很簡單,去電子材料行買一台變壓器跟插頭的轉接頭就搞定了。
很簡單,去電子材料行買一台變壓器跟插頭的轉接頭就搞定了。
補充一下...標準的說法是雙火線..一中性線 (非地線).台灣大概有8成的水電不會給你拉地線...所以樓主主要的方式是想用220 之線路組改成110V.您可以由總開關那邊把一條火線改拉到中性線即可,(台灣的水電有100%接冷氣用的給你2條線而已).不建議使用變壓器..因為市面上賣的變壓器有分大功率跟小功率兩種.大功率轉換效率低.且電壓不穩定.小功率又貴.又大...且不能使用吹風機等電感性機械..給您做個餐考....
被您說中了。還真的是"地"線---可能只接水泥。
打開220V插座,我用三用電表測,兩條火線與地線只有幾V而已,搭鐵盒還比較高呢。
插座中火線紅黑各一,地線是綠色,但總電源箱竟然沒有任何一條綠色。中性線應該是白色的,用螺絲集中鎖在電源箱那幾條吧?
我的實際狀況是因為舊房子。但有兩小房間,原分屬不同配線的區域(就是總電源箱各別從兩個20A開關)。
各有一部舊窗型冷氣110V,各約800W用電。
若我直接從總電源箱拆一條火線接到中性線螺絲集中處,那原電源箱220V開關,就成只有一條火線有作用,對不?
若這樣改法成功,從220V插頭拉出來110V的火線與中性線,那我再拉出線到另外一個房間(因為外面是陽台很容易拉出來,比從電源箱近)
那串兩台各800W冷氣(所以原本想不用串的方式單獨110V),會不會有問題(假設電線粗細都符合安全)?看起來應該符合同一火線的無溶絲開關 20A?
另外,火線有紅, 黑兩條。不同顏色有什麼特別目的嗎?
>>中性線應該是白色的,用螺絲集中鎖在電源箱那幾條吧?
就是那一片銅排..中性線嚴格來說不帶電,是由台電端本身接地使用大地當導體讓火線跟你家的電器形成迴路,才會有電流讓你家的電器運轉...
>>若我直接從總電源箱拆一條火線接到中性線螺絲集中處,那原電源箱220V開關,就成只有一條火線有作用,對不?
理論上是的.但您要小心別短路了..記得換完線後先用電表歐母檔量看看是否有短路現像,再來送電後量看看電壓是否110 V.
>>那串兩台各800W冷氣(所以原本想不用串的方式單獨110V),會不會有問題(假設電線粗細都符合安全)?看起來應該符合同一火線的無溶絲開關 20A?
建議您若線徑夠的話無溶絲開關換成30A的.因為兩部800W已經逼近20A..這樣你夏天那個NFB會常常跳..可以的話要共用迴路建議您在冷氣前再裝一個15A的隔離NFB(有預算的話啦)....還有.電器接一定要"並聯"唷..就是正接正.負接負一直接過去...用串聯輕則漏電.重則短路.
另外,火線有紅, 黑兩條。不同顏色有什麼特別目的嗎?[/QUOTE]
基本上顏色只是為識別帶電不帶電(就單相電源來說).三相電才需要顏熱識別,
但因為一代傳一代..台灣這邊已經為只要是線就有可能帶電,所以還是要以電表量過為準...
看你的線路距離啦..."隔離NFB"主要的目的在於區別問題點.另外一個好處就是當你夏天時冷氣撿修時不用關總電......一個才幾百塊.您自己針卓摟....
書籤