會員 ![]() | 引用: | |
回覆 |
豬生廢猿 | 回覆: 請教一下電力網路可否跨電箱? 一般常見的濾波器的電路裡不是就有電容和電感(線圈)兩種元件嗎? 電表(電流表/電量表)及無熔絲開關裡就有電磁線圈, 對PLC訊號產生衰減的作用. 高頻訊號不只經過電容會被濾除, 經過電感也會衰減的. |
回覆 |
會員 ![]() | 回覆: 請教一下電力網路可否跨電箱? 電感(L)對高頻呈高阻抗,電容(C)剛好相反,至於對高頻訊號會不會衰減還是得看怎麼接(i.e.高頻路徑上串聯L就會被衰減掉,串C則否,所以說一般電力變壓器或瓦時計中的電流部份線圈對PLC會有致命性的影響 ![]() ![]() ![]() |
回覆 |
豬生廢猿 | 回覆: 請教一下電力網路可否跨電箱? 鵝大的"以為"其實也沒錯, 因為無熔絲開關主要有兩種設計, 一種是我提到的電磁鐵的設計, (電流過大時, 強大的電磁力推動線圈中的鐵棒把開關彈開) 另一種是利用複合的雙金屬片(熱膨脹係數不同)的設計. (電流過大, 金屬片會因為溫度快速上升而彎曲, 把開關彈開) 維基百科有照片輔助說明: http://zh.wikipedia.org/w/index.php?...&variant=zh-tw 此篇文章於 2008-08-19 03:01 PM 被 wulala 編輯。. |
回覆 |
會員 ![]() | 與君一席話, 勝讀十年書 這樣小弟就明白了, PLC 和電磁鐵式無熔絲開關的線圈(L)是串連, 和防雷擊延長線的突波吸收器(C)是並聯, 所以兩者都會抵消PLC 訊號, 感恩! 請問有無簡單方法可判別無熔絲開關的類型? 此篇文章於 2008-08-19 03:36 PM 被 FYI 編輯。. |
回覆 |
會員 ![]() | 回覆: 與君一席話, 勝讀十年書 引用:
![]() ![]() ![]() ![]() | |
回覆 |
會員 ![]() | 引用:
NFB 的消弧原理難道不就是一個密閉的消弧室嗎? 這下子連雙金屬片式NFB 都不能跨越了? | |
回覆 |
會員 ![]() | 回覆: 請教一下電力網路可否跨電箱? 引用:
![]() 電機上常見的消弧方式有幾種,電磁消弧是其中一種,但以一般NFB的尺寸/使用場合而言恐怕也只有電磁消弧比較恰當(其它方式不是有機械尺寸的問題,就是有須要消弧氣體/絕緣油或結構複雜的問題 ![]() ![]() | |
回覆 |
豬生廢猿 | 回覆: 請教一下電力網路可否跨電箱? 剛才查了一下國內無熔開關(斷路器)製造大廠"士林電機"的產品網頁, 一般家庭分電盤大概都是用下面這種BH型的, http://www.seec.com.tw/product/produ...dno=22&selno=7 根據規格說明, 這是熱動電磁式, 所以.... |
回覆 |
會員 ![]() | 回覆: 請教一下電力網路可否跨電箱? sorry!小弟的圖說讓某些網友誤會了... 環境是只有一個主電表沒分電表,1,2F的用電各一個電箱控制...不知道是電表進來的電直接分給各樓層的電箱然後才供給各樓層的用電還是2F電箱的電是經由1樓電箱再分配出來的(@@) 算了!小弟決定去買一組來試試看,無論如何謝謝各位的熱心回覆(^^) |