. 這樣比較跟的上時代. 另外想請問大家如何才能夠取得自己房子的線路配置圖呢? [QUOTE][i]最初由 antion 發表[/i] [B]一般建築市電插座管路是連到配電箱或附近插座,考慮安全因素,不建議網路線與市電電源線同插座或同管路,以免以後電線走火,造成不可收拾的後果... 若無轉屬網路配管,也盡量與電話線或第四台等弱電配線同管路,再不然走明線也可以,也不要與電源同管路及同插座,以策安全... [/B][/QUOTE] |
[QUOTE][i]最初由 djhuang 發表[/i] [B]不應與網路線不應與電源線使用同一個管路,這我倒是十分的贊同 不曉得目前的電工法規裡面是否有將室內預設網路與電話線路納入規範.. 這樣比較跟的上時代. 另外想請問大家如何才能夠取得自己房子的線路配置圖呢? [/B][/QUOTE] 學校研究室的電話線和網路線是在同一個蓋子裡沒錯啦 不過到頭來有沒有跟市電配線管走在一起就不曉得了! 如施工人員很懶或不清楚這種道理的話 多半會配在同一管線裡吧! 因為比較輕鬆:rolleyes: |
以前建物一般都電話都有獨立3分~4分PVC配管,79年以後電信局就有新建物自備管線審驗,按規定就有獨立電信6分配管及電話數位配線,電話.電視.電源都是獨立配管,但是有一些建物並未按規定配管,到檢驗時再想辦法變通或打通檢驗人員,只是苦了買了那些房子的人,起初幾年可能沒什麼問題,三五年後狀況一一浮現,電話雜音.管路不通.管路滿載以致線路無法抽換... 至於一般水電公司都不會把電話與電源配同管,只有在漏配時才可能會走同管來變通,一些改建物或違建及一些跑單幫水電工因不知規定,只要可以通就好,電話電源同管的現象就比較多了... 一般住宅都不會有網路專用配管,只有辦公大樓或智慧型大樓才可能會有... 若要得到配管配線配置圖(昇位圖),可找原建設公司COPY一份,但是水電不一定就會按圖的位置配哦!自己辛苦一點,把家中所有電話及電視接線盒打開,找一個幫手,一條線一條線拉動,另一個人找出線也會跟著動的接線盒,並把位置連線紀錄下來就好了... 至於電源配管配線就不要試了,因為有電源在,非專業人士,不建議動他,以免產生意外... 以上是小弟粗淺經驗僅供參考... |
8P接頭ㄉ第4&5未用到,現在很多筆電都只做一個RJ-45ㄉ插座,但可接8P(10/100)或6P(56K)。所以應該CAT5 有4條(綠、白藍、白棕、棕)可拉出接傳統類比電話座,不知會不會干擾其他的。 |
Re: Re: 網路壓線問題 [QUOTE][i]最初由 LordVader 發表[/i] [B] 當時我拉電話線也是不知道家裡的配線......還好有配線圖...... 朋友是用借來的空氣幫浦導線,我是用蠻力搞了一週@@" [/B][/QUOTE] 還好我只搞到凌晨三點..我也是用空氣幫補... 不過聽聲辨位..聽錯了方向...@@... |
我家前年才蓋的有三層樓可是電話線只有客廳才有,今年過年大掃除的時候和我弟弟自己買電話線來拉了一天才完工,我想要弄有每一房間都有分機要怎麼用啊! |
[QUOTE][i]最初由 antion 發表[/i] [B]以前建物一般都電話都有獨立3分~4分PVC配管,79年以後電信局就有新建物自備管線審驗,按規定就有獨立電信6分配管及電話數位配線,電話.電視.電源都是獨立配管,但是有一些建物並未按規定配管,到檢驗時再想辦法變通或打通檢驗人員,只是苦了買了那些房子的人,起初幾年可能沒什麼問題,三五年後狀況一一浮現,電話雜音.管路不通.管路滿載以致線路無法抽換... 至於一般水電公司都不會把電話與電源配同管,只有在漏配時才可能會走同管來變通,一些改建物或違建及一些跑單幫水電工因不知規定,只要可以通就好,電話電源同管的現象就比較多了... 一般住宅都不會有網路專用配管,只有辦公大樓或智慧型大樓才可能會有... 若要得到配管配線配置圖(昇位圖),可找原建設公司COPY一份,但是水電不一定就會按圖的位置配哦!自己辛苦一點,把家中所有電話及電視接線盒打開,找一個幫手,一條線一條線拉動,另一個人找出線也會跟著動的接線盒,並把位置連線紀錄下來就好了... 至於電源配管配線就不要試了,因為有電源在,非專業人士,不建議動他,以免產生意外... 以上是小弟粗淺經驗僅供參考... [/B][/QUOTE] 沒錯..我家的只有一條...電話+電視....二分管中再塞一條網路線 |
| 所有時間均為 +8。現在的時間是 01:48 PM。 |
| XML | RSS 2.0 | RSS |
本論壇所有文章僅代表留言者個人意見,並不代表本站之立場,討論區以「即時留言」方式運作,故無法完全監察所有即時留言,若您發現文章可能有異議,請 email :[email protected] 處理。