電源接地問題……

第 1 頁,共 2 頁 1 2 末頁末頁
顯示結果從第 1 筆 到 10 筆,共計 14 筆
  1. #1
    村人A lenbo 的大頭照
    註冊日期
    2001-04-30
    所在地區
    plala.co.jp
    討論區文章
    11,094

    電源接地問題……

    相信一般大家住宅內的市電插座都不是三孔有含接地的吧!?
    小弟以前曾看過有人說可以用水線接地
    所以就去買了一個三孔插座回家
    用一段電線從三孔插座後方就把水線和地線孔連起來了
    不過今天在書局翻這期5月號的ComputerDIY上卻說這是錯誤的接法
    之間沒有保險絲會很危險說……
    小弟家中有三台電腦的插座都是醬子接的也……
    用到今天也沒有出過事說……
    現在看書上醬子講,小弟心底到毛起來說
    然而書中一昧的推薦廠商出的接地線
    實在不曉得倒底那個才比較正確咧……



  2. #2
    嘴炮戰隊隊長 ivantw 的大頭照
    註冊日期
    2002-05-04
    所在地區
    CHT FTTH 100M/20M Static IP
    討論區文章
    4,903
    ComputerDIY -- 這東西有公信力嗎? -_-|||

    不過,直接連接有其危險性,這一點並沒有說錯。
    你不是唸電機嗎?怎麼會連這一點都不曉得?

  3. #3
    村人A lenbo 的大頭照
    註冊日期
    2001-04-30
    所在地區
    plala.co.jp
    討論區文章
    11,094
    最初由 Ivan Lin 發表
    ComputerDIY -- 這東西有公信力嗎? -_-|||

    不過,直接連接有其危險性,這一點並沒有說錯。
    你不是唸電機嗎?怎麼會連這一點都不曉得?
    1.沒有上過電力配線的課
    2.我覺得應該還好吧……除非水線有問題

    我自己用三用電表量測火線對地(手拿黑棒)大約是93V左右
    如果是水線對地(手拿黑棒)則是0.1V左右
    地線對地(手拿黑棒)則是0V
    如果是火線對地線或水線則是110V左右

    當然加保險絲會比較好啦……

  4. #4
    會員
    註冊日期
    2001-11-12
    所在地區
    ADSL 8M\640K 真奇怪的頻寬比例
    討論區文章
    953
    理論上是不可以這樣接的
    姑且不論電壓的問題,因為電人的是電流
    電流流經火線到電器再到你的說的水線,而接地線是將洩漏到外殼的電流導入大地中
    而你在插座的地方就將水地線連接在一起很有可能將電流導回機器外殼上,
    雖然對機器是沒有影響但是人的觸電機率會增大的

  5. #5
    ~我比較喜歡打槍 LordVader 的大頭照
    註冊日期
    2002-01-26
    所在地區
    Seednet VDSL 4M/1M
    討論區文章
    3,437
    真正的接地必需要打地線樁,通常要深入地下1M以上到含水土層。
    一般電源的水線(中性線)是與台電變壓器接地端連接,與火線構成迴路,
    有的配電系統接地不確實水線就可能帶有殘餘電流。

    以前國中工藝有提過,年代久遠都忘光了^^;
    台灣教育太重視升學訓練,這種基礎安全常識工藝課本提過就算了
    http://energyworld.ee.kuas.edu.tw/po...ty/safe7-8.htm

    經濟部能委會屋內線路裝置規則
    http://www.moeaec.gov.tw/03/04/ecw030423_0108.htm
    第一章 總則 第八節 接地
    第二十四條 接地方式應符合下列規定之一:

    1.設備接地:高低鴨用電設備非帶電金屬部份之接地。
    2.內線系統接地:屋內線路屬於被接地一線之再行接地。
    3.低壓電源系統接地:配電變壓器之二次側低壓線或中性線之接地。
    4.設備與系統共同接地:內線系統接地與設備接地共同一接地或同接地電極。

    (按24-3難怪一般家用配電不搞第三孔接地。只能自求多福了!)

    第二十九條 接地系統應符合下列規定之一辦理:
    1.接地極應為埋設管、棒或板等人工接地極接地引線連接點應加焊接或以特這之接地夾子妥接。
    2.接地引接線應界焊接或其他方法使其與人工接地極妥接,在該接地線上不得加裝開關及保護設備。
    3.銅板作接地極,其厚度應在○•七公厘以上,且與土地接觸之總面積不得小於九○○平方公分,並應埋入地下一•五公尺以上深度。
    4.鐵管或鋼管作接地極,其內徑應在十九公厘以上﹔接地銅棒作接地極,其直徑不得小於十五公厘,且長度不得短於○•九公尺,並應垂直釘沒於地面下一公尺以上,如為岩石所阻,則可橫向埋設於地面下一•五公尺以上深度。
    5.如以一管或一板作為接地極,其接地電阻未能達到規定標準時,應採用兩管或兩板以上,又為求有效降地接地電阻,管或板間之距離不得小於一•八公尺,且管或板間應妥為連接使成不斷之導體,其連接線線徑應大於接地線。
    6.接地管、棒及鐵板之表面以鍍鋅或包銅者為宜,不得圖七或其他絕緣物質。
    7.特種及第二種系統接地,設施於人易觸之場所時,自地面下○•六公尺起至地面上一•八公尺,均應以絕緣管或板掩蔽。
    8.特種及第二種接地如沿金屬物體(鐵塔或鐵柱等)設施時,除應依第七款之規定外加以掩蔽外,地線應與金屬物體絕緣,同時接地板應埋設於距離金屬物體一公尺以上。
    9.第一種及第三種接地如設於易受機械外傷之處,應作適當保護

    另一篇屋外配電接地(方式見第十四條)
    http://www.moeaec.gov.tw/03/04/ecw030424_02.htm

    保險絲是防電流過載,要避免漏電當然用漏電亂路器,
    等漏電到保險絲熔毀那可真夠危險的@@
    一般家用無熔絲開關便有過載保護功能,
    使用保險絲也要注意額定容量,過低經常熔毀、過高也沒保險。
    想搞套安全的居家配電系統找家像樣的水電公司好好搞吧!


    ∼對手的貪腐與無能、不是因循苟且原地踏步的藉口!!∼
    ~這年頭充斥各討論區的假用戶真業代置入性行銷文真令人反感與無奈~

  6. #6
    會員
    註冊日期
    2001-04-21
    討論區文章
    353
    直接把被接地線接到地線不是每人都合用的....至少我是如此
    我住的地方是木製隔間,非常老舊了,原本想直接將水地相連,
    在這之前當然是先出動電表,
    紅棒插入火線,黑棒手拿,135V,嗯...是高了一點,算了,還在容許範圍內;
    接下來當然是測試另一孔,
    同樣做法,紅棒插入被接地線,黑棒手拿,瞬間!!電表出乎意料飛快的移到70V左右,
    後來詢問之下發現可能是工人接錯了(樓下正常),
    還好當初量完火線沒有直接水地相連.....

  7. #7
    會員
    註冊日期
    2001-08-12
    討論區文章
    313
    小弟剛剛量了一下自己電源的狀況,
    水-手 AC 0.5v
    火-手 AC 79v
    電腦插座的接地孔-手 AC 35v
    水-火 AC 110.3v
    水-電腦插座的接地孔 AC 48v

    小弟不太懂這些知識,
    不過這是不是意味著如果我把電腦插座的接地直接接到水線去,
    有電線短路的危險啊??
    感謝.

  9. #9
    會員
    註冊日期
    2001-02-06
    討論區文章
    10
    一個二孔"插頭",
    長的是接水線,短的是接火線...
    但...如果一樣長...要如何分出那一個接火線呢???

  10. #10
    會員 antion 的大頭照
    註冊日期
    2001-02-22
    討論區文章
    1,146
    小心喔!不要以後自己不小心(或忘了),家人或水電師傅維修不知情,把電源插頭或電源開關的線反轉,危險就來了...



類似的主題

  1. [電器] 電源三孔轉兩孔,簡單DIY自製假接地線
    作者:liou 所在討論版:-- 閒 話 家 常 灌 水 版
    回覆: 128
    最後發表: 2010-01-10, 02:27 PM
  2. 【硬體求助】24pin電源接20pin的問題
    作者:johnnyaiba 所在討論版:-- HELP ME 電 腦 軟 硬 體 急 救 版
    回覆: 1
    最後發表: 2006-11-02, 06:14 PM
  3. 主機板的電源接頭燒毀了
    作者:JediKnight 所在討論版:-- 電 腦 硬 體 討 論 版
    回覆: 15
    最後發表: 2002-02-17, 06:00 PM
  4. 用了CDR後~發現電源接頭不夠用~
    作者:littlething 所在討論版:-- 光 碟 燒 錄 討 論 版
    回覆: 7
    最後發表: 2001-02-17, 05:36 PM

 

此網頁沒有從搜尋引擎而來的訪客

發表文章規則

  • 不可以發表新主題
  • 不可以回覆文章
  • 不可以上傳附加檔案
  • 不可以編輯自己的文章
  •