我用一台飛瑞A1000的UPS只要供電1個半小時就會自動斷電,可是電瓶還有電,這是怎麼回事?是保護裝置嗎?
可列印頁面
我用一台飛瑞A1000的UPS只要供電1個半小時就會自動斷電,可是電瓶還有電,這是怎麼回事?是保護裝置嗎?
可以問一下 這台UPS你買多久了啊!
超過三年的話建議換一下電池......
[QUOTE=b0913]可以問一下 這台UPS你買多久了啊!
超過三年的話建議換一下電池......[/QUOTE]
電池是新的...
若是新的,問一下廠商應該就知道答案了
:jump:
負載過低嗎?
看看電池接點有沒有氧化污損
電阻過高也會讓電路誤判電壓不足而自動關機
[QUOTE=k2]看看電池接點有沒有氧化污損
電阻過高也會讓電路誤判電壓不足而自動關機[/QUOTE]
電池鱷魚夾也是新的,我想應該不是電壓不足,因為斷線時我在重新插上市電然後馬上拔掉市電,UPS又可以繼續供電1個半小時,然後又會自動停止供電,馬上啟動又可供電1個半小時。
[QUOTE=pomost]電池鱷魚夾也是新的,我想應該不是電壓不足,因為斷線時我在重新插上市電然後馬上拔掉市電,UPS又可以繼續供電1個半小時,然後又會自動停止供電,馬上啟動又可供電1個半小時。[/QUOTE]
建議送修, 可能UPS內的機板有問題.
[QUOTE=pomost]電池鱷魚夾也是新的,我想應該不是電壓不足,因為斷線時我在重新插上市電然後馬上拔掉市電,UPS又可以繼續供電1個半小時,然後又會自動停止供電,馬上啟動又可供電1個半小時。[/QUOTE]
電池鱷魚夾?
請問你是用外接電池希望能延長供電時間嗎
如果真的是準時1個半小時斷電很可能就是保護啟動
應該是韌體已經寫死了殘念無解
[QUOTE=k2]電池鱷魚夾?
請問你是用外接電池希望能延長供電時間嗎
如果真的是準時1個半小時斷電很可能就是保護啟動
應該是韌體已經寫死了殘念無解[/QUOTE]
是的,我是外接電池大顆的。