相信一般大家住宅內的市電插座都不是三孔有含接地的吧!?
小弟以前曾看過有人說可以用水線接地
所以就去買了一個三孔插座回家
用一段電線從三孔插座後方就把水線和地線孔連起來了
不過今天在書局翻這期5月號的ComputerDIY上卻說這是錯誤的接法
之間沒有保險絲會很危險說……
小弟家中有三台電腦的插座都是醬子接的也……
用到今天也沒有出過事說……
現在看書上醬子講,小弟心底到毛起來說
然而書中一昧的推薦廠商出的接地線
實在不曉得倒底那個才比較正確咧……
可列印頁面
[color=blue][i]ComputerDIY[/i][/color] -- 這東西有公信力嗎? -_-|||
不過,直接連接有其危險性,這一點並沒有說錯。
你不是唸電機嗎?怎麼會連這一點都不曉得? :confused:
[QUOTE][i]最初由 Ivan Lin 發表[/i]
[B][color=blue][i]ComputerDIY[/i][/color] -- 這東西有公信力嗎? -_-|||
不過,直接連接有其危險性,這一點並沒有說錯。
你不是唸電機嗎?怎麼會連這一點都不曉得? :confused: [/B][/QUOTE]
1.沒有上過電力配線的課
2.我覺得應該還好吧……除非水線有問題
我自己用三用電表量測火線對地(手拿黑棒)大約是93V左右
如果是水線對地(手拿黑棒)則是0.1V左右
地線對地(手拿黑棒)則是0V
如果是火線對地線或水線則是110V左右
當然加保險絲會比較好啦……
理論上是不可以這樣接的
姑且不論電壓的問題,因為電人的是電流
電流流經火線到電器再到你的說的水線,而接地線是將洩漏到外殼的電流導入大地中
而你在插座的地方就將水地線連接在一起很有可能將電流導回機器外殼上,
雖然對機器是沒有影響但是人的觸電機率會增大的
真正的接地必需要打地線樁,通常要深入地下1M以上到含水土層。
一般電源的水線(中性線)是與台電變壓器接地端連接,與火線構成迴路,
有的配電系統接地不確實水線就可能帶有殘餘電流。
以前國中工藝有提過,年代久遠都忘光了^^;
台灣教育太重視升學訓練,這種基礎安全常識工藝課本提過就算了:(
[url]http://energyworld.ee.kuas.edu.tw/powerworld/main/chap03-power/practice/safety/safe7-8.htm[/url]
經濟部能委會屋內線路裝置規則
[url]http://www.moeaec.gov.tw/03/04/ecw030423_0108.htm[/url]
第一章 總則 第八節 接地
第二十四條 接地方式應符合下列規定之一:
1.設備接地:高低鴨用電設備非帶電金屬部份之接地。
2.內線系統接地:屋內線路屬於被接地一線之再行接地。
3.低壓電源系統接地:配電變壓器之二次側低壓線或中性線之接地。
4.設備與系統共同接地:內線系統接地與設備接地共同一接地或同接地電極。
(按24-3難怪一般家用配電不搞第三孔接地。只能自求多福了!)
第二十九條 接地系統應符合下列規定之一辦理:
1.接地極應為埋設管、棒或板等人工接地極接地引線連接點應加焊接或以特這之接地夾子妥接。
2.接地引接線應界焊接或其他方法使其與人工接地極妥接,在該接地線上不得加裝開關及保護設備。
3.銅板作接地極,其厚度應在○•七公厘以上,且與土地接觸之總面積不得小於九○○平方公分,並應埋入地下一•五公尺以上深度。
4.鐵管或鋼管作接地極,其內徑應在十九公厘以上﹔接地銅棒作接地極,其直徑不得小於十五公厘,且長度不得短於○•九公尺,並應垂直釘沒於地面下一公尺以上,如為岩石所阻,則可橫向埋設於地面下一•五公尺以上深度。
5.如以一管或一板作為接地極,其接地電阻未能達到規定標準時,應採用兩管或兩板以上,又為求有效降地接地電阻,管或板間之距離不得小於一•八公尺,且管或板間應妥為連接使成不斷之導體,其連接線線徑應大於接地線。
6.接地管、棒及鐵板之表面以鍍鋅或包銅者為宜,不得圖七或其他絕緣物質。
7.特種及第二種系統接地,設施於人易觸之場所時,自地面下○•六公尺起至地面上一•八公尺,均應以絕緣管或板掩蔽。
8.特種及第二種接地如沿金屬物體(鐵塔或鐵柱等)設施時,除應依第七款之規定外加以掩蔽外,地線應與金屬物體絕緣,同時接地板應埋設於距離金屬物體一公尺以上。
9.第一種及第三種接地如設於易受機械外傷之處,應作適當保護
另一篇屋外配電接地(方式見第十四條)
[url]http://www.moeaec.gov.tw/03/04/ecw030424_02.htm[/url]
保險絲是防電流過載,要避免漏電當然用漏電亂路器,
等漏電到保險絲熔毀那可真夠危險的@@
一般家用無熔絲開關便有過載保護功能,
使用保險絲也要注意額定容量,過低經常熔毀、過高也沒保險。
想搞套安全的居家配電系統找家像樣的水電公司好好搞吧!
直接把被接地線接到地線不是每人都合用的....至少我是如此
我住的地方是木製隔間,非常老舊了,原本想直接將水地相連,
在這之前當然是先出動電表,
紅棒插入火線,黑棒手拿,135V,嗯...是高了一點,算了,還在容許範圍內;
接下來當然是測試另一孔,
同樣做法,紅棒插入被接地線,黑棒手拿,瞬間!!電表出乎意料飛快的移到70V左右,
後來詢問之下發現可能是工人接錯了(樓下正常),
還好當初量完火線沒有直接水地相連.....
[QUOTE][i]最初由 瓶子 發表[/i]
[B]....
紅棒插入火線,黑棒手拿,135V,嗯...是高了一點,算了,還在容許範圍內;
接下來當然是測試另一孔,
同樣做法,紅棒插入被接地線,黑棒手拿,瞬間!!電表出乎意料飛快的移到70V左右,
後來詢問之下發現可能是工人接錯了(樓下正常),
還好當初量完火線沒有直接水地相連..... [/B][/QUOTE]
小弟剛剛量了一下自己電源的狀況,
水-手 AC 0.5v
火-手 AC 79v
電腦插座的接地孔-手 AC 35v :corkysm:
水-火 AC 110.3v
水-電腦插座的接地孔 AC 48v :eye:
小弟不太懂這些知識,
不過這是不是意味著如果我把電腦插座的接地直接接到水線去,
有電線短路的危險啊??
感謝.
一個二孔"插頭",
長的是接水線,短的是接火線...
但...如果一樣長...要如何分出那一個接火線呢???
小心喔!不要以後自己不小心(或忘了),家人或水電師傅維修不知情,把電源插頭或電源開關的線反轉,危險就來了...
[QUOTE][i]最初由 antion 發表[/i]
[B]小心喔!不要以後自己不小心(或忘了),家人或水電師傅維修不知情,把電源插頭或電源開關的線反轉,危險就來了... [/B][/QUOTE]
在插座就搞定地線接水線,插頭反轉就沒關係。
但若是在延長線才把地線接水線,
插頭反轉就會把火線透過地線連到機殼了!
所以那種7~8百元的防磁波的延長線,必須要有保險絲。
而水電師傅如果把總電源開關的線反轉,
那是水電工太肉腳,要不然就是喝醉了...
因為即使家裡已是3孔電源的電路,水線火線也不能搞錯邊,
而2孔電源水線火線搞錯邊,大多是在"插座"的部份,寬/窄搞錯頭而已。
而一般家庭裝220V的冷氣機所拉出來的3孔插座,
我看第3孔的地線也是接到水線(中性線)。
[QUOTE][i]最初由 Fabian C 發表[/i]
[B]在插座就搞定地線接水線,插頭反轉就沒關係。
 [/B][/QUOTE]
我是在插座就直接將水線與地線相連,而與在延長線將水線與地線相連 請問有什麼差別﹖(不是連上後就是同一迴路﹖)
版上也有網友表示,若將將水線與地線相連,插頭反插,家堛犒q源總開關會跳開,我電器插頭正反插很多次,"還好"都未出現此種狀況,有誰知關鍵在那堙S(難道就是︰在插座與在延長線相連的不同點﹖)
[QUOTE][i]最初由 lenbo 發表[/i]
[B]相信一般大家住宅內的市電插座都不是三孔有含接地的吧!?
實在不曉得倒底那個才比較正確咧…… [/B][/QUOTE]
這種接法並沒有錯
但是你無法預測,何時台電會水火線對調,這是有可能的,輕則電器設備全毀,重則發生火災
自己做保險裝置,是比較麻煩,可以買現成的產品:
[url]http://www.pczone.com.tw/showthread.php?t=66792[/url]
阿土大大本來有在賣,好像又沒賣了....
我是使用另一種的,三孔延長線,本身內建保險裝置,和地線插水線的功能,這類產品叫做"防電磁波產品",產品本身有投保險,若使用後發生火災可以索賠
叫什麼名字忘了,順發3C有賣,一條680,好貴....:eye:
不過真的有用,用它附贈的檢測器來偵測,有差
[QUOTE][i]最初由 gds227 發表[/i]
[B]我是在插座就直接將水線與地線相連,而與在延長線將水線與地線相連 請問有什麼差別﹖(不是連上後就是同一迴路﹖)
版上也有網友表示,若將將水線與地線相連,插頭反插,家堛犒q源總開關會跳開,我電器插頭正反插很多次,"還好"都未出現此種狀況,有誰知關鍵在那堙S(難道就是︰在插座與在延長線相連的不同點﹖) [/B][/QUOTE]
延長線將水線與地線相連,插對邊當然就沒事,
但延長線插頭還是一樣只有2頭,是很容易插反的....
而第三腳的地線又是直通機殼,才能形成"保護性接地"
但若延長線插頭插錯邊了,則會變成第三腳接到火線,
會造成火線110V直通機殼,摸機殼被電的就是110V。 :D:D
(延長線插錯有1/2機率,所以延長線的一定要有保護機制,要不然會更危險)
而在插座裡就搞定水線接地線,除非動過電路,要不然插頭怎麼插都不會有問題。
會接錯的大多是連來連去的"插座"或開關,因為插座背面有很多個孔,
可能有些人自己接開關插座時,接錯水/火線迴路,就會造成水線還帶電。
但只要水線沒帶電(除非水線斷掉),就代表那條水線沒問題了!
一般在總開關的火線/水線是不太可能接錯的,
若有人把總開關的水火線接錯了...
220V三孔中的兩頭都是110V,另一孔則是水線,會更慘...
這是220V的接法,也是把水線當做地線:
[url]http://www.iosh.gov.tw/data/f17/sdsp010t0058.htm[/url]
(三) 220伏額定冷氣機、電灶、乾衣機,其電源如由單相三線110/220伏之專用分路供應,電路之中性線(被接地之一線)得作為地線,以供接地。