【求助】UPS+外接電池來接網路設備可以撐多久? 請教一下,如果一台1000V的UPS外接一顆50安培的電池,用來接一台4 Wan Vpn Router、三台ADSL Modem和一個東訊的VOIP Gateway,真的可以撐約8小時嗎? 因為我不是電子科的,所以根本沒這概念也不會算! |
你先看你UPS的電池是多AH? 可以撐多久? 一般1000VA的是12V 7Ah的 2顆,也就是14Ah左右 計算好原本的UPS電池可以撐多久之後, 就知大約該買幾Ah的電池才能達到你要的時間, 但大多數的UPS負載若沒超過5%,過幾分鐘後就會自動斷電以減少使用電池.... 因你接的東東大多不怎麼耗電....所以...UPS可能沒作用! 過去我接一個400VA Offline UPS給無線電話機用, 結果,因負載太少,插頭拔掉5分鐘後UPS就自動斷電了! |
我們打算用的是這一台,中國最流行的。 [url]http://www.santak.com/product_mt.html[/url] 不曉得行不行?好不好? 至於自動斷電……這我就不確定了? |
建議如果本身UPS沒有外接電源的設計,而且又用超過原先規格很多的電池最好別玩,因為這樣會超過UPS本身充/放電負載能力,輕則UPS損毀,重則可能有發生火災的危險 |
有的,MT-1000s有設計可以外接電源! |
在線式UPS才能外接電源 UPS撐8小時.不太可能的(池要很大) UPS內的變壓器就算是輕載也耗電大 電池壽命也很.....又要保養 發電機比較實在 |
因你的需求較特別,UPS不是給電腦主機用的, 最重要的是UPS負載太少時,會不會自動斷電? 這就要各別去問廠商詳細規格,或監控軟體能否設定低負載的斷電時間? 因為一般規格上都沒寫。 若低負載會自動斷電,撐的時間大概只5~10分鐘而已, 電池的電也用不掉,容量再大都沒用。 至於加不加裝電池,那倒比較無所謂,大不了再多買一棵嘛! |
MT-1000是Off-Line的,但它有一款s的可以外接電池! 至於Fabian C所講的,我會試試,謝謝您的回應! P.S.現在還有一個問題?充電不曉得能不能充到飽?還有不曉得要多久? |
MT1000 [url]http://www.upstaiwan.com.tw/products/MT.htm[/url] 在線互動式 互動式、離線式,若拿來外接電池,有機會導致 UPS 機版損毀 以及充電器損毀。充電器損毀機會比較大。 在線式,就算外接電池,也是有一定的限度。 |
這我有改一台, 是飛瑞 A-1000, 原內接兩組電壓 12V 容量 7AH 電池, 串成 24V 供電, 改為外接兩組電池, 電壓 12V 容量 100AH , 串成 24V 供電.. UPS 供電測試: 電池飽電(空載無充電電壓各為 12.6V), 供應一台 SONY 20 吋電視(標稱 120W)連續無中斷開機, 直到 UPS 因電池耗盡自動關機(電池加載電壓各為 10V), 耗時 24 小時又 30 分鐘.. 回充飽電到電池組電壓各為 13.6V (空載無充電電壓 12.6V) , 耗時約 4 天....@@" |
| 所有時間均為 +8。現在的時間是 01:10 AM。 |
| XML | RSS 2.0 | RSS |