我有一張舊的主機板P3時代的, 華碩CUSL2, 因為電源供應器雜音很多, 而且想說有一些年紀了, 買了一個新的, 舒康的的最新版本.
插上去之後問題來了, 在那個-5V的地方主機板開機的時候出現硬體錯誤, 電壓超出原監控值大概-6.2V左右, 拿去給舒康代理商, 他說現在的-5V電源已經沒有供應了, 接腳已經拔掉, 因為這是給之前ISA插槽用的電壓. 可是沒有供應怎會有電壓錯誤的訊息?? 打去華碩問: 沒有心的BIOS版本, 這個誤判沒有保證不會傷害主機板??原本想說把這個監控關掉的說?
上來請教大家不知道可以不可用這個電源供應器?謝謝
書籤