會員 | 【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告 近來已經用了六七年的對講機又開始出狀況了, 去年年中小弟才更換過門口機的線路, 如今則是喇叭持續發出不平之鳴, 聲音事小, 浪費電事大, 所以小弟這個大外行又開始著手調查, 由於過去常有住戶未將室內機的話筒掛好, 造成內外保持通話中, 所以第一件事情就是先確保每一戶都將室內機的話筒掛好, 然而門口機的噪音並未消失, 因此決定更換門口機, 上Y 拍搜尋了一下, 最便宜的俞氏牌類比式門口機要價$1500 (含施工), 由於俞氏牌展示中心距離只有20 分鐘車程, 所以小弟決定就近向俞氏牌詢價, 結果價格(DIY)還算令小弟滿意, 加上事不宜遲, 於是便冒雨速去速回, 拿到手的第一個問題是不知其中訊號L1/L2 代表T 還是R? 好在從網站找到室內機的接線圖, 比對之下確定門口機的L1=T=Mic, L2=R=Spk, 室內機的L1=R=Spk, L2=T=Mic, 為求保險起見還是把門口機和室內機都拆了, 得到的結果也是如此, 於是迫不及待的把新機器換上, 結果竟然白忙一場問題依舊, 非但如此, 新門口機的設計完善, 小弟無法不拆開保護蓋而切斷喇叭, 於是只好再度換回舊門口機, 第一回合到此結束 小弟曾經在一本 "實用家庭電器修護(上)" 找到 "電鎖對講機" 的原理和配線圖, 切斷喇叭的線路其實只有治標而不治本, 門口機仍然處於用電狀況, 電費仍然繼續流失, 仔細觀察線路圖, 對講和電鎖其實是各自獨立的電路, 暫時可以不需對講, 但是電鎖必須正常, 免得經常跑上跑下, 搞清楚這一點之後, 小弟再將T & R 分離不接, 終於暫時解決惱人的噪音, 然而根本問題尚未解決, 經過研判, 應該是線路老舊造成短路, 然而整棟公寓的配線仍然是三十年前的線路, 所有住戶的電線以最原始的方式纏繞在一起, 根本無法追查問題所在, 所以小弟打算於第二回合將各戶獨立, 由於室內機有六條線, 剛好可以壓入一個6-pin RJ-11 Jack, 如此將有助於將來維修, 不過要注意RJ-11 的鍍金厚度以及氧化的問題, 小弟打算先以噴上一層KONTAKT-60 (電子接點氧化物清潔劑), 以降低接點氧化的速度, 至於門口機共有13 條線, 小弟打算等決定好資訊座的型式之後, 再決定是否分成兩個6-pin RJ-11 Jack 加一個3-pin Jack (電源供應器), 或者直接焊接在一片機板上, 焊接雖然麻煩, 但是好處是沒有接點氧化的問題 小弟還曾經遇過一個狀況, 電鎖無故不斷喀喀作響, 拆開後發現內部潮濕, 原來是雨水滲透過門簷順著門縫滴落於電鎖外殼所導致, 更離譜的是鄰居澆花的水竟然也會越過圍牆, 角度剛好可以撒到電鎖之上, 以上經驗雖然不可思議, 但是提醒您小心注意, 日子久了什麼古怪的事情都有可能會發生 印象中, 六七年前花了六千元請人換新門口機(不知品牌)和一小部份線路, 事後仍有住戶默默忍受無法對講, 所以去年開始出問題之後, 小弟決定自己動手免當冤大頭, DIY 固然有成就感, 然而對於像小弟這樣的門外漢, 倒也浪費了不少時間於嘗試錯誤 (Try & Error), 書上的電路圖只能當作參考, 實際上的電路至少複雜十倍以上(不必完全理解), 如果您也打算DIY, 最好要有一點基本的電工常識, 此外, 由於小弟認為室內機和配線都還堪用, 所以只打算換新門口機和修理局部線路, 如果您不打算DIY 的話, 小弟預估每戶室內機約$500-$800, 配線(或查修)工錢每戶約$500-$600, 舊式類比線路為六芯, 新式數位線路分成2芯/3芯/4芯/6芯(影像), 俞氏算是老牌子, 以小弟手上拿到的俞氏牌門口機來說, 比起現役的雜牌機有十足的進步, 建議您不要只看外觀, 內部設計才可以看出廠商的用心, Y 拍常見的還有明谷, 銘陽, 先達等, 如果您打算全面更新, 而且是透天厝三代同堂, 建議選擇兩用式對講機, 不同樓層的室內機可內線呼叫對講, 以上提供給您作為參考 俞氏牌對講機 DP 系列類比式門口機 DP-51A (五戶以下) , DP-53A (六戶以上)明谷牌對講機 公寓式對講機, 門口機 MD-B: 門口呼叫對講, MG-B 公寓式對講機: 與門口對講可開鎖 |
回覆 |
會員 | 回覆: 【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告 謝謝您的分享,我現在居住的公寓也遭遇到類似的問題,找時間我在好好研究研究怎麼處理。 您的文章給我很大的幫助,感激! |
回覆 |
會員 | 小弟這三腳貓的功夫, 敬請不吝賜教 先讓您瞭解小弟為何要如此大費周章, 由於每戶人家的作息都不一樣, 所以每次出狀況都會造成小弟的困擾, 因為線路都纏在一起, 加上總有幾戶家中沒人, 所以有時完全無法判斷問題為何, 所以小弟才想把各戶的線路獨立出來, 將來有問題時, 只要一一拔掉線路就可以找到原因, 不過小弟跑了趟光華商場, 現成的資訊座只有PowerSync 有近似的RJ-45 x 6, 一來價格高, 二來小弟還是寧可焊接比較牢靠, 最後小弟在源達買了數個6P6C RJ-11 母座 ($10), 數個6P6C RJ-11 公頭, 一公尺長最細的(1.5mm)熱收縮套管($10), 至於14C (只需13C)以上的電話線(單芯)還沒買齊, 源達只有10C 電話線(單芯)和16C 多股訊號線, 印象中訊號線好像是26AWG, 線徑0.235mm(?), 小弟得到其他通訊行去找找看, 而且最好買線徑粗一點的, 壓線鉗記得買6P&8P 兩用的, 便宜的約$300, 用處比較大(8P 可壓網路線) 俞氏牌的對講機設計真的很用心, 也比其他牌子貴上兩成, 但是如果您能跑一趟展示中心, 或者請對方寄給您, 那麼價格比起網拍還是低很多, 不過明谷牌在網拍上的價格很低, 也是值得考慮 小弟建議您先設法判斷門口機是否正常, 傳統六戶門口機的訊號有 (A) (BS) (-) (+) (R) (T) (B1~B6) 加上電鎖 (EL) (PT)室內機的訊號有 (-) (T) (R) (B) (EL) (PT)由於(BS) 連接 (B1~B6), 所以 (BS) 不算在內合計需要13C(芯), 四戶需要11C, 八戶需要15C, 只要有任何一戶的功能(對講, 開門, 指示燈)正常, 就代表門口機正常, 那麼只要查線即可, 或者檢查室內機是否正常, 如果是線路或室內機的問題, 您可以像小弟一樣, 暫時將門口機的(T) & (R) 絕緣不接, 然後慢慢解決其他問題 俞氏牌安裝接線圖 |
回覆 |
會員 | 回覆: 【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告 請問FYI兄:門口機的L2=R=Spk, 室內機的L2=T=Mic, 這應該是同一條線,假如不幸斷線還有什麼辦法? 應該也有三十年的線路,斷線應該也是可能吧? |
回覆 |
會員 | 請參考俞氏牌安裝接線圖 門口機L1(T) <-> L1(R)室內機受話器(耳機)L1 斷, 則室內機無法接收 L2 斷, 則室內機無法發話 斷線的可能性不是沒有, 通常是接觸不良, 但是請先以三用電錶 R x 1 檔檢查室內機, 用了二三十年, 話筒很可能會故障, 測試前請切斷電源, 測量 (R) (-), 受話器應有喀喀聲, 測量 (T) (-) 應有數十歐姆, 對著送話器吹氣, 則三用電錶指針應會擺動, 以上抄錄自書上, 如今電錶多半是數位式, 請設法自行判斷 電鎖的訊號: (A) (EL) (PT)電鎖和電有關的零件主要是電磁閥和微動開關, 電鎖引發的問題主要有以下幾種: 1. 電鎖喀喀作響: 潮濕短路 2. 無法遙控開門: (EL) 斷路, 電磁閥燒毀或彈片疲乏無法啟動微動開關 3. 開門指示燈不亮: (PT) 斷路 4. 第二三項皆故障: (A) 斷路 電源供應器的訊號: (A): 20~24V AC (+): 10~14V DC (-) 交流電訊號: (A) (BS) (B=B1~Bx) (EL) (PT)直流電訊號: (+) (R) (T) 此篇文章於 2007-03-14 12:02 PM 被 FYI 編輯。. |
回覆 |
會員 | 回覆: 【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告 |
回覆 |
散人 | 回覆: 【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告 門口機建議加個蓋子,防止下雨進水受潮故障,我台北老家的4層老公寓, 我老媽很天才的用安全帽的面罩當遮蓋,還真是很好用咧! 有個叫做闔家歡的對講機,我們公寓以前是用這種,要不是被人拆走(連門 口機都有人A,真是世風日下),還真是不錯的牌子,住戶之間可以互相呼 叫通話,兩芯配線到底。 |
回覆 |
會員 | 電源供應器老化? 引用:
請問antion 兄可知台北何處可以買到14C 電話線(單芯線)? 小弟還差一段門口機之前的線, 長度約4 公尺, 小弟先前曾經換上一條很細的線, 很容易斷, 所以這次想換粗一點的, 但不知道有何規格? 或者應該用多股線? 小弟使用非專業術語, 還請不吝指正 | |
回覆 |
散人 | 回覆: 電源供應器老化? |
回覆 |
會員 | 回覆: 【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告 1. AC24V(A,-)為電鈴、開鎖及開門指示燈用電,DC12V(+,-)為語音、室內機及門口機電路用電。 2. 門口機有感應聲,電源供應器的因素非常大。您TR不接仍有感應聲,但是電源仍有供應給室內機,若輸出電壓、電流不足就會推不動負載。 3.14C大部分都是對講機在用,不到20戶使用一般通信用的0.5mm*10P(=20C)電纜就足夠了,一般通信工程行就有,子母線顏色不要弄錯就好,如果您找不到,小弟可以給您一段,這個長度的「零線」很多.... |
回覆 |
XML | RSS 2.0 | RSS |
本論壇所有文章僅代表留言者個人意見,並不代表本站之立場,討論區以「即時留言」方式運作,故無法完全監察所有即時留言,若您發現文章可能有異議,請 email :[email protected] 處理。