單芯線與多股線的分別

顯示結果從第 1 筆 到 6 筆,共計 6 筆
  1. #1
    會員
    註冊日期
    2001-04-23
    討論區文章
    90

    單芯線與多股線的分別

    請問一下有人知道單芯線與多股線的分別媽?
    同樣是Category 5e/5
    未啥廠商建議2 叉型式rj-45適用於多股線 3 叉型式rj-45適用於單芯線 ??



  2. #2
    會員
    註冊日期
    2001-04-23
    討論區文章
    90
    推一下
    有沒有大大知道阿

  3. #3
    會員
    註冊日期
    2001-03-29
    討論區文章
    19
    如果你是要多蕊線和單蕊線的標準規範(不好意思手上沒有)
    至於在實作上,二叉式rj-45成本比三叉式低,二叉式rj-45接頭用在單蕊線上較容易接觸不良在壓接時容易偏掉,而且penta測試出來的效能也較差(db值較低),一般cat5以上網路線大都使用三叉式,而電話線一般都使用二叉式rj-11(我沒記錯的話是叫rj-11)。不好意思我離開網路工程已二年,現在業界習慣使用或許跟我當初不同,也許現在大都使用二叉式rj-45!

  4. #4
    會員
    註冊日期
    2001-04-23
    討論區文章
    90
    謝謝你的回答
    我也是都再用三叉的網路頭
    只是最近在找網路線規格的時候看到這些東西
    怕買錯才問
    那是不是說
    三叉不管用在多股線或是單心線都可以阿,二叉的話要用多股線比較好?
    如果有人知道的話可以跟我說一下單心線跟多股線的差別嬤?

  5. #5
    會員 cftzeng 的大頭照
    註冊日期
    2002-06-17
    討論區文章
    125
    順便問一個問題:
    我朋友是用大樓那種寬頻(就是一條寬頻大家用那種…),但是它的線路是用電話線,網路卡也是用電話線的接頭,現在她哥哥也想用那條寬頻來上網,可是沒有看到用電話線的hub…
    想請問一下,是否可以用網路線來接電話線?或是有賣電話線轉網路線的東西??
    小弟在此先謝謝了。



  6. #6
    會員
    註冊日期
    2001-12-26
    討論區文章
    65
    最初由 mmik 發表
    謝謝你的回答
    我也是都再用三叉的網路頭
    只是最近在找網路線規格的時候看到這些東西
    怕買錯才問
    那是不是說
    三叉不管用在多股線或是單心線都可以阿,二叉的話要用多股線比較好?
    如果有人知道的話可以跟我說一下單心線跟多股線的差別嬤?
    依規範.三叉式接頭應用於單芯線.三叉剛好三點接觸到單芯線上.
    若單芯線上使用二叉式接頭有可能將單芯線壓傷斷裂.
    而二叉式接頭應用於多股線.二叉剛好二點接觸到多股線上.
    若多股線上使用三叉式接頭有可能有造成接觸不良.
    (請拿三叉跟二叉接頭比一下結構.就知道我說什麼了)
    至於為啥使用多股線. 是因為多股線有比較好的
    柔軟度及彎曲韌度(與單芯線比較而言).

    P.S單芯線請用三叉式接頭.多股線請用二叉式接頭.就醬子~

類似的主題

  1. 柔沛和波斯卡的分別
    作者:arguskao 所在討論版:-- 生 活 & 工 作 & 健 康 小 常 識
    回覆: 0
    最後發表: 2007-05-23, 01:39 AM
  2. FTP Server 的分別
    作者:Asiacast 所在討論版:☉ -- 架 站 DIY 討 論 版
    回覆: 2
    最後發表: 2006-07-07, 08:49 PM
  3. 【閒聊】Cola 于Pepsi 的分別
    作者:warzero 所在討論版:-- 閒 話 家 常 灌 水 版
    回覆: 22
    最後發表: 2004-08-09, 12:13 PM
  4. 【求助】繪圖軟體的分別
    作者:AJK47 所在討論版:-- 繪 圖 軟 體 討 論 版
    回覆: 6
    最後發表: 2004-02-22, 10:25 AM

 

此網頁沒有從搜尋引擎而來的訪客

發表文章規則

  • 不可以發表新主題
  • 不可以回覆文章
  • 不可以上傳附加檔案
  • 不可以編輯自己的文章
  •